Щит встроенного помещения. Число секций шин в щите для электроприемников второй категории

Количество просмотров - 1024
(ссылка на эту тему)
Solo.pskov
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 02 Октября 2019 года, 12:36
(ссылка на это сообщение)

Добрый день.
Электроснабжение встроенных помещений жилого дома более 100 м2, выполнено от ГРЩ жилого дома по второй категории надежности электроснабжения.
Сколько секций шин должен иметь щит встроенных помещений?


2019-10-02 12_34_44-Autodesk AutoCAD 2019 - [circuits_recover.dwg].png
 
* 2019-10-02 12_34_44-Autodesk AutoCAD 2019 - [circuits_recover.dwg].png
(80.82 Кб, 1071x553)  [скачать]  [загрузок: 127]
2019-10-02 12_33_56-8 СД21_К12_ЭО_008_ЩВР-2-3.pdf - Adobe Acrobat Pro.png
 
* 2019-10-02 12_33_56-8 СД21_К12_ЭО_008_ЩВР-2-3.pdf - Adobe Acrobat Pro.png
(24.81 Кб, 601x462)  [скачать]  [загрузок: 128]

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 02 Октября 2019 года, 13:25
(ссылка на это сообщение)

Сколько секций шин должен иметь щит встроенных помещений?

Зависит от вашего выбора 1 или 2. Я считаю 2 лучше, оба ввода умеренно нагружены и взаимно резервируются

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Solo.pskov
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 02 Октября 2019 года, 14:50
(ссылка на это сообщение)


Сколько секций шин должен иметь щит встроенных помещений?

Зависит от вашего выбора 1 или 2. Я считаю 2 лучше, оба ввода умеренно нагружены и взаимно резервируются
Вопрос не в как лучше, а как правильно.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 02 Октября 2019 года, 15:36
(ссылка на это сообщение)

Вопрос не в как лучше, а как правильно.

оба правильно. Категорию определяет количество независимых вводов (2) и время переключения (прерывания эл. снабжения) определяется технологией- у вас человек пришел сделал переключение. ПУЭ п.1.2.17...21

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Dmitriy52nnov
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 02 Октября 2019 года, 17:39
(ссылка на это сообщение)

встроенных помещений жилого дома более 100 м2
Договор отдельный есть на "встроенные помещения" и что, в нем прописано? Учет же должен быть отдельный, или как ОДН будете считать?)

Правильно, две секции шин. Если 2 категория для "встроенных помещений"



Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Solo.pskov
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 02 Октября 2019 года, 18:42
(ссылка на это сообщение)


встроенных помещений жилого дома более 100 м2
Договор отдельный есть на "встроенные помещения" и что, в нем прописано? Учет же должен быть отдельный, или как ОДН будете считать?)

Правильно, две секции шин. Если 2 категория для "встроенных помещений"



Я тоже думаю что, в щите встроенного помещения, правильно две секции шин, для второй категории. Только какие нормы это регламентируют? на что сослаться?

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 02 Октября 2019 года, 19:34
(ссылка на это сообщение)

Нет таких требований насчет 2 секций. Есть рекомендации, но для промышленности ( нтп 99), не для жил/общ зданий. Более того, классическая схема вру " крест"  для такого использования- как раз одна секция шин. С точки зрения смысла две секции позволяют
1)повысить надежность в части исключения/минимизации аварии при кз на шинах ( маловероятное событие)
2) понизить/  исключить время перерыва при наличии взаиморезервируемых механизмов/вводов питания в конечное устройства.
Для общественного здания с потребителями второй категории  пункты 1) и 2) малозначимы, а потому нет требования о двух секциях. Другой вопрос, когда из- за немалого веса потребителей первой категории СПЗ вместо отдельной пожарной сборки (нку) часто делается единый щит с двумя секциями ( и рекомендуется в сп 256)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ольга47
Сегодня в 13:45

автор: Mav
Сегодня в 09:26

автор: Shvet
Вчера в 17:47

TNS
автор: mastaq
Вчера в 16:31

автор: Shvet
Вчера в 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Mclaud 72
23 Апреля 2024 года, 09:52

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1020, пользователей - 13
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, Electroac 36, Neznaika, РоманC, Sasha84_BAV, AlexeyVL, Spayn, Дилмуродпроектировщик, Beroes Group, Hmf, Андрей 37, doctorRaz, Shvet
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines