Сообщение #46 : 08 Ноября 2019 года, 16:38
(ссылка на это сообщение)

Короче пока я не осознал проблему..

Опасность для оборудования и изоляции представляет не высокий потенциал, а разность потенциалов.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #47 : 08 Ноября 2019 года, 19:46
(ссылка на это сообщение)

Ворона на воздушке ВН сидит и ниче ей не делается, пока хвост к траверсе не приблизит ближе минимального расстояния по ПУЭ...
Но то ворона, она НТД не читает

Конструктор (Волгоград, Россия)
Андрей З
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #48 : 08 Ноября 2019 года, 20:09
(ссылка на это сообщение)

Про ворону ясно с детства. Расскажите между чем и чем у электрооборудования появится разность потенциалов.

Начальник участка (Великий Новгород, Россия)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #49 : 09 Ноября 2019 года, 00:14
(ссылка на это сообщение)

. Расскажите между чем и чем у электрооборудования появится разность потенциалов.

У оборудования, как у вороны, L-N это лапы, а РЕ это хвост.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Андрей З
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #50 : 09 Ноября 2019 года, 07:06
(ссылка на это сообщение)

Не, лапы это N и PE. Они объединены на вводе. Фазы изолированы. Дак во расскажите, откуда между N и PE разность возьмётся. Смоделируйте две ситуации, первая, это когда вообще нет молниезащиты. Вторая, когда на крыше молниеприеиник и от него токоотвод и заземлитель отдельный где-то сделан. Ворон больше не привлекаем.

Начальник участка (Великий Новгород, Россия)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #51 : 09 Ноября 2019 года, 09:28
(ссылка на это сообщение)

Ворон больше не привлекаем.

Хорошо, тогда шаговое напряжение

Конструктор (Волгоград, Россия)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #52 : 09 Ноября 2019 года, 12:15
(ссылка на это сообщение)

Дак во расскажите, откуда между N и PE разность возьмётся. Смоделируйте две ситуации, первая, это когда вообще нет молниезащиты. Вторая, когда на крыше молниеприеиник и от него токоотвод и заземлитель отдельный где-то сделан.

Вы это сами легко найдете в интернете, хотя бы в брошурах производителей компонентов молниезащиты (dehn, obo bettermann, hakel, Шнайдер электрик и т.д.)

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Страниц: 1 2 3 [4]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: M525AX
Вчера в 22:28

автор: Андрей_888
Вчера в 17:03

автор: Bonita
Вчера в 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51

автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34

автор: Перельман
16 Апреля 2024 года, 10:34

автор: Mclaud 72
15 Апреля 2024 года, 09:53

автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22

автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19

автор: DenKLJ
12 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27

автор: Виталина
11 Апреля 2024 года, 13:56

автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23

автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 352, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
Mclaud 72, Чистильщик, M525AX
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines