КЛ 6-10 кВ. Демонтаж кабелей на действующей кабельной эстакаде

Количество просмотров - 1501
(ссылка на эту тему)
Sliper 89
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 08 Октября 2019 года, 08:11
(ссылка на это сообщение)

Добрый день! Есть вопрос: каким образом планируется выполнять демонтаж кабелей 6 кВ выведенных из эксплуатации на кабельной эстакаде, рядом с действующими кабелями 6 кВ? Отключать действующие кабеля нельзя. Кто-то что-то может подсказать? Спасибо!

Инженер-электрик (Пермь, Россия)
Mihail 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 08 Октября 2019 года, 09:33
(ссылка на это сообщение)


Добрый день! Есть вопрос: каким образом планируется выполнять демонтаж кабелей 6 кВ выведенных из эксплуатации на кабельной эстакаде, рядом с действующими кабелями 6 кВ ? Отключать действующие кабеля нельзя. Кто-то что-то может подсказать ? Спасибо!

Как обычно.
Наряд-допуск, применение защитных средств персоналом
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 08 Октября 2019 года, 12:48
(ссылка на это сообщение)

Как обычно.
Наряд-допуск, применение защитных средств персоналом

Поддерживаю. Даже если будут небольшие шевеления рабочих кабелей, повреждения быть не должно. Работают же с гибкими кабелями различные механизмы.

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Alex Power
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 08 Октября 2019 года, 22:41
(ссылка на это сообщение)

Причем тут наряд, спрашивают про технологию демонтажа!
Берем автовышку, ребят с поясами и корочками на высотные (верхолазные) работы, болгарку и далее спиливаем кусками выведенный из эксплуатации кабель!
Вдруг можно обеспечить резервное питание переносными ДГУ или КТПн, чтоб перевести нагрузку на них и обесточить рядом лежащие кабеля.
Ну и конечно надо смотреть по факту, поэтому самый лучший вариант это найти профессиональную бригаду!
И заранее изучите ответственность руководителя при несчастных случаях - это повысит бдительность при принятии решений!
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 09 Октября 2019 года, 05:12
(ссылка на это сообщение)


Причем тут наряд, спрашивают про технологию демонтажа!
Берем автовышку, ребят с поясами и корочками на высотные (верхолазные) работы, болгарку и далее спиливаем кусками выведенный из эксплуатации кабель!
Вдруг можно обеспечить резервное питание переносными ДГУ или КТПн, чтоб перевести нагрузку на них и обесточить рядом лежащие кабеля.
Ну и конечно надо смотреть по факту, поэтому самый лучший вариант это найти профессиональную бригаду!
И заранее изучите ответственность руководителя при несчастных случаях - это повысит бдительность при принятии решений!
вот для этого наряд, ЭТЛ определяет тот ли кабель, отбирковывает по трассе, ответственный руководитель выполняет прокол кабеля ( шоб если че потом не сидеть) и только потом веселые ребята ( члены с корочками по эл безопасности и работам на высоте, в средствах защиты) под неусыпным контролем ответственного и производителя нусками частями демонтируют кабель

Конструктор (Волгоград, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Евгений-А
Вчера в 14:35

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51

автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34

автор: Перельман
16 Апреля 2024 года, 10:34

автор: Mclaud 72
15 Апреля 2024 года, 09:53

автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22

автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19

автор: DenKLJ
12 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27

автор: Виталина
11 Апреля 2024 года, 13:56

автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23

автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 331, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
Александр 156, Alltta, Чистильщик
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines