Маркировка трубопроводов технологических коммуникаций. В какие цвета следует окрашивать?

Количество просмотров - 26488
(ссылка на эту тему)
Гном
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 16 Июля 2007 года, 17:11
(ссылка на это сообщение)

В какие цвета следует окрашивать трубопроводы технологических коммуникаций?  Я имею в виду в зависимости от продукта внутри.
Некоторые общеизвестны, например, природный газ - жёлтый. Но хотелось бы иметь полный список.
А то иногда попадаешь в тупиковые ситуации и неудобняк получается... ryaep я бы даже сказал.

Инженер-проектировщик (Полоцк, Беларусь)
Шеф
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 16 Июля 2007 года, 17:50
(ссылка на это сообщение)

пожарка -красный [доволен] а водопровод обычно ржавый ---

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Протон
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 26 Июля 2007 года, 16:39
(ссылка на это сообщение)

Да к вечеру не получилось видать  [смех]
Окраска технологических трубопроводов регламентируется в ГОСТ 14202-69, том и полный список.
Гном
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 27 Июля 2007 года, 08:33
(ссылка на это сообщение)

Только вот этого ГОСТа нет в Стройдоке (к этому уже привыкаешь - если что-то надо, то его обязательно нет)  [беспокоюсь]

Инженер-проектировщик (Полоцк, Беларусь)
Протон
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 30 Июля 2007 года, 08:41
(ссылка на это сообщение)

Табличка про которую я говорил как раз из ГОСТ 14202-69 "Трубопроводы промышленных предприятий. Опознавательная окраска, предупреждающие знаки и маркировочные щитки". Он действует и у нас и в России.

Так вот, всего десять груп:
вода - зелёный; пар - красный; воздух - синий; газы горючие и негорючие - жёлтый; кислоты - оранжевый; щёлочи - фиолетовый; жидкости горючие и негорючие - коричневый; прочие вещества - серый.
Moder
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 04 Августа 2007 года, 13:38
(ссылка на это сообщение)

... пар - красный; ...
А как же трубопровод пожарной воды?  [непонятно] Он ведь тоже красный, но не пар совсем.

Только ГОСТ 14202-69 "Трубопроводы промышленных предприятий. Опознавательная окраска, предупреждающие знаки и маркировочные щитки" или существует и другой?
Протон
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 03 Января 2008 года, 18:08
(ссылка на это сообщение)


А как же трубопровод пожарной воды?  [непонятно] Он ведь тоже красный, но не пар совсем


Во-первых, в противопожарных трубопроводах может быть и пар (см. "Применение пара для пожаротушения" ).
Во-вторых, в том же ГОСТе есть пункт:
  Противопожарные трубопроводы, независимо от их содержимого (вода, пена, пар для тушения пожара и др.), спринклерные и дренчерные системы на участках запорно-регулирующей арматуры и в местах присоединения шлангов и др. устройств для тушения пожара должны окрашиваться в красный цвет (сигнальный).
  При необходимости указания содержимого противопожарных трубопроводов допускается дополнительное обозначение их посредством маркировочных щитков, окрашиваемых в соответствующие отличительные цвета.

  В-третьих, окрашивается на весь трубопровод, а только отдельные участки:

image098.jpg
 
* image098.jpg
(8.26 Кб, 177x194)  [скачать]  [загрузок: 11686]
image100.jpg
 
* image100.jpg
(3.01 Кб, 285x74)  [скачать]  [загрузок: 11479]
Протон
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 03 Января 2008 года, 18:10
(ссылка на это сообщение)

В нормативе ГОСТ 12.4.009-83 ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. Тоже идёт ссылка на ГОСТ 14202:
... Пожарный клапан, изготовленный из чугуна, должен быть окрашен в красный цвет в соответствии с ГОСТ 14202.
Муха
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 24 Июня 2008 года, 13:29
(ссылка на это сообщение)

Просто для коллекции: в пособии по проектированию учреждений здравоохранения (к СНиП 2.18.02-89*), раздел первый: "трубопроводы сжатого воздуха окрашиваются в черный цвет с белыми кольцами"
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Технологическом форуме
Вчера в 11:01

автор: ЭдВик
27 Марта 2024 года, 17:19

автор: Ladoga-IR
27 Марта 2024 года, 15:15

автор: 1984_1878
26 Марта 2024 года, 14:31

26 Марта 2024 года, 12:39

автор: УЦ РЕСУРС
23 Марта 2024 года, 08:17

автор: УЦ РЕСУРС
20 Марта 2024 года, 09:51

автор: Алия А
19 Марта 2024 года, 16:29

автор: Гойко
15 Марта 2024 года, 19:18

автор: Ilnara
15 Марта 2024 года, 14:31

автор: wilson
12 Марта 2024 года, 07:30

11 Марта 2024 года, 12:53

07 Марта 2024 года, 17:08

автор: НаталияB
29 Февраля 2024 года, 09:52

автор: ЭдВик
26 Февраля 2024 года, 19:30


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1279, пользователей - 18
Имена присутствующих пользователей:
Коты, Перельман, Electrik 1998, Shvet, AnPo, mastaq, Khusnitdinof, Енот1502, AlexeyVL, Андрей 37, Земский, Top4ok, Neverlock, Владислава, Salavat 1777, Alex2214, Artchem, Сергей Л. П.
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines