Помещение со стеллажом штемпельной краской Coloris R9. Приведение помещения к категории А

Количество просмотров - 721
(ссылка на эту тему)
Shiva
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 15 Ноября 2019 года, 12:15
(ссылка на это сообщение)

Есть стеллаж с штемпельной краской Coloris R9 в литровых банках, состав неизвестен. По описанию содержит растворитель (какой и в каком соотношении непонятно). На категорию В по идее можно теплоту сгорания по максимуму взять за неизвестный состав, но как сделать расчет на категорию А?

? (Дубна, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 15 Ноября 2019 года, 12:50
(ссылка на это сообщение)

Составы красок коммерческая тайна. Но обычно рядышком хранят и растворитель для краски. Обязательно есть на типографском производстве

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Shiva
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 15 Ноября 2019 года, 12:55
(ссылка на это сообщение)

Растворителя отдельно нет,  состав уже готовый к употреблению видимо.  И как в таких случаях считать на А?

? (Дубна, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 15 Ноября 2019 года, 13:02
(ссылка на это сообщение)

Должен быть растворитель. Значит в соседней комнате. Одна-две бутылки обязательно. Состав требуется регулировать по ходу действия. Либо ваша краска на водной основе

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Shiva
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 15 Ноября 2019 года, 13:09
(ссылка на это сообщение)

Ну вот нету,  мною там всё облазено.  Это не типография,  это производство шприцов.  краска заправляется в аппарат типа принтер,  который на упаковку дату и номер партии проставляет. У них там в мастерской стоит,  конечно,  половина банки 646го, но явно не для тех нужд

? (Дубна, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 15 Ноября 2019 года, 13:19
(ссылка на это сообщение)

Сейчас все наводной основе пошло. Все меньше растворителей.
Программу штемпельных красок составляют краски (быстросохнущие, пигментированные, на водной или масляной основе, выдерживающие высокую температуру и т.д.) для маркировки: бумаги, металла, керамики, бетона, стекла, дерева, пластмассы, полиэтилена, резины, изделий из текстиля, кожи и других материалов. Мы поставляем краски для производителей автомобилей, медицинской техники, сварочных электродов и др.
http://coloris-pro.ru/

----- добавлено 15 Ноября 2019 года, 13:20 -----
Растворитель 415 в очень маленьких баллончиках.
http://coloris-pro.ru/produkciya/ochistiteli-i-rastvoriteli/415.html

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Shiva
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 15 Ноября 2019 года, 13:27
(ссылка на это сообщение)

Прямо на банке написано,  что содержит растворитель.  И снизу еще приписка "Жидкость и пары воспламеняющиеся"
Спросил у технолога,  говорит заливают так.

? (Дубна, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 15 Ноября 2019 года, 19:03
(ссылка на это сообщение)

Попробуйте связаться с производителем и запросить официальным письмом наличие взрывоопасных веществ в краске

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Shiva
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 18 Ноября 2019 года, 11:36
(ссылка на это сообщение)

Если кому пригодится, то в конкретно этой модели растворитель -метоксипропанол (С4Н10О2), в таможенной декларации они указывают его содержание в краске 20-25 процентов.
А как быть с выбором аварийной ситуации? Вся краска хранится на одном стеллаже, т.е. принимаем за аварию разрушение стеллажа, но какое количество вещества в помещении? считать, что все литровые бутылки повреждены? бутылки не стеклянные, из мягкого пластика. Сильно сомневаюсь, что и одна повредится.

? (Дубна, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 18 Ноября 2019 года, 15:32
(ссылка на это сообщение)

А как быть с выбором аварийной ситуации?
Согласно СП 12.13130.2009, следует рассматривать разгерметизацию одного аппарата ( в данном случае одной бутылки).

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 18 Ноября 2019 года, 15:39
(ссылка на это сообщение)

У вашего растворителя температура вспышки превышает 38 градусов.
http://www.himmir.ru/catalog/catalog-productsii/solvent/metoksipropanol.html
Разберитесь возможна ли вобще такая температура в вашем производстве

----- добавлено 18 Ноября 2019 года, 15:41 -----
Здесь правда 30 градусов по паспорту
https://abraziv.by/upload/iblock/06f/pasport-bezopasnosti-metoksipropanol-methyl-proxitol.pdf

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Anna.churkina
Сегодня в 16:37

автор: Anna.churkina
Сегодня в 11:40

автор: Коренев
04 Августа 2020 года, 12:48

автор: Пожарник
29 Июля 2020 года, 05:51

автор: Znatok
28 Июля 2020 года, 21:08

автор: Znatok
28 Июля 2020 года, 18:59

автор: Oleg Teus
27 Июля 2020 года, 14:29

автор: Frlc
23 Июля 2020 года, 18:32

автор: Земский
20 Июля 2020 года, 20:39

автор: Frlc
19 Июля 2020 года, 20:32

автор: Земский
15 Июля 2020 года, 10:54

07 Июля 2020 года, 09:06

07 Июля 2020 года, 09:00

автор: Magny
19 Июня 2020 года, 15:09

автор: Хілтімен
16 Июня 2020 года, 12:02

Последние 10 cообщений чата:
25 Мая 2020 года, 17:28
подскажите где скачать прогу для siemens cerberus pro
25 Мая 2020 года, 17:24
всем привет. Подскажите где скачать конфигуратор siemens cerberus pro
20 Мая 2020 года, 13:55
Привет!
18 Мая 2020 года, 10:22
Приветствую Вас, уважаемые коллеги!!!!
06 Мая 2020 года, 12:01
Привет!
06 Мая 2020 года, 12:01
Привет!
05 Мая 2020 года, 10:55
Добрый день.Требуется проект ограждения 460м.п из металлопрофиля с ленточным фундаментом,согласование во фрунзенском районе г.Минска
06 Марта 2020 года, 11:08
Спасибо большое за поздравление! [улыбка]
06 Марта 2020 года, 11:06
всех коллег женского пола с наступающим праздников - всех благ и успехов во всех делах

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 337, пользователей - 4
Имена присутствующих пользователей:
Frlc, Fazan, Терморобот, Goras
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines