Сообщение #1 : 04 Декабря 2019 года, 10:50
(ссылка на это сообщение)

Добрый день!
При расчете категории здания производственного назначения (хранение и перемещение металлов в холодном состоянии) по взрывопожарной и пожарной опасности возник вопрос. Нужно ли учитывать в общей пожарной нагрузке пожарную нагрузку от заехавшего в здание грузового автомобиля для выгрузки металла?

Проектировщик (Кыштым, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 04 Декабря 2019 года, 10:56
(ссылка на это сообщение)

Буквально только что обсуждалась ветка на 0-1.
http://www.0-1.ru/discuss/?id=37833

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Сергей 999
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 04 Декабря 2019 года, 12:59
(ссылка на это сообщение)

Спасибо. Почитал. Вопрос остался открытым.

Проектировщик (Кыштым, Россия)
Frlc
***
Активный участник форумов

СТУДИЯ "ФРИЛАНС ПРОЕКТ"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 04 Декабря 2019 года, 13:24
(ссылка на это сообщение)

Сейчас делаю АУПС на паркинг 700 машиномест, категория помещения для хранения 700 автомобилей В-1, это без расчета, с расчетом может и В-2 было бы.
Фура не храниться и не оборачивается на этом складе,  при пожаре она умчится со скоростью, недоступной для данной конструкции и не вступит в горение.
Я могу ошибаться но лично я не вижу смысла ее считать, но ручные пожарные извещатели я бы там поставил.

Предприниматель (Пушкин, Россия)
ButcheR
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 26 Декабря 2019 года, 11:57
(ссылка на это сообщение)

Коллеги, добрый день!
Подскажите, пожалуйста, где бы можно было взять (а, может, у кого-то есть) ориентировочное количество горючих материалов для большого автобуса (НефАЗ-5299 или подобный) для вставки в расчет по В1-В4 стоянки?

Есть по легковым авто и по газели, а по автобусу нет, но понадобился
https://yadi.sk/i/urcWYkp9wX07Ww


? (Санкт-Петербург, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 26 Декабря 2019 года, 11:59
(ссылка на это сообщение)

Главное на чем работает ваш автобус: газ, дизель, бензин? И проверка на взрывоопасность

Проектировщик (Демьяново, Россия)
ButcheR
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 26 Декабря 2019 года, 12:00
(ссылка на это сообщение)

Главное на чем работает ваш автобус: газ, дизель, бензин? И проверка на взрывоопасность
Количество на бензин и газ уже есть и сделано.
Теперь нужно чекнуть на принадлежность конкретную к В1-В4. Бензин 200л впишу,  но нужно пластик, ПВХ, искусст.кожа и проч.

? (Санкт-Петербург, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 26 Декабря 2019 года, 12:04
(ссылка на это сообщение)

У Вас 250 литров бак я сейчас  смотрел

----- добавлено 26 Декабря 2019 года, 12:04 -----
Осталось разлить 250 литров бензина и проверить на взрывоопасность

Проектировщик (Демьяново, Россия)
ButcheR
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 26 Декабря 2019 года, 12:09
(ссылка на это сообщение)

У Вас 250 литров бак я сейчас  смотрел

----- добавлено Сегодня в 12:04 -----
Осталось разлить 250 литров бензина и проверить на взрывоопасность
При расчете вышло меньше 5кПа. Теперь нужно определить на В1-В4 по пожарной нагрузке и требуются уже горючие материалы хотя бы ориентировочные для больших автобусов.


? (Санкт-Петербург, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 26 Декабря 2019 года, 12:10
(ссылка на это сообщение)

Сказки какие-то. Может вентиляция конечно

----- добавлено 26 Декабря 2019 года, 12:17 -----
Читайте здесь
https://www.proektant.org/index.php?topic=41049.msg238246#msg238246

Проектировщик (Демьяново, Россия)
ButcheR
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 26 Декабря 2019 года, 12:52
(ссылка на это сообщение)


Спасибо большое! То, что нужно!

? (Санкт-Петербург, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Земский
07 Августа 2020 года, 14:41

автор: Коренев
04 Августа 2020 года, 12:48

автор: Пожарник
29 Июля 2020 года, 05:51

автор: Znatok
28 Июля 2020 года, 21:08

автор: Znatok
28 Июля 2020 года, 18:59

автор: Oleg Teus
27 Июля 2020 года, 14:29

автор: Frlc
23 Июля 2020 года, 18:32

автор: Земский
20 Июля 2020 года, 20:39

автор: Frlc
19 Июля 2020 года, 20:32

автор: Земский
15 Июля 2020 года, 10:54

07 Июля 2020 года, 09:06

07 Июля 2020 года, 09:00

автор: Magny
19 Июня 2020 года, 15:09

автор: Хілтімен
16 Июня 2020 года, 12:02

автор: Zoloto
16 Июня 2020 года, 09:05

Последние 10 cообщений чата:
25 Мая 2020 года, 17:28
подскажите где скачать прогу для siemens cerberus pro
25 Мая 2020 года, 17:24
всем привет. Подскажите где скачать конфигуратор siemens cerberus pro
20 Мая 2020 года, 13:55
Привет!
18 Мая 2020 года, 10:22
Приветствую Вас, уважаемые коллеги!!!!
06 Мая 2020 года, 12:01
Привет!
06 Мая 2020 года, 12:01
Привет!
05 Мая 2020 года, 10:55
Добрый день.Требуется проект ограждения 460м.п из металлопрофиля с ленточным фундаментом,согласование во фрунзенском районе г.Минска
06 Марта 2020 года, 11:08
Спасибо большое за поздравление! [улыбка]
06 Марта 2020 года, 11:06
всех коллег женского пола с наступающим праздников - всех благ и успехов во всех делах

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 224, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Максим R, Beroes Group, Михайло Олегыч, Petrov-Vodkin, Biktej, Чистильщик
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines