Расчет электрических нагрузок. Справочник с коэффициентами использования электроприемников

Количество просмотров - 429
(ссылка на эту тему)
Urius 100
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 29 Октября 2019 года, 09:58
(ссылка на это сообщение)

Делаю стадию П расчет эл нагрузок. На прежней работе делали укрупненно с группировкой по категориям, вроде Насосы, Задвижки и через коэф спроса Кс считали расчетную мощность, а на новой через коэф использования считаем Ррасч и ЭП не группируются, а каждый насос задвижка в таблице отдельно.
Где взять Ки, раньше пользовался черным справочником когда-то, но сейчас не вспомню аффтара [растерян]
Во вложении привел примеры как раньше считали и как сейчас.
Раньше.jpeg
 
* Раньше.jpeg
(227.33 Кб, 960x1280)  [скачать]  [загрузок: 85]
Сейчас.jpeg
 
* Сейчас.jpeg
(217.89 Кб, 1280x960)  [скачать]  [загрузок: 87]
Vlb
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 29 Октября 2019 года, 16:32
(ссылка на это сообщение)

Приводу пособия, но насколько эти данные актуальны - вопрос. По гражданским нагрузкам - см. СП256

Инженер-электрик (Липецк, Россия)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 29 Октября 2019 года, 17:14
(ссылка на это сообщение)

Подсчет нагрузок а особенно эти коэф. использования дело довольно неоднозначное и творческое.
Справочные данные по расчетным коэффициентам электрических нагрузок.djvu
Вот это реально классная штука, очень хорошо что выложили.

----- добавлено 29 Октября 2019 года, 17:28 -----
Вообще если честно меня всегда смущали эти Ки ну например берем пример из этого "Справочные данные по расчетным коэффициентам электрических нагрузок" лист 11
краны штебелеры Ки=0,1
лифты грузовые Ки=0,2
приводы открывания ворот Ки=0,05
Допустим у нас все эти механизмы подключены к одному щиту (ну скажем только эти 3 механизма) суммарная мощность данного щита и вводной автомат посчитаны на основе этих коэф. но вдруг будет ситуация когда все эти механизмы будут одновременно в работе, мощности нехватит и вводной автомат отключится от перегрузки.

----- добавлено 29 Октября 2019 года, 17:36 -----
Или вот например: что не может возникнуть ситуация что все это оборудование которое обведено красным будет одновременно в работе?
1111.PNG
 
* 1111.PNG
(95.26 Кб, 499x454)  [скачать]  [загрузок: 76]

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
Urius 100
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 30 Октября 2019 года, 00:13
(ссылка на это сообщение)

Вообще если честно меня всегда смущали эти Ки ну например берем пример из этого "Справочные данные по расчетным коэффициентам электрических нагрузок" лист 11
краны штебелеры Ки=0,1
лифты грузовые Ки=0,2
приводы открывания ворот Ки=0,05
Допустим у нас все эти механизмы подключены к одному щиту (ну скажем только эти 3 механизма) суммарная мощность данного щита и вводной автомат посчитаны на основе этих коэф. но вдруг будет ситуация когда все эти механизмы будут одновременно в работе, мощности нехватит и вводной автомат отключится от перегрузки.
Ну тут же еще будет вводиться коэф расчетных нагрузок- Кр, т.е. если взять для вашего примера средний Ки=1.5, то по графику при числе приемников 3(шт) Кр=3,2 примерно, а соответственно Ррасч=Ки*Рн*Кр
Мне тоже вариант 2, через Ки не нравится. Вот первый вариант, с прежней работы, через Кс, где всё подсчитано укрупненно, а именно ЭП группируем по типу насосы, задвижки итд вместе, вводим Кс примерненько 0,8 и очень хорошо на мой взгляд! [хороший]
Хотя вроде таблица эта и не из РТМ, но экспертизы все проходили.
П.С. Большое спасибо участнику VLB за справочный материал [отлично]

Кр.png
 
* Кр.png
(165.59 Кб, 983x837)  [скачать]  [загрузок: 71]
Urius 100
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 30 Октября 2019 года, 08:52
(ссылка на это сообщение)

Я только чот туплю, может кто просветит. Допустим у нас есть четыре ЭП мощностью 5кВт+5+10+10.
Как посчитать эффективное количество электроприемников по первой формуле??
По второй понятно: 2*30/10=6, а по первой не могу понять [растерян]
Безымянный.jpg
 
* Безымянный.jpg
(91.56 Кб, 1603x277)  [скачать]  [загрузок: 59]
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 30 Октября 2019 года, 09:11
(ссылка на это сообщение)

5,5,10,10
числитель (5+5+10+10)^2 = 900
знаменатель  2 приемника по 5 и 2 приемника по 10= 2*5^2+2*10^2 = 2*25+2*100=50+200=250
nэ =900/250=3,6

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Urius 100
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 30 Октября 2019 года, 09:36
(ссылка на это сообщение)

5,5,10,10
числитель (5+5+10+10)^2 = 900
знаменатель  2 приемника по 5 и 2 приемника по 10= 2*5^2+2*10^2 = 2*25+2*100=50+200=250
nэ =900/250=3,6
Ага, спасибо большое! Ну да, первая формула конечно поточнее определяет  количество.
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Petrov-Vodkin
Сегодня в 22:54

автор: doctorRaz
Сегодня в 22:54

автор: Samsony 1
Сегодня в 21:33

автор: Samsony 1
Сегодня в 18:08

автор: Samsony 1
Сегодня в 16:38

автор: Maka
Сегодня в 16:19

автор: Ingenеr 2017
Сегодня в 13:31

автор: Huawei
Сегодня в 10:34

автор: Iriiishka
Сегодня в 10:07

автор: Samsony 1
Вчера в 11:51

автор: Samsony 1
Вчера в 11:25

автор: Strimax
Вчера в 10:37

автор: Бурданов
20 Ноября 2019 года, 20:13

автор: Градиент
20 Ноября 2019 года, 18:53

автор: Beroes Group
20 Ноября 2019 года, 14:43

Последние 10 cообщений чата:
20 Ноября 2019 года, 23:41
Сайты proektant.ua и proektant.kz переведены на новую систему. Возможные некоторые сбои в работе.
16 Ноября 2019 года, 17:07
Поздравляю всех Коллег с Днем Проектировщика!!!
11 Ноября 2019 года, 12:50
И вновь понедельник)
08 Ноября 2019 года, 01:16
С праздником!!
[улыбка]
https://cutt.ly/5eYh7Cd
04 Ноября 2019 года, 10:59
С праздником всех!
[улыбка]
28 Октября 2019 года, 14:34
Понедяпница дает стране угля
28 Октября 2019 года, 11:36
И вновь настали трудовые  будни!
Всем плодотворной работы!
25 Октября 2019 года, 10:45
А пятница - это пятница.
Скоро выходные [улыбка]
23 Октября 2019 года, 13:48
Четверг - это маленькая пятница.
Помните об этом в Среду)
23 Октября 2019 года, 08:38
Доброе! Третий, а там и до тяпницы близко [улыбка]

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 435, пользователей - 9
Имена присутствующих пользователей:
Petrov-Vodkin, doctorRaz, Водик, Ryjkoff, Frlc, Beroes Group, GSU, Zeraxel, ВладТ
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines