beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 21927
  • Всего тем - 30988
  • Всего сообщений - 287842
Страниц: 1 2 3 [4]  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Дом жилой пятиэтажный без подвала. Проектирование системы уравнивания потенциалов

Количество просмотров - 5176
(ссылка на эту тему)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #46 : 12 Ноября 2019 года, 15:35
(ссылка на это сообщение)

ПУЭ-7
Цитата
1.7.82. Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна соединять между собой следующие проводящие части (рис. 1.7.7):
1) нулевой защитный РЕ- или РЕN-проводник питающей линии в системе TN;
2) заземляющий проводник, присоединенный к заземляющему устройству электроустановки, в системах IT и ТТ;
3) заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю повторного заземления на вводе в здание (если есть заземлитель);
4) металлические трубы коммуникаций, входящих в здание: горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления, газоснабжения и т.п.
Если трубопровод газоснабжения имеет изолирующую вставку на вводе в здание, к основной системе уравнивания потенциалов присоединяется только та часть трубопровода, которая находится относительно изолирующей вставки со стороны здания;
5) металлические части каркаса здания;
6) металлические части централизованных систем вентиляции и кондиционирования. При наличии децентрализованных систем вентиляции и кондиционирования металлические воздуховоды следует присоединять к шине РЕ щитов питания вентиляторов и кондиционеров;
7) заземляющее устройство системы молниезащиты 2-й и 3-й категорий;
8) заземляющий проводник функционального (рабочего) заземления, если такое имеется и отсутствуют ограничения на присоединение сети рабочего заземления к заземляющему устройству защитного заземления;
9) металлические оболочки телекоммуникационных кабелей.
Проводящие части, входящие в здание извне, должны быть соединены как можно ближе к точке их ввода в здание.
Для соединения с основной системой уравнивания потенциалов все указанные части должны быть присоединены к главной заземляющей шине (1.7.119-1.7.120) при помощи проводников системы уравнивания потенциалов.


1.7.83. Система дополнительного уравнивания потенциалов должна соединять между собой все одновременно доступные прикосновению открытые проводящие части стационарного электрооборудования и сторонние проводящие части, включая доступные прикосновению металлические части строительных конструкций здания, а также нулевые защитные проводники в системе TN и защитные заземляющие проводники в системах IT и ТТ, включая защитные проводники штепсельных розеток.
Для уравнивания потенциалов могут быть использованы специально предусмотренные проводники либо открытые и сторонние проводящие части, если они удовлетворяют требованиям 1.7.122 к защитным проводникам в отношении проводимости и непрерывности электрической цепи.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #47 : 12 Ноября 2019 года, 16:39
(ссылка на это сообщение)


ПУЭ-7
Цитата
...


Не надо цитировать ПУЭ, у меня они есть. Здесь написано - что должно входить в СУП, но нет требования обязательно это делать отдельным проводником и оставить в покое РЕ жилу питающего кабеля. По п.1.7.137, я могу в стояке тянуть медный кабель 5х6 и использовать РЕ жилу этого кабеля как магистраль для соединения ГЗШ ввода с этажными (квартирными) ОПЧ и СПЧ  

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #48 : 12 Ноября 2019 года, 17:30
(ссылка на это сообщение)


Ознакомьтесь с темами форума по ОСУП и ДСУП.

Меня убедил лишь п.1.7.137, что защитный РЕ и проводник ОСУП - не могут функционально объединяться при сечении защитного РЕ кабеля менее 6 мм2

Медный проводник просто утащат. С полосой  сложнее.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Тара
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #49 : 12 Ноября 2019 года, 18:21
(ссылка на это сообщение)

В какой-то теме это все уже обсуждали
* 3 Уравнивание дом.dwg
(723.59 Кб)  [скачать]  [загрузок: 27]

Инженер-проектировщик (Северск, Россия)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #50 : 12 Ноября 2019 года, 19:16
(ссылка на это сообщение)

да, уравнивание оно такое, суровое

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #51 : 13 Ноября 2019 года, 08:45
(ссылка на это сообщение)

В какой-то теме это все уже обсуждали

Я ж не спорю, что можно делать так, как показано в проекте (тянуть отдельную магистраль), но внимательно прочитав п. 1.7.127,  1.7.137,  1.7.138 делаю вывод, что можно обойтись и РЕ жилой питающего кабеля соответствующего сечения. Теперь вопрос - зачем платить больше?

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Тара
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #52 : 13 Ноября 2019 года, 11:11
(ссылка на это сообщение)

Потому что это кап. ремонт жилого дома. Сеть доводят до ЩК и ставят квартирный щиток и все. Будут жильцы у себя делать 3-х проводную сеть сразу же или потом неизвестно. А ванны это СПЧ и ее надо заземлить, трубы коммуникаций не из металла. Поэтому делаем ОСУП.

Инженер-проектировщик (Северск, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #53 : 13 Ноября 2019 года, 11:41
(ссылка на это сообщение)


Потому что это кап. ремонт жилого дома. Сеть доводят до ЩК и ставят квартирный щиток и все. Будут жильцы у себя делать 3-х проводную сеть сразу же или потом неизвестно. А ванны это СПЧ и ее надо заземлить, трубы коммуникаций не из металла. Поэтому делаем ОСУП.

Понятно! Согласен! Спасибо за творческий диспут.

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #54 : 13 Ноября 2019 года, 11:51
(ссылка на это сообщение)

ТОЭ
можно обойтись и РЕ жилой питающего кабеля соответствующего сечения


вы же не читаете ссылки ПУЭ
Цитата
1.7.83. Система дополнительного уравнивания потенциалов должна соединять между собой все одновременно доступные прикосновению открытые проводящие части стационарного электрооборудования и сторонние проводящие части, включая доступные прикосновению металлические части строительных конструкций здания, а также нулевые защитные проводники в системе TN и защитные заземляющие проводники в системах IT и ТТ, включая защитные проводники штепсельных розеток.
Для уравнивания потенциалов могут быть использованы специально предусмотренные проводники либо открытые и сторонние проводящие части, если они удовлетворяют требованиям 1.7.122 к защитным проводникам в отношении проводимости и непрерывности электрической цепи.

Цитата
1.7.136. В качестве проводников системы уравнивания потенциалов могут быть использованы открытые и сторонние проводящие части, указанные в 1.7.121, или специально проложенные проводники, или их сочетание.


Главный специалист (Тюмень, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #55 : 13 Ноября 2019 года, 12:39
(ссылка на это сообщение)

Цитата
1.7.83. Система дополнительного уравнивания потенциалов должна соединять между собой все одновременно доступные прикосновению открытые проводящие части стационарного электрооборудования и сторонние проводящие части, включая доступные прикосновению металлические части строительных конструкций здания, а также нулевые защитные проводники в системе TN и защитные заземляющие проводники в системах IT и ТТ, включая защитные проводники штепсельных розеток.
Для уравнивания потенциалов могут быть использованы специально предусмотренные проводники либо открытые и сторонние проводящие части, если они удовлетворяют требованиям 1.7.122 к защитным проводникам в отношении проводимости и непрерывности электрической цепи.
Цитата
1.7.136. В качестве проводников системы уравнивания потенциалов могут быть использованы открытые и сторонние проводящие части, указанные в 1.7.121, или специально проложенные проводники, или их сочетание.

Где тут запрет на использование для СУП защитного РЕ проводника кабеля, питающего этажные щитки? Перечисляются возможные варианты. Я, например, выбираю РЕ жилу кабеля, соответствующего сечения, Вы выбираете, кроме кабеля, еще и полосу. Чей вариант экономичней? Тара обосновала свой выбор, Вы - нет. 

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #56 : 13 Ноября 2019 года, 13:08
(ссылка на это сообщение)

я вообще тоже согласно нормативов следую.
в ваших объектах можете выбрать - медь (в составе кабеля мин. 2,5мм2) далее открыто под ванной 2,5мм, который можно порвать не заметив.
чья надежность выше, особенно в жилье, где никто не будет смотреть что это за проводок и электрика не дождешься.
и моё мнение - ДСУП (а вы кстати всё объединяете под термином СУП), - отдельный проводник надежнее, а уж ст.полоса - особенно.
меня вы не убедили ...

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Страниц: 1 2 3 [4]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: VadGKorn
Вчера в 20:59

автор: Alex2214
Вчера в 12:13

автор: doctorRaz
Вчера в 06:55

автор: Максим R
Вчера в 04:31

автор: Oneonepiece
27 Марта 2024 года, 11:20

автор: Alex2214
26 Марта 2024 года, 10:51

автор: Земский
24 Марта 2024 года, 12:56

автор: Bonita
22 Марта 2024 года, 17:47

автор: Перельман
21 Марта 2024 года, 10:15

20 Марта 2024 года, 21:38

автор: zr74
20 Марта 2024 года, 17:23

автор: РоманC
19 Марта 2024 года, 11:26

автор: Сomings
16 Марта 2024 года, 12:02

автор: Vоlk
15 Марта 2024 года, 17:26

автор: Жандос_09
14 Марта 2024 года, 13:24


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 511, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
макс2801, Neverlock
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines