Форумы Проектант
Размещение
рекламы



ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
ТочкаВсего пользователей - 19538
ТочкаВсего тем - 27516
ТочкаВсего сообщений - 257766
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Электроснабжение пожарной сигнализации в коттеджном доме. Питание ПС от домашнего щита

Количество просмотров - 496
(ссылка на эту тему)
Валерий 91
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 01 Октября 2019 года, 18:00
(ссылка на это сообщение)

Добрый день коллеги. Подскажите как правильно питать оборудование ПС в коттеджном гостином комплексе.
Есть ТП от нее питаем ЩУ(щиты уличные)  от них питаем дома.
Вопрос могу ли я просто из щита дома дать питание на оборудование ПС или обязательно прямую линию из ТП.
Заранее благодарен.
PS. Не будит ли это противоречить ГОСТ и ПУЭ.

Инженер-проектировщик систем электроснабжения (Москва, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 02 Октября 2019 года, 03:03
(ссылка на это сообщение)

если ПС это пожарная сигнализация то электроснабжения пожарной сигнализации и других систем противопожарной защиты  ( если они есть их перечень  см.п.8.8 СП 256.1325800.2016. СП 31-110-2003."Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа")  выполняться  от щита  противопожарных устройств ( согласно требованиям п.4.10 "СП 6.13130.2013. Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности). щит противопожарных устройств подключается в вводному устройству -
из п.8.10 СП 256.1325800.2016. СП 31-110-2003. "Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа"
"
Цитата
При наличии на вводе аппаратов защиты и управления (отделения) щит (панель) с устройством АВР следует подключать после аппарата управления (отделения) и до аппарата защиты.
При наличии на вводе автоматического выключателя, выполняющего функции управления (отделения) и защиты, это подключение должно производиться до автоматического выключателя.
В зданиях, относящихся к III-й категории по надежности электроснабжения, питающихся по одной линии, резервное питание электроприемников I-й категории по надежности электроснабжения следует осуществлять от автономных источников. Питание электроприемников следует выполнять от самостоятельного щита, который следует подключать после аппарата управления, и до аппарата защиты основного ВРУ.
так как у вас котеджи , как я понял, и коттедж потребитель 3 категории надежности электроснабжения, а из потребителей у вас может быть скорее всего только пожарная сигнализация с  системой управления эвакуации и  аварийное эвакуационное освещение городить для них отдельный ввоод от ТП нет надобности, отдельный ввод от ТП и организация отдельного  водно-распределительного устройства чисто для систем противопожарной защиты имеет смысл если этих систем много и они мощные


Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Валерий 91
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 02 Октября 2019 года, 16:12
(ссылка на это сообщение)

Спасибо за ответ. Но обложившись умными книгами вычитал в СП 6.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности"
п.4.2 В зданиях, сооружениях (далее - здания), электроприемники которых относятся к III категории надежности электроснабжения, резервное питание электроприемников СПЗ должно осуществляться от независимого автономного источника питания.
Но опять же в этом же СП
п.4.10 Питание электроприемников СПЗ должно осуществляться от панели противопожарных устройств (панель ППУ), которая, в свою очередь, питается от вводной панели вводно-распределительного устройства (ВРУ) с устройством автоматического включения резерва (АВР) или от главного распределительного щита (ГРЩ) с устройством АВР.
И как быть в таком случае?[непонятно]

Инженер-проектировщик систем электроснабжения (Москва, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 02 Октября 2019 года, 16:23
(ссылка на это сообщение)

И как быть в таком случае
Сколько раз уже склоняли это СП 6 ! Вот написали, что должно быть, а ты думай куда лепить этот автономный источник и кто его должен оплачивать и обслуживать [не знаю]

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
Валерий 91
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 02 Октября 2019 года, 16:31
(ссылка на это сообщение)

При проектировании ПС будет заложен БПИ, но он к моей системе ЭОМ никак не относится. А судя по СП6 мне надо поставить ППУ с АВР (1 ввод от ТП, 1 ввод от автономки)

Инженер-проектировщик систем электроснабжения (Москва, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 02 Октября 2019 года, 16:43
(ссылка на это сообщение)

При проектировании ПС будет заложен БПИ, но он к моей системе ЭОМ никак не относится. А судя по СП6 мне надо поставить ППУ с АВР (1 ввод от ТП, 1 ввод от автономки)
технически ничего сложного нет, спроектировать простенькое АВР, но потом при эксплуатации аккумуляторов много проблем (так же и с ДГУ)

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
Валерий 91
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 02 Октября 2019 года, 17:16
(ссылка на это сообщение)

Короче как не крути ППУ надо ставить(((

Инженер-проектировщик систем электроснабжения (Москва, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 03 Октября 2019 года, 20:37
(ссылка на это сообщение)

Под автономным питанием думаю подразумевается встроенный аккумулятор прибора. В СП5 поправильнее написано.
15.3 При наличии одного источника электропитания (на объектах III категории надежности электроснабжения) допускается использовать в качестве резервного источника питания электроприемников, указанных в 15.1, аккумуляторные батареи или блоки бесперебойного питания, которые должны обеспечивать питание указанных электроприемников в дежурном режиме в течение 24 ч плюс 1 ч работы системы пожарной автоматики в тревожном режиме.

Примечание - Допускается ограничить время работы резервного источника в тревожном режиме до 1,3 времени выполнения задач системой пожарной автоматики.


При использовании аккумулятора в качестве источника питания должен быть обеспечен режим подзарядки аккумулятора.


Проектировщик (Демьяново, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему

Журнал Технологии Безопасности
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Виталина
Вчера в 17:51

автор: Dizel 2012
Вчера в 14:44

автор: Sliper 89
Вчера в 11:31

автор: Dizel 2012
10 Октября 2019 года, 23:27

автор: Hendru
10 Октября 2019 года, 16:50

автор: Dizel 2012
10 Октября 2019 года, 12:29

автор: Dizel 2012
09 Октября 2019 года, 15:24

автор: Andrei 77702
08 Октября 2019 года, 13:50

07 Октября 2019 года, 20:22

автор: Supermaksik
04 Октября 2019 года, 18:20

автор: Dizel 2012
03 Октября 2019 года, 20:37

автор: Dolonas
03 Октября 2019 года, 13:59

автор: Сергей 999
02 Октября 2019 года, 14:57

автор: Andrei 77702
02 Октября 2019 года, 13:21

автор: Yuriy
30 Сентября 2019 года, 13:18

Последние 10 cообщений чата:
Вчера в 10:38
Доброе утро!
15 Октября 2019 года, 08:19
Всем хорошего дня!
04 Октября 2019 года, 12:45
=) https://vdcroasting.com/  тут подробности)
03 Октября 2019 года, 23:44
Приносим извинения. Ведутся работы по переносу сайта proektant.kz на новую систему. По не понятным причинам это сопровождается повышенной нагрузкой на сервер
03 Октября 2019 года, 14:26
Конкурс это хорошо, ждем подробности)
03 Октября 2019 года, 14:26
Конкурс это хорошо, ждем подробности)
30 Сентября 2019 года, 23:37
Оживим немного форум) Для студентов из Украины имеющих представление о Revite и Navis) и способных собрать тиму) Есть отличный конкурс [подмигиваю]  
18 Сентября 2019 года, 18:31
Agizer, спасибо! Присоединяюсь к пожеланияю [улыбка]
16 Сентября 2019 года, 09:26
Доброе утро!
Всем хорошего дня и плодотворной рабочей недели!
04 Сентября 2019 года, 16:39
Всероссийский день проектировщика отмечается ежегодно 16 ноября

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 253, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Филлин
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines