Электрощиты, расположенные в помещениях класса функциональной пожарной Ф1.1

Количество просмотров - 891
(ссылка на эту тему)
Infane
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 15 Ноября 2019 года, 10:42
(ссылка на это сообщение)

В Свод правил СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты.Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические.Нормы и правила проектирования"(утв. приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. N 175) присутствует таблица, в которой значится, что все распредустройства и щиты объемом 0.1m3 должны быть укомплектованы АУПТ "в помещениях класса функциональной пожарной
опасности Ф1.1 ( Перечисленное оборудование подлежит защите автономными установками пожаротушения.)

Какая то подмена понятий: в документе говорится про помещения, а ссылка идет на класс здания, условно:
Цитата
Ф1.1 - здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций; (пп. "а" в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)

Почему нельзя было просто написать по-русски вот так : "Электрощиты и электрошкафы (в том числе распределительных устройств), расположенные в здании класса функциональной пожарной опасности Ф1.1"

Или же речь идет о специализированных помещениях указанного здания?


И тут же второй вопрос: эти пиростикеры, в распредкоробки не надо ли закладывать?

Инженер (Новгород, Россия)
Frlc
***
Активный участник форумов

СТУДИЯ "ФРИЛАНС ПРОЕКТ"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 15 Ноября 2019 года, 10:59
(ссылка на это сообщение)

В распредкоробки не надо, во все шкафы достаточно, причем во все- это даже слаботочные.
Ну а то, что нормы в этой стране пишут клоуны и говорить нет смысла.

Предприниматель (Пушкин, Россия)
Infane
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 15 Ноября 2019 года, 11:03
(ссылка на это сообщение)

Frlc, в слаботочных щитах возможен пожар? Для того чтобы Фог-пластина сработала, должно быть очень жарко в щите)
Чем распредкоробка отличается от щита в данном случае?

Инженер (Новгород, Россия)
Frlc
***
Активный участник форумов

СТУДИЯ "ФРИЛАНС ПРОЕКТ"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 15 Ноября 2019 года, 11:13
(ссылка на это сообщение)

Цитата
Frlc, в слаботочных щитах возможен пожар?
С той же вероятностью, что и в силовых.
Цитата
Чем распредкоробка отличается от щита?
Это же очевидно, зачем спрашивать.
Я тоже могу задать вопрос -  почему до 0,1m3 нужно тушить, а 0,11 и больше не нужно.
Здесь нет логики в принципе, нет правильного ответ, просто нужно делать так, чтобы ни у кого не было вопросов.

Предприниматель (Пушкин, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 15 Ноября 2019 года, 12:10
(ссылка на это сообщение)

ядовитые пиростикеры-сомнительное решение
Frlc
***
Активный участник форумов

СТУДИЯ "ФРИЛАНС ПРОЕКТ"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 15 Ноября 2019 года, 12:35
(ссылка на это сообщение)

Я ставлю обычно автономное устройство огнетушащего аэрозоля с тепловым пуском АГС 12, это аэрозоль, если шкаф закрыт, то никаких проблем нет.

Предприниматель (Пушкин, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Земский
Сегодня в 21:25

Сегодня в 08:54

автор: Dizel 2012
04 Июня 2020 года, 23:38

автор: Frlc
04 Июня 2020 года, 22:20

автор: Dizel 2012
04 Июня 2020 года, 10:27

автор: Хілтімен
03 Июня 2020 года, 10:53

автор: Foxson
03 Июня 2020 года, 10:45

03 Июня 2020 года, 08:21

автор: MaximusMin
02 Июня 2020 года, 14:54

автор: Liavon
01 Июня 2020 года, 14:01

автор: Эд
28 Мая 2020 года, 09:53

автор: Серж 78
25 Мая 2020 года, 17:32

автор: Scheglov
22 Мая 2020 года, 13:21

автор: Lego
22 Мая 2020 года, 12:38

автор: Максим R
20 Мая 2020 года, 03:19

Последние 10 cообщений чата:
25 Мая 2020 года, 17:28
подскажите где скачать прогу для siemens cerberus pro
25 Мая 2020 года, 17:24
всем привет. Подскажите где скачать конфигуратор siemens cerberus pro
20 Мая 2020 года, 13:55
Привет!
18 Мая 2020 года, 10:22
Приветствую Вас, уважаемые коллеги!!!!
06 Мая 2020 года, 12:01
Привет!
06 Мая 2020 года, 12:01
Привет!
05 Мая 2020 года, 10:55
Добрый день.Требуется проект ограждения 460м.п из металлопрофиля с ленточным фундаментом,согласование во фрунзенском районе г.Минска
06 Марта 2020 года, 11:08
Спасибо большое за поздравление! [улыбка]
06 Марта 2020 года, 11:06
всех коллег женского пола с наступающим праздников - всех благ и успехов во всех делах

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 375, пользователей - 12
Имена присутствующих пользователей:
Омон, РоманC, ПТЗ, Dinosaur, Никола, rktjgfnhf, Земский, Zve 1, revers59, Samsony 1, doctorRaz, Mav
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines