Делаю стадию П расчет эл нагрузок. На прежней работе делали укрупненно с группировкой по категориям, вроде Насосы, Задвижки и через коэф спроса Кс считали расчетную мощность, а на новой через коэф использования считаем Ррасч и ЭП не группируются, а каждый насос задвижка в таблице отдельно.
Где взять Ки, раньше пользовался черным справочником когда-то, но сейчас не вспомню аффтара [растерян]
Во вложении привел примеры как раньше считали и как сейчас.
Раньше.jpeg
 
* Раньше.jpeg
(227.33 Кб, 960x1280)  [скачать]  [загрузок: 843]
Сейчас.jpeg
 
* Сейчас.jpeg
(217.89 Кб, 1280x960)  [скачать]  [загрузок: 841]
Vlb
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 29 Октября 2019 года, 16:32
(ссылка на это сообщение)

Приводу пособия, но насколько эти данные актуальны - вопрос. По гражданским нагрузкам - см. СП256

Инженер-электрик (Липецк, Россия)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 29 Октября 2019 года, 17:14
(ссылка на это сообщение)

Подсчет нагрузок а особенно эти коэф. использования дело довольно неоднозначное и творческое.
Справочные данные по расчетным коэффициентам электрических нагрузок.djvu
Вот это реально классная штука, очень хорошо что выложили.

----- добавлено 29 Октября 2019 года, 17:28 -----
Вообще если честно меня всегда смущали эти Ки ну например берем пример из этого "Справочные данные по расчетным коэффициентам электрических нагрузок" лист 11
краны штебелеры Ки=0,1
лифты грузовые Ки=0,2
приводы открывания ворот Ки=0,05
Допустим у нас все эти механизмы подключены к одному щиту (ну скажем только эти 3 механизма) суммарная мощность данного щита и вводной автомат посчитаны на основе этих коэф. но вдруг будет ситуация когда все эти механизмы будут одновременно в работе, мощности нехватит и вводной автомат отключится от перегрузки.

----- добавлено 29 Октября 2019 года, 17:36 -----
Или вот например: что не может возникнуть ситуация что все это оборудование которое обведено красным будет одновременно в работе?
1111.PNG
 
* 1111.PNG
(95.26 Кб, 499x454)  [скачать]  [загрузок: 808]

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
Urius 100
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 30 Октября 2019 года, 00:13
(ссылка на это сообщение)

Вообще если честно меня всегда смущали эти Ки ну например берем пример из этого "Справочные данные по расчетным коэффициентам электрических нагрузок" лист 11
краны штебелеры Ки=0,1
лифты грузовые Ки=0,2
приводы открывания ворот Ки=0,05
Допустим у нас все эти механизмы подключены к одному щиту (ну скажем только эти 3 механизма) суммарная мощность данного щита и вводной автомат посчитаны на основе этих коэф. но вдруг будет ситуация когда все эти механизмы будут одновременно в работе, мощности нехватит и вводной автомат отключится от перегрузки.
Ну тут же еще будет вводиться коэф расчетных нагрузок- Кр, т.е. если взять для вашего примера средний Ки=1.5, то по графику при числе приемников 3(шт) Кр=3,2 примерно, а соответственно Ррасч=Ки*Рн*Кр
Мне тоже вариант 2, через Ки не нравится. Вот первый вариант, с прежней работы, через Кс, где всё подсчитано укрупненно, а именно ЭП группируем по типу насосы, задвижки итд вместе, вводим Кс примерненько 0,8 и очень хорошо на мой взгляд! [хороший]
Хотя вроде таблица эта и не из РТМ, но экспертизы все проходили.
П.С. Большое спасибо участнику VLB за справочный материал [отлично]

Кр.png
 
* Кр.png
(165.59 Кб, 983x837)  [скачать]  [загрузок: 774]
Urius 100
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 30 Октября 2019 года, 08:52
(ссылка на это сообщение)

Я только чот туплю, может кто просветит. Допустим у нас есть четыре ЭП мощностью 5кВт+5+10+10.
Как посчитать эффективное количество электроприемников по первой формуле??
По второй понятно: 2*30/10=6, а по первой не могу понять [растерян]
Безымянный.jpg
 
* Безымянный.jpg
(91.56 Кб, 1603x277)  [скачать]  [загрузок: 713]
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #6 : 30 Октября 2019 года, 09:11
(ссылка на это сообщение)

5,5,10,10
числитель (5+5+10+10)^2 = 900
знаменатель  2 приемника по 5 и 2 приемника по 10= 2*5^2+2*10^2 = 2*25+2*100=50+200=250
nэ =900/250=3,6

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Urius 100
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 30 Октября 2019 года, 09:36
(ссылка на это сообщение)

5,5,10,10
числитель (5+5+10+10)^2 = 900
знаменатель  2 приемника по 5 и 2 приемника по 10= 2*5^2+2*10^2 = 2*25+2*100=50+200=250
nэ =900/250=3,6
Ага, спасибо большое! Ну да, первая формула конечно поточнее определяет  количество.
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Максим R
Сегодня в 04:13

автор: ПТЗ
Сегодня в 03:54

автор: ПТЗ
Сегодня в 00:40

автор: ПТЗ
Вчера в 21:47

автор: Samsony 1
Вчера в 17:41

автор: Samsony 1
Вчера в 16:30

автор: Zve 1
05 Июня 2020 года, 20:57

автор: Игорёнок
05 Июня 2020 года, 17:46

автор: Dкс
05 Июня 2020 года, 16:37

автор: Mihail 63
05 Июня 2020 года, 09:15

05 Июня 2020 года, 08:06

автор: Vоlk
04 Июня 2020 года, 23:02

автор: Vоlk
04 Июня 2020 года, 22:36

автор: Ingenеr 2017
04 Июня 2020 года, 14:23

автор: Nikgogo
04 Июня 2020 года, 11:00

Последние 10 cообщений чата:
25 Мая 2020 года, 17:28
подскажите где скачать прогу для siemens cerberus pro
25 Мая 2020 года, 17:24
всем привет. Подскажите где скачать конфигуратор siemens cerberus pro
20 Мая 2020 года, 13:55
Привет!
18 Мая 2020 года, 10:22
Приветствую Вас, уважаемые коллеги!!!!
06 Мая 2020 года, 12:01
Привет!
06 Мая 2020 года, 12:01
Привет!
05 Мая 2020 года, 10:55
Добрый день.Требуется проект ограждения 460м.п из металлопрофиля с ленточным фундаментом,согласование во фрунзенском районе г.Минска
06 Марта 2020 года, 11:08
Спасибо большое за поздравление! [улыбка]
06 Марта 2020 года, 11:06
всех коллег женского пола с наступающим праздников - всех благ и успехов во всех делах

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 210, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Максим R, ПТЗ
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines