Форумы Проектант
Размещение
рекламы



ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
ТочкаВсего пользователей - 19542
ТочкаВсего тем - 27695
ТочкаВсего сообщений - 260809
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Электроснабжение торгового центра. Применение трехжильного питающего кабеля

Количество просмотров - 286
(ссылка на эту тему)
Дмитрий 797
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 03 Декабря 2019 года, 15:40
(ссылка на это сообщение)

Добрый день, подскажите пож-та - делаем реконструкцию торгового центра, в настоящее время он запитан 3-х жильным питающим кабелем от ТП (это же не ТN-C, и не ТN-C-S, и не ТN-S), а похоже система заземления ТТ. Допускается ли сейчас такое или необходима перекладка кабеля на 4х жильный?

Инженер-проектировщик (Ярославль, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов

АИСС электро-проект
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 03 Декабря 2019 года, 15:57
(ссылка на это сообщение)

может этот кабель в алюминиевой оболочке, раньше практиковалось такое - ноль по оболочке, но потом это отменили.
оболочка при прокладке и эксплуатации повреждалась и случались аварии - отключение нуля.
не могло быть системы ТТ в торговом центре.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Дмитрий 797
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 03 Декабря 2019 года, 16:33
(ссылка на это сообщение)

Ясно, спасибо,будем менять тогда на 4-х жильный. Заказчик правда просит норматив, где указано, что запрещено использование такой системы заземления сейчас в ТЦ..найти такого не можем

Инженер-проектировщик (Ярославль, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов

АИСС электро-проект
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 03 Декабря 2019 года, 16:50
(ссылка на это сообщение)

ПУЭ Глава 7.1.
Электроустановки жилых, общественных, административных и бытовых зданий
Цитата
Общие требования. Электроснабжение
7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S.
При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 В или 3 х 220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Омон
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 03 Декабря 2019 года, 19:06
(ссылка на это сообщение)

ПУЭ Глава 7.1.
Электроустановки жилых, общественных, административных и бытовых зданий
Цитата
Общие требования. Электроснабжение
7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S.
При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 В или 3 х 220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S.
Что-то не припомню запрета на алюм.  оболочку кабеля в качестве. Реп проводника. Значит если это ни новое строительство и не реконструкция, то трех жильный кабель с алюм.  оболочкой вполне отвечает нормам

Инженер-конструктор (Симферополь, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов

АИСС электро-проект
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 03 Декабря 2019 года, 20:59
(ссылка на это сообщение)

М788-1072 Рекомендации по выбору и применению силовых кабелей (1990г.)
Цитата
2.21. Уровень опасности механических воздействий на кабель при его прокладке зависит от конструкции кабеля, вида и качества его прокладки, от сложности кабельной трассы.
Под прокладкой по сложной трассе (сложному участку трассы)следует понимать прокладку кабелей, на одну строительную длину которых приходится:
- в траншее - 3 и более поворота под углом более 30°;
- в траншее — 5 и более проходов сквозь участки труб длиной более 20 м каждый или 3-4 прохода сквозь участки труб длиной более 40 м каждый;
На сложных участках трасс, где невозможно обеспечить безаварийную прокладку и эксплуатацию кабелей с алюминиевой оболочкой в поливинилхлоридном шланге (например марки ААШвУ), рекомендуется принимать меры, исключающие повреждения поливинилхлоридного шланга, или применять вставки из кабелей других марок, разрешенных для использования в данных условиях (например, марки ААШпсУ - для прокладки в грунте).
Применять на сложных участках трасс, а также для прокладки в трубах и блоках многожильные кабели с однопроволочными (монолитными) жилами сечением 150 мм2 и более не рекомендуется, а при наличии алюминиевой оболочки - не допускается. В указанных случаях целесообразно применять кабели без алюминиевой оболочки, а при сечении жил 150 мм и более, кроме того, с многопроволочными жилами.

у них сечение 120мм2, такое небольшое, значит и нагрузка тоже не маленькая, не лучше сразу заменить при реконструкции ?

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 04 Декабря 2019 года, 03:02
(ссылка на это сообщение)

Добрый день, подскажите пож-та - делаем реконструкцию торгового центра, в настоящее время он запитан 3-х жильным питающим кабелем от ТП (это же не ТN-C, и не ТN-C-S, и не ТN-S), а похоже система заземления ТТ. Допускается ли сейчас такое или необходима перекладка кабеля на 4х жильный?
ПУЭ
Цитата
2.3.52. В четырехпроводных сетях должны применяться четырехжильные кабели. Прокладка нулевых жил отдельно от фазных не допускается. Допускается применение трехжильных силовых кабелей в алюминиевой оболочке напряжением до 1 кВ с использованием их оболочки в качестве нулевого провода (четвертой жилы) в четырехпроводных сетях переменного тока (осветительных, силовых и смешанных) с глухозаземленной нейтралью, за исключением установок со взрывоопасной средой и установок, в которых при нормальных условиях эксплуатации ток в нулевом проводе составляет более 75% допустимого длительного тока фазного провода.
Использование для указанной цели свинцовых оболочек трехжильных силовых кабелей допускается лишь в реконструируемых городских электрических сетях 220/127 и 380/220 В.
если этот уже существующий кабель удовлетворяет по нагрузке и не требует замены оставить какой есть... если нагрузка возросла и он не проходит - заменить на 4х жильный

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Дмитрий 797
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 04 Декабря 2019 года, 10:01
(ссылка на это сообщение)

Да, понятно стало, спасибо большое всем!!

Инженер-проектировщик (Ярославль, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Sabina
Сегодня в 07:19

автор: Orej
Сегодня в 06:48

автор: Максим R
Сегодня в 04:47

автор: R 13
Вчера в 22:44

автор: Foxson
Вчера в 19:48

автор: Водик
Вчера в 18:31

автор: ACV
Вчера в 17:00

Вчера в 16:35

автор: Никнейм
Вчера в 16:24

автор: Инженер
Вчера в 14:56

автор: Infane
Вчера в 14:13

автор: Ina
Вчера в 13:07

автор: Галька
Вчера в 10:48

автор: Badweiser
Вчера в 09:10

автор: Dmitrij
11 Декабря 2019 года, 11:43

Последние 10 cообщений чата:
01 Декабря 2019 года, 16:04
подряда. Предложения на tsepelev_mv@mail.ru
01 Декабря 2019 года, 16:04
по направлению 19. Автомобильные дороги (главное что бы аттестат был получен до 1 апреля 2018 года). Есть необходимость в проведении экспертизы по договору.
01 Декабря 2019 года, 16:03
Коллеги, день добрый! Вопрос такой?
Есть ли на данном форуме аттестованные эксперты по направлению 47. Автомобильные дороги, ну или на крайний случай  
25 Ноября 2019 года, 15:42
Новый вид сайтов радует)
Желаю "Проектанту" дальнейшего развития!
20 Ноября 2019 года, 23:41
Сайты proektant.ua и proektant.kz переведены на новую систему. Возможные некоторые сбои в работе.
16 Ноября 2019 года, 17:07
Поздравляю всех Коллег с Днем Проектировщика!!!
11 Ноября 2019 года, 12:50
И вновь понедельник)
08 Ноября 2019 года, 01:16
С праздником!!
[улыбка]
https://cutt.ly/5eYh7Cd
04 Ноября 2019 года, 10:59
С праздником всех!
[улыбка]
28 Октября 2019 года, 14:34
Понедяпница дает стране угля

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 668, пользователей - 16
Имена присутствующих пользователей:
ТОЭ, РоманC, Проектант 63, Оксана 99, 9022622217, Госсть, Евгений ТХ, VadGKorn, ИК, Orej, DVolg 174, auren, Sabina, Shvet, doctorRaz, Mclaud 72
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines