Сообщение #1 : 23 Октября 2019 года, 22:27
(ссылка на это сообщение)

Всем привет!
К своему стыду не могу вспомнить как выбирается ТТ в нейтрали трансформатора 110 кВ заземляемой через ОПН.
А именно требования к номинальному току. Номинальный ток должен быть не меньше номинального тока ВН? Какие требования к номинальному напряжению ТТ?
Всем заранее спасибо!

Инженер (Челябинск, Россия)
Iriiishka
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 24 Октября 2019 года, 09:45
(ссылка на это сообщение)

Номинальное напряжение ТТ в нейтрали, насколько я помню, может быть меньше номинального ВН - например, в нейтрали 110 кВ устанавлив. ТТ на 35 кВ.

Инженер ( ? , Украина)
Ingenеr 2017
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 24 Октября 2019 года, 11:23
(ссылка на это сообщение)

ТТ в нейтрали трансформатора 110 кВ заземляемой через ОПН

Не точно выразились? ТТ в цепи ОПН не имеет смысла. Он нужен в цепи заземляющего ножа. Его номинальный ток такой же, как у ТТ на стороне ВН. для защит от КЗ на землю.

Инженер (Павлодар, Казахстан)
Iriiishka
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 24 Октября 2019 года, 14:39
(ссылка на это сообщение)


ТТ в нейтрали трансформатора 110 кВ заземляемой через ОПН

Не точно выразились? ТТ в цепи ОПН не имеет смысла. Он нужен в цепи заземляющего ножа. Его номинальный ток такой же, как у ТТ на стороне ВН. для защит от КЗ на землю.

ОПН есть, но включается параллельно. Скорее всего да, у автора небольшая опечатка, но смысл понятен. [улыбка]

Инженер ( ? , Украина)
Ingenеr 2017
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 25 Октября 2019 года, 14:17
(ссылка на это сообщение)

Может я чего то подзабыл, но  ТТ в нейтрали встраивают в вывод нейтрали трансформатора (там должна быть коробка для ТВТ35). То есть надо обращаться к изготовителю силового тр-ра. Снаружи заземлитель и ОПН.

Инженер (Павлодар, Казахстан)
Iriiishka
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 25 Октября 2019 года, 17:57
(ссылка на это сообщение)


Может я чего то подзабыл, но  ТТ в нейтрали встраивают в вывод нейтрали трансформатора (там должна быть коробка для ТВТ35). То есть надо обращаться к изготовителю силового тр-ра. Снаружи заземлитель и ОПН.


Да, так оно и есть, насчет ТВТ-35. Вот только нормальный производитель запросит у проектровщика заполненный опросный лист, и в нем именно мы (Вы, и т.д.) должны вписать (или же подтвердить используемый по умолчанию) Ктт для встроенных ТТ.
Выбор Ктт - задача проектировщиков.

Инженер ( ? , Украина)
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 26 Октября 2019 года, 03:37
(ссылка на это сообщение)

всегда интересовало как они, эти проектировщики, выбирают Ктт для ТТ в нейтрали
тем более есть ГОСТ, который всегда расходится с выбором проектировщиков [улыбка]
STCH
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 28 Октября 2019 года, 18:22
(ссылка на это сообщение)

Всем спасибо!

Инженер (Челябинск, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: EkaterinaMorokina
Сегодня в 12:53

автор: Перельман
Сегодня в 12:30

автор: Енот1502
Сегодня в 10:53

автор: Alex2214
Вчера в 12:13

автор: doctorRaz
Вчера в 06:55

автор: Максим R
Вчера в 04:31

автор: Oneonepiece
27 Марта 2024 года, 11:20

автор: Alex2214
26 Марта 2024 года, 10:51

автор: Земский
24 Марта 2024 года, 12:56

автор: Bonita
22 Марта 2024 года, 17:47

автор: Перельман
21 Марта 2024 года, 10:15

20 Марта 2024 года, 21:38

автор: zr74
20 Марта 2024 года, 17:23

автор: РоманC
19 Марта 2024 года, 11:26

автор: Сomings
16 Марта 2024 года, 12:02


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1147, пользователей - 17
Имена присутствующих пользователей:
AlexeyVL, ivm, ИК, Alex2214, doctorRaz, Корсар, Владислава, Evdbor, Перельман, Андрей 37, AnPo, Антониони, EkaterinaMorokina, Mav, C000ler, Dizel 2012, Khusnitdinof
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines