Дом жилой пятиэтажный без подвала. Проектирование системы уравнивания потенциалов

Количество просмотров - 5214
(ссылка на эту тему)
Тара
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #31 : 11 Ноября 2019 года, 15:05
(ссылка на это сообщение)

Спасибо за ссылку. Меня интересует уже прокладка полосы не по чердаку, а от ВРУ (под лестницей на 1 этаже) до чердака. Полоса прокладывается по лестничному маршу на высоте 2-2,2м. от уровня пола до лестничной клетки 1 этажа,а там рядом с силовым стояком поднимается на чердак. Прокладка полосы открытая. Требуется ли какая-нибудь защита ее?


----- добавлено 11 Ноября 2019 года, 15:06 -----
А я тоже использую эту продукцию.

Инженер-проектировщик (Северск, Россия)
Омон
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #32 : 11 Ноября 2019 года, 19:20
(ссылка на это сообщение)


Спасибо за ссылку. Меня интересует уже прокладка полосы не по чердаку, а от ВРУ (под лестницей на 1 этаже) до чердака. Полоса прокладывается по лестничному маршу на высоте 2-2,2м. от уровня пола до лестничной клетки 1 этажа,а там рядом с силовым стояком поднимается на чердак. Прокладка полосы открытая. Требуется ли какая-нибудь защита ее?


----- добавлено 11 Ноября 2019 года, 15:06 -----
А я тоже использую эту продукцию.

Для чего ре полоса вашего сечения в квартирах в стареньком жилом доме. Достаточно ре жилы проводника в питающем квартиры трехжильного кабеля

Инженер-конструктор (Симферополь, Украина)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #33 : 12 Ноября 2019 года, 11:48
(ссылка на это сообщение)

Для чего ре полоса вашего сечения в квартирах в стареньком жилом доме. Достаточно ре жилы проводника в питающем квартиры трехжильного кабеля


вот и ответы ниже
Кап.ремонт всех сетей.

В ВРУ устанавливаю 2 шины -РЕ и N. Забиваю наружное ЗУ и присоединяю к шине РЕ.

ПУЭ (1.7.82-83)


Главный специалист (Тюмень, Россия)
Тара
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #34 : 12 Ноября 2019 года, 12:00
(ссылка на это сообщение)

Про какую полосу РЕ в квартирах Вы пишите?. Прочитайте все внимательно. Вопрос закрыт. Все решила. Вам надо разобраться в вопросе заземления ванн в совмещенных сан.узлах стальной полосой, проложенной в стояках с коммуникациями из неметаллических труб. Этот вопрос уже разбирался на форуме.

Инженер-проектировщик (Северск, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #35 : 12 Ноября 2019 года, 12:14
(ссылка на это сообщение)

Для чего ре полоса

Про какую полосу РЕ в квартирах Вы пишите?. Прочитайте все внимательно.

молодец Тара, ответила.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Тара
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #36 : 12 Ноября 2019 года, 12:15
(ссылка на это сообщение)

Не пойму Вашу иронию

Инженер-проектировщик (Северск, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #37 : 12 Ноября 2019 года, 12:18
(ссылка на это сообщение)

Прокладка полосы открытая. Требуется ли какая-нибудь защита ее?

не нужна мех защита, просто её нужно закрепить хорошо, чтобы не болталась и никому не мешала.
Не пойму Вашу иронию

так на вопрос Омон ответила.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #38 : 12 Ноября 2019 года, 14:47
(ссылка на это сообщение)

Требуется ли какая-нибудь защита ее?

Так же как для кабеля труба при проходе стен и перекрытий, окраска.

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Тара
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #39 : 12 Ноября 2019 года, 14:51
(ссылка на это сообщение)

Всем спасибо.

Инженер-проектировщик (Северск, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #40 : 12 Ноября 2019 года, 14:55
(ссылка на это сообщение)

так на вопрос Омон ответила.

Осталось закрепить нормативно такую прокладку шины в жилом секторе вместо РЕ жилы питающего кабеля, хотя бы рекомендательно, тогда вопросов не будет

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #41 : 12 Ноября 2019 года, 15:10
(ссылка на это сообщение)

Осталось закрепить нормативно такую прокладку шины в жилом секторе вместо РЕ жилы питающего кабеля, хотя бы рекомендательно

зачем закреплять то, что уже есть - см. ПУЭ (ДСУП), ссылка на пункт - в теме.

СП 256.1325800.2016
Цитата
19.1 В  электроустановках  жилых  и  общественных  зданий  должен   предусматриваться комплекс защитных мер обеспечения электробезопасности:
-   автоматическое отключение;
-   основная система уравнивания потенциалов;
-   дополнительная система уравнивания потенциалов;

-   заземление;
-   молниезащита;

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Тара
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #42 : 12 Ноября 2019 года, 15:21
(ссылка на это сообщение)

Тема закрыта. Прописные истины писать не надо. Ознакомьтесь с темами форума по ОСУП и ДСУП. Удачи.

Инженер-проектировщик (Северск, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #43 : 12 Ноября 2019 года, 15:27
(ссылка на это сообщение)

зачем закреплять то, что уже есть - см. ПУЭ (ДСУП), ссылка на пункт - в теме.

В ПУЭ на рис. 1.7.7 ванна С7 соединяется с ГЗШ проводником №1 (нулевой защитный проводник), который и обеспечивает включение вынны в ОСУП. Этот проводник может идти 5-ой или 3-ей жилой пит. кабеля без применения полосы 40х5. Хотя я не против полосы, если есть желание и возможности

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #44 : 12 Ноября 2019 года, 15:31
(ссылка на это сообщение)

ТОЭ
разберитесь с ПУЭ (1.7.82-83)

и с Рис. 1.7.7.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #45 : 12 Ноября 2019 года, 15:33
(ссылка на это сообщение)

Ознакомьтесь с темами форума по ОСУП и ДСУП.

Меня убедил лишь п.1.7.137, что защитный РЕ и проводник ОСУП - не могут функционально объединяться при сечении защитного РЕ кабеля менее 6 мм2

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Страниц: 1 2 [3] 4  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: M525AX
Вчера в 22:28

автор: Андрей_888
Вчера в 17:03

автор: Bonita
Вчера в 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51

автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34

автор: Перельман
16 Апреля 2024 года, 10:34

автор: Mclaud 72
15 Апреля 2024 года, 09:53

автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22

автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19

автор: DenKLJ
12 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27

автор: Виталина
11 Апреля 2024 года, 13:56

автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23

автор: Немцева