beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 21995
  • Всего тем - 31028
  • Всего сообщений - 288063
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

ПУЭ пункт № 1.7.77. Заземление металлорукава длиной до двух метров

Количество просмотров - 7422
(ссылка на эту тему)
Urius 100
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 15 Октября 2019 года, 12:27
(ссылка на это сообщение)

Всем дорого дня!
Согласно Пуэ 1.7.77.Не требуется преднамеренно присоединять к нейтрали источника в системе ТN и заземлять в системах IT и ТТ:
6) металлические скобы, закрепы, отрезки труб механической защиты кабелей в местах их прохода через стены и перекрытия и другие подобные детали электропроводок площадью до 100 см2
Т.е. если у нас металлорукав  длиной один/два метра при подходе к двигателю или посту управления для мех защиты кабеля, то этот кусочек металлорукава  необходимо заземлять?
Игорь В.
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 15 Октября 2019 года, 13:02
(ссылка на это сообщение)

Да.

А в СН 102-76, который, правда, уже не действует, предписывали заземлять с двух сторон.

2.11. Металлорукава гибких вводов должны быть  заземлены (занулены).
Заземление (зануление) металлорукава гибкого ввода осуществляется путем подключения одного конца к стальной трубе электропроводки, а второго – к вводному устройству электрооборудования. При этом в случае, если труба используется в качестве единственного заземляющего (нулевого защитного) проводника, она должна быть соединена с корпусом перемычкой. В случае, если для заземления (зануления) используется специальная жила кабеля, перемычка не требуется.

Инженер (Глазов, Россия)
Urius 100
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 15 Октября 2019 года, 13:10
(ссылка на это сообщение)

Блин, ну это же глупость)) его еще хрен заземлишь технически такую сикельдю тонкую)) Они же сейчас в полиэтиленовой оболочке в основном идут, вот всё, значит можно не заземлять)
Игорь В.
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 15 Октября 2019 года, 13:13
(ссылка на это сообщение)

Если используется ПВХ изоляция, то заземлять не нужно.

Инженер (Глазов, Россия)
Eвгeний 1
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 15 Октября 2019 года, 14:05
(ссылка на это сообщение)

По хорошему нужно заземлять все открытые металлические токопроводящие элементы сопричастные с эл.сетью для защиты от косвенного поражения током.

Инженер ЭОМ (Псков, Россия)
Vоlk
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 15 Октября 2019 года, 14:10
(ссылка на это сообщение)

Блин, ну это же глупость)) его еще хрен заземлишь технически такую сикельдю тонкую))

В соответствии с ГрК проектировщик несет дисциплинарную, имущественную, административную и уголовную ответственность. Если что случится- могут, теоретически, найти крайнего привлечь, нужно это понимать. Прецеденты уголовных дел с реальными сроками реальных проектировщиков (не руководителей [улыбка] )-существуют
Eвгeний 1
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 15 Октября 2019 года, 14:39
(ссылка на это сообщение)

заземлишь технически такую сикельдю тонкую)


У DKC имеется техническое решение о заземлении металлорукавов.

Инженер ЭОМ (Псков, Россия)
Urius 100
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 15 Октября 2019 года, 14:44
(ссылка на это сообщение)

Прецеденты уголовных дел с реальными сроками реальных проектировщиков (не руководителей  )-существуют

Эхх, не получится значит руководителя своего засадить! [грусть] )

Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Dizel 2012
Сегодня в 12:43

автор: Евгений-А
Вчера в 14:35

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51

автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34

автор: Перельман
16 Апреля 2024 года, 10:34

автор: Mclaud 72
15 Апреля 2024 года, 09:53

автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22

автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19

автор: DenKLJ
12 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27

автор: Виталина
11 Апреля 2024 года, 13:56

автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 461, пользователей - 7
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, Земский, Vikkkkktor, AlexKrav, Alex2214, doctorRaz, Виталина
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines