Сообщение #1 : 02 Ноября 2019 года, 23:11
(ссылка на это сообщение)

Дорого всем времени!
Будьте добры, помогите решить задачу.
Производительность насоса 10,5 м3/ч, при напоре 15 м водного столба, схема работы: 1 рабочий + 1 резервный.
Какая должна быть санитарная зона КНС ?
С уважением
Dmytro
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 03 Ноября 2019 года, 13:55
(ссылка на это сообщение)

посмотрите в нормы своей страны - на наружные сети канализации или градостроительство, там есть таблица с СЗЗ в зависимости от расхода

Инженер ВК (Львов, Украина)
Baltvoda
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 03 Ноября 2019 года, 14:40
(ссылка на это сообщение)

Dmytro - спасибо! По таблице при производительности до 200 м3/ч, СЗЗ - 15м. В рабочей документации, изготовленной проектной организацией, производительность КНС 190 м3/ч. Получается с СЗЗ всё - ок! Но нашлись "доброжелатели" подали иск, в котором указали, что насос производительностью 10,5 м3/ч х на 24ч = 254 м3/ч, и суд принял к рассмотрению.
Baltvoda
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 03 Ноября 2019 года, 19:38
(ссылка на это сообщение)

По таблице при производительности до 200 м3/ч, СЗЗ - 15м. В рабочей документации, изготовленной проектной организацией, производительность КНС 190 м3/ч. Получается с СЗЗ всё - ок! Но нашлись "доброжелатели" подали иск, в котором указали, что насос производительностью 10,5 м3/ч х на 24ч = 254 м3/ч, и суд принял к рассмотрению.

Немного подкорректировал описку. По таблице при производительности до 200 м3/сутки, СЗЗ - 15м. В рабочей документации, изготовленной проектной организацией, производительность КНС 190 м3/сутки. Получается с СЗЗ всё - ок! Но нашлись "доброжелатели" подали иск, в котором указали, что насос производительностью 10,5 м3/ч х на 24ч = 254 м3/сутки, и суд принял к рассмотрению.
Dmytro
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 04 Ноября 2019 года, 14:42
(ссылка на это сообщение)

ну так насос не качает постоянно 24 часа в сутки нон-стоп....есть проект, в нем должны быть посчитаны расходы, в том числе и суточный.
можно насос поставить и на 100 м3/час, но от этого суточный расход не изменится.

Инженер ВК (Львов, Украина)
Baltvoda
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 05 Ноября 2019 года, 19:56
(ссылка на это сообщение)

Спасибо всем ответившим.
Slava 36
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 19 Ноября 2019 года, 14:37
(ссылка на это сообщение)

Производители КНС расчитывают приемный резервуар на 5 минут работы насосного оборудования. откачал . отключился. + по нормам включение насоса в час:  не более Н раз,  цифру можно уточнить.
Похожая ситуация ставим КНСку рядом с жилой застройкой. Экспертизу ваш объект проходил?

Прораб, проектировщик (Гомель, Беларусь)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Водоснабжение и Канализация»
11 Марта 2024 года, 15:00

автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:01

автор: kollega_
24 Февраля 2024 года, 18:32

автор: AdreN
22 Февраля 2024 года, 13:39

автор: fylthq
13 Февраля 2024 года, 07:57

автор: Burch
06 Февраля 2024 года, 10:47

18 Января 2024 года, 16:28

автор: ЭдВик
03 Января 2024 года, 18:18

автор: mariaks
25 Декабря 2023 года, 11:25

автор: mariaks
25 Декабря 2023 года, 11:24

автор: andrej-76.76
08 Декабря 2023 года, 12:16

10 Ноября 2023 года, 11:18

автор: esyspro
07 Ноября 2023 года, 16:13

автор: Mike 521
21 Октября 2023 года, 10:22

автор: mariaks
09 Октября 2023 года, 11:51


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 734, пользователей - 11
Имена присутствующих пользователей:
Земский, Лекс, Neverlock, doctorRaz, РоманC, Алексей У., Electrik 1998, ИК, Shvet, Mav, Sasha 4312
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines