КЛ 6-10 кВ. Выполнение подключения кабелей малого сечения: АВБбШв 3х10 и АВБбШв 3х16

Количество просмотров - 449
(ссылка на эту тему)
KvonSS
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 21 Ноября 2019 года, 18:38
(ссылка на это сообщение)

Добрый день!
Существуют кабели на 6 кВ сечением 10 и 16 мм. кв. Концевые кабельные муфты на сечение 16 мм. кв. я нашёл только у одного производителя. На 10 мм. кв. вообще не нашёл. Подскажите как подключают такие кабели? Кабель АВБбШв 3х16 - 6 кВ и АВБбШв 3х10 - 6 кВ.

Главный специалист (Кемерово, Россия)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #2 : 21 Ноября 2019 года, 19:01
(ссылка на это сообщение)

Стесняюсь спросить, какой ток трехфазного короткого замыкания в месте куда хотите подключить 10 квадрат, да еще и алюминий

Конструктор (Волгоград, Россия)
Iriiishka
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 22 Ноября 2019 года, 10:07
(ссылка на это сообщение)

этот кабель случайно не для подключения трансф-ра собственных нужд на ПС?

Инженер ( ? , Украина)
KvonSS
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 24 Ноября 2019 года, 16:52
(ссылка на это сообщение)

Стесняюсь спросить, какой ток трехфазного короткого замыкания в месте куда хотите подключить 10 квадрат, да еще и алюминий
Ток 4600А время нагрева 0,51 с. время срабатывания МТЗ 0,01(микропроцессорный блок защит)+0,05 вакуумный выключатель и того 0,06.
этот кабель случайно не для подключения трансф-ра собственных нужд на ПС?
Питаю двигатель 315 кВт 6 кВ, номинальный ток 40А пусковой 240А.
Пока что принял как рабочее решение сечение 3х35 и соответствующие муфты. Но вопрос открыт и интересен кабели же есть 10 и 16 кв. как их оконцовывают?

Главный специалист (Кемерово, Россия)
Mihail 63
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 25 Ноября 2019 года, 08:45
(ссылка на это сообщение)

Разве не менее 70 мм2 должен быть кабель в распределительных сетях 10(6)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #6 : 25 Ноября 2019 года, 09:47
(ссылка на это сообщение)

Разве не менее 70 мм2 должен быть кабель в распределительных сетях 10(6)
откуда дровишки?

Конструктор (Волгоград, Россия)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #7 : 25 Ноября 2019 года, 10:25
(ссылка на это сообщение)

Ток 4600А время нагрева 0,51 с. время срабатывания МТЗ 0,01(микропроцессорный блок защит)+0,05 вакуумный выключатель и того 0,06.
при Стер-90 (ГОСТ Р 52736-2007) для кабелей до 10 кВ с алюминиевыми жилами
с этим временем отключения и током короткого сечение 10 квадрат не проходит,
минимальное сечение 12,5 мм2
ну и имха полное время отключения занижено, для спокойствия я б брал все же 0,1 сек, а это уже 16 мм2, а лучше 25
Ни на чем не настаиваю, каждый художник рисует как может

Конструктор (Волгоград, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 25 Ноября 2019 года, 11:50
(ссылка на это сообщение)

А если защита первой ступени не сработает? Тогда кабель перекладываем?

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #9 : 25 Ноября 2019 года, 11:55
(ссылка на это сообщение)

А если защита первой ступени не сработает? Тогда кабель перекладываем?
да
или сразу закладываем 35 мм2, или сколько там у них уставка по времени следующей ступени

Конструктор (Волгоград, Россия)
Mihail 63
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 25 Ноября 2019 года, 15:06
(ссылка на это сообщение)

откуда дровишки?
РД 34.20.185-94 ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ГОРОДСКИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ
7.2.6. В распределительных сетях 10(6) кВ кабели с алюминиевыми жилами при прокладке их в траншеях рекомендуется принимать сечением не менее 70 мм2. 
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #11 : 25 Ноября 2019 года, 15:22
(ссылка на это сообщение)

В распределительных сетях 10(6) кВ кабели с алюминиевыми жилами при прокладке их в траншеях рекомендуется принимать сечением не менее 70 мм2.
не уверен, что это РД сюда в тему
не городская, не распределительная и не в траншее
РЕКОМЕНДУЕТСЯ

Конструктор (Волгоград, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 25 Ноября 2019 года, 19:10
(ссылка на это сообщение)

В данном случае я бы не экономил на "семечках": простой производства и недоотпуск продукции, а также  вторичная перекладка кабеля  превысят стоимость кабеля бОльшего сечения... Кому нужен такой геморрой?

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Mihail 63
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 26 Ноября 2019 года, 07:50
(ссылка на это сообщение)

не уверен, что это РД сюда в тему
не городская, не распределительная и не в траншее
РЕКОМЕНДУЕТСЯ
Хозяин барин.
Лично я  в любых случаях 6-10 кВ кабель использую не 70 мм2
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Sabina
Сегодня в 07:19

автор: Orej
Сегодня в 06:48

автор: Максим R
Сегодня в 04:47

автор: R 13
Вчера в 22:44

автор: Foxson
Вчера в 19:48

автор: Водик
Вчера в 18:31

автор: ACV
Вчера в 17:00

Вчера в 16:35

автор: Никнейм
Вчера в 16:24

автор: Инженер
Вчера в 14:56

автор: Infane
Вчера в 14:13

автор: Ina
Вчера в 13:07

автор: Галька
Вчера в 10:48

автор: Badweiser
Вчера в 09:10

автор: Dmitrij
11 Декабря 2019 года, 11:43

Последние 10 cообщений чата:
01 Декабря 2019 года, 16:04
подряда. Предложения на tsepelev_mv@mail.ru
01 Декабря 2019 года, 16:04
по направлению 19. Автомобильные дороги (главное что бы аттестат был получен до 1 апреля 2018 года). Есть необходимость в проведении экспертизы по договору.
01 Декабря 2019 года, 16:03
Коллеги, день добрый! Вопрос такой?
Есть ли на данном форуме аттестованные эксперты по направлению 47. Автомобильные дороги, ну или на крайний случай  
25 Ноября 2019 года, 15:42
Новый вид сайтов радует)
Желаю "Проектанту" дальнейшего развития!
20 Ноября 2019 года, 23:41
Сайты proektant.ua и proektant.kz переведены на новую систему. Возможные некоторые сбои в работе.
16 Ноября 2019 года, 17:07
Поздравляю всех Коллег с Днем Проектировщика!!!
11 Ноября 2019 года, 12:50
И вновь понедельник)
08 Ноября 2019 года, 01:16
С праздником!!
[улыбка]
https://cutt.ly/5eYh7Cd
04 Ноября 2019 года, 10:59
С праздником всех!
[улыбка]
28 Октября 2019 года, 14:34
Понедяпница дает стране угля

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 670, пользователей - 16
Имена присутствующих пользователей:
ТОЭ, РоманC, Проектант 63, Оксана 99, 9022622217, Госсть, Евгений ТХ, VadGKorn, ИК, Orej, DVolg 174, auren, Sabina, Shvet, doctorRaz, Mclaud 72
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines