Форумы Проектант
Размещение
рекламы



ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
ТочкаВсего пользователей - 19539
ТочкаВсего тем - 30250
ТочкаВсего сообщений - 266559
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Кабельная линия 6 кВ. Прокладка кабеля в лотке; расстояние между кабелями 6 и 0,4 кВ

Количество просмотров - 953
(ссылка на эту тему)
Романыч
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 13 Ноября 2019 года, 10:38
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте! Можно ли силовой кабель 6 кВ прокладывать в металлических закрытых лотках? Вообще читал, что в металлических лотках прокладывается кабель до 1 кВ, а свыше 1 кВ прокладывается открыто, либо для защиты используются асбестоцементные трубы, но ни как не металл. И ещё, между силовыми кабелями 6 кВ и 0,4 кВ какое расстояние по горизонтали и вертикали, если прокладывать их на стене, на консолях?

Инженер-электрик-проектировщик (Усть-Каменогорск, Казахстан)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 13 Ноября 2019 года, 10:47
(ссылка на это сообщение)

свыше 1 кВ прокладывается открыто, либо для защиты используются асбестоцементные трубы
а не для одножильных ли кабелей это было?
СП 76.13330.2016. "Электротехнические устройства."
Цитата
6.4.1.15 Одножильные кабели, не объединенные в треугольник, следует прокладывать так, чтобы вокруг кабеля не было замкнутого магнитного металлического контура.
6.4.1.16 Крепление для одножильных кабелей, не объединенных в треугольник, должно быть выполнено из немагнитного материала.

между силовыми кабелями 6 кВ и 0,4 кВ какое расстояние по горизонтали и вертикали, если прокладывать их на стене, на консолях?
ПУЭ
Цитата
2.3.120. В кабельных сооружениях кабели рекомендуется прокладывать целыми строительными длинами, а размещение кабелей в сооружениях должно производиться в соответствии со следующим:
1. Контрольные кабели и кабели связи следует размещать только под или только над силовыми кабелями; при этом их следует отделять перегородкой. В местах пересечения и ответвления допускается прокладка контрольных кабелей и кабелей связи над и под силовыми кабелями.
2. Контрольные кабели допускается прокладывать рядом с силовыми кабелями до 1 кВ.
3. Силовые кабели до 1 кВ рекомендуется прокладывать над кабелями выше 1 кВ; при этом их следует отделять перегородкой.
4. Различные группы кабелей: рабочие и резервные кабели выше 1 кВ генераторов, трансформаторов и т. п., питающие электроприемники I категории, рекомендуется прокладывать на разных горизонтальных уровнях и разделять перегородками.
5. Разделительные перегородки, указанные в пп. 1, 3 и 4, должны быть несгораемыми с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч.
При применении автоматического пожаротушения с использованием воздушно-механической пены или распыленной воды перегородки, указанные в пп. 1, 3 и 4, допускается не устанавливать.
На наружных кабельных эстакадах и в наружных закрытых частично кабельных галереях установка разделительных перегородок, указанных в пп. 1, 3 и 4, не требуется. При этом взаимно резервирующие силовые кабельные линии (за исключением линий к электроприемникам особой группы I категории) следует прокладывать с расстоянием между ними не менее 600 мм и рекомендуется располагать: на эстакадах по обе стороны пролетной несущей конструкции (балки, фермы); в галереях по разным сторонам от прохода.
п.2.3.123 ПУЭ, таблица 2.3.1
Цитата
По вертикали между горизонтальными конструкциями *: для силовых кабелей напряжением: до 10 кВ в туннелях, галереях, кабельных этажах и на эстакадах 200 мм,в кабельных каналах и двойных полах 150 мм

По вертикали и горизонтали в свету между одиночными силовыми кабелями напряжением до 35 кВ***  Не менее диаметра кабеля

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Mihail 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 13 Ноября 2019 года, 14:30
(ссылка на это сообщение)

Можно ли силовой кабель 6 кВ прокладывать в металлических закрытых лотках?
Бывал на крупных станциях, так там силовой кабель 6 кВ, который проходит не полуэтаже, а в машзале,  весь находиться в металлических закрытых коробах с боковыми съёмными крышками
Мсю
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 14 Ноября 2019 года, 14:10
(ссылка на это сообщение)

При прокладке по вертикали брали минимально возможное расстояние между полками 150 мм. По горизонтали в одном замкнутом пространстве не приходилось класть, обычно в разных лотках, либо с перегородкой

Инженер (Екатеринбург, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов

АИСС электро-проект
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 14 Ноября 2019 года, 15:33
(ссылка на это сообщение)

Бывал на крупных станциях
так ведь вопрос не про станции, и не про крупные ?

по теме - кабели 6кВ конечно лучше выбирать 3-х жильные, но это в ТУ обычно пишут.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
МихаилМихаил
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 18 Ноября 2019 года, 16:58
(ссылка на это сообщение)

свыше 1 кВ прокладывается открыто, либо для защиты используются асбестоцементные трубы
а не для одножильных ли кабелей это было?
СП 76.13330.2016. "Электротехнические устройства."
Цитата
6.4.1.15 Одножильные кабели, не объединенные в треугольник, следует прокладывать так, чтобы вокруг кабеля не было замкнутого магнитного металлического контура.
6.4.1.16 Крепление для одножильных кабелей, не объединенных в треугольник, должно быть выполнено из немагнитного материала.

между силовыми кабелями 6 кВ и 0,4 кВ какое расстояние по горизонтали и вертикали, если прокладывать их на стене, на консолях?
ПУЭ
Цитата
2.3.120. В кабельных сооружениях кабели рекомендуется прокладывать целыми строительными длинами, а размещение кабелей в сооружениях должно производиться в соответствии со следующим:
1. Контрольные кабели и кабели связи следует размещать только под или только над силовыми кабелями; при этом их следует отделять перегородкой. В местах пересечения и ответвления допускается прокладка контрольных кабелей и кабелей связи над и под силовыми кабелями.
2. Контрольные кабели допускается прокладывать рядом с силовыми кабелями до 1 кВ.
3. Силовые кабели до 1 кВ рекомендуется прокладывать над кабелями выше 1 кВ; при этом их следует отделять перегородкой.
4. Различные группы кабелей: рабочие и резервные кабели выше 1 кВ генераторов, трансформаторов и т. п., питающие электроприемники I категории, рекомендуется прокладывать на разных горизонтальных уровнях и разделять перегородками.
5. Разделительные перегородки, указанные в пп. 1, 3 и 4, должны быть несгораемыми с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч.
При применении автоматического пожаротушения с использованием воздушно-механической пены или распыленной воды перегородки, указанные в пп. 1, 3 и 4, допускается не устанавливать.
На наружных кабельных эстакадах и в наружных закрытых частично кабельных галереях установка разделительных перегородок, указанных в пп. 1, 3 и 4, не требуется. При этом взаимно резервирующие силовые кабельные линии (за исключением линий к электроприемникам особой группы I категории) следует прокладывать с расстоянием между ними не менее 600 мм и рекомендуется располагать: на эстакадах по обе стороны пролетной несущей конструкции (балки, фермы); в галереях по разным сторонам от прохода.
п.2.3.123 ПУЭ, таблица 2.3.1
Цитата
По вертикали между горизонтальными конструкциями *: для силовых кабелей напряжением: до 10 кВ в туннелях, галереях, кабельных этажах и на эстакадах 200 мм,в кабельных каналах и двойных полах 150 мм

По вертикали и горизонтали в свету между одиночными силовыми кабелями напряжением до 35 кВ***  Не менее диаметра кабеля

Уточнение, касательно прокладки кабеля 6 кВ треугольник по лоткам. Есть помещение с высоковольтными ячейками. В цеху стоят высоковольтные двигатели. Проложены лестничные неперфорированные лотки с крышкой. В эти лотках прокладываются кабели тройками (используется специальное крепление от DKC) к каждому двигателю. По несколько троек в каждом неперфорированном лотке с крышкой. Причин, что так делать нельзя - не вижу, нормативной документации это не противоречит. Или какой-то момент всё-таки мы упустили?

Инженер (Москва, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Zve 1
Сегодня в 22:07

автор: Vоlk
Сегодня в 20:58

автор: Vоlk
Сегодня в 20:31

автор: Vоlk
Сегодня в 20:25

автор: Trust Me
Сегодня в 11:53

автор: Mihail 63
Вчера в 15:11

автор: Omicron Pеrsei
Вчера в 15:06

автор: Мсю
Вчера в 13:36

автор: Ingenеr 2017
Вчера в 12:41

автор: Привод
30 Мая 2020 года, 17:23

автор: Evdbor
30 Мая 2020 года, 14:49

автор: Evdbor
29 Мая 2020 года, 20:00

автор: Pglubokov
29 Мая 2020 года, 15:39

автор: Foxson
29 Мая 2020 года, 11:30

автор: Foxson
29 Мая 2020 года, 10:10

Последние 10 cообщений чата:
25 Мая 2020 года, 17:28
подскажите где скачать прогу для siemens cerberus pro
25 Мая 2020 года, 17:24
всем привет. Подскажите где скачать конфигуратор siemens cerberus pro
20 Мая 2020 года, 13:55
Привет!
18 Мая 2020 года, 10:22
Приветствую Вас, уважаемые коллеги!!!!
06 Мая 2020 года, 12:01
Привет!
06 Мая 2020 года, 12:01
Привет!
05 Мая 2020 года, 10:55
Добрый день.Требуется проект ограждения 460м.п из металлопрофиля с ленточным фундаментом,согласование во фрунзенском районе г.Минска
06 Марта 2020 года, 11:08
Спасибо большое за поздравление! [улыбка]
06 Марта 2020 года, 11:06
всех коллег женского пола с наступающим праздников - всех благ и успехов во всех делах

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 544, пользователей - 10
Имена присутствующих пользователей:
ПТЗ, Shvet, Dmitriy52nnov, Zve 1, doctorRaz, Адель, Олег Зрайченко, Valreas, Сурен, Mav
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines