Протекание тока по батарее отопления. Причина - занижение показаний счетчика

Количество просмотров - 1699
(ссылка на эту тему)
Urius 100
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 29 Сентября 2019 года, 18:50
(ссылка на это сообщение)

Всем привет. Сегодняшняя новость из Воронежа, что по батарее отопления пустили эл.ток [беспокоюсь]  жильцов эвакуировали)) Мне непонятен официальный комментарий, как предполагаемые виновники могли таким образом экономить электричество? [не знаю] ))
"Ситуация возникла вероятнее всего по вине собственников одной или нескольких квартир, которые в целях занижения показаний прибора учета электроэнергии произвели заземление на отопительный прибор. Соответственно, разряд в таком случае может идти в соседние жилые помещения", - приводит мэрия слова директора УК "Мастер" Дмитрия Фурсова.
https://ria.ru/20190929/1559253399.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 29 Сентября 2019 года, 19:17
(ссылка на это сообщение)

в целях занижения показаний прибора учета электроэнергии произвели заземление на отопительный прибор.

Замените "заземление" на "нулевой провод" и будет вам счастье.

Монтажник (Челябинск, Россия)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 29 Сентября 2019 года, 19:33
(ссылка на это сообщение)

Токовая катушка в счетчике стоит в фазе
Что бы такой фокус с экономией сработал, предварительно надо фазу с нулем на входе счетчика поменять...
А там пломба.. либо подлог либо сговор

Конструктор (Волгоград, Россия)
Urius 100
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 29 Сентября 2019 года, 20:28
(ссылка на это сообщение)

Токовая катушка в счетчике стоит в фазе

Так действительно, даже если представить, что не РЕ, а нулевой провод бросили на батарею, то счетчик то все равно считать будет [смех]
ПТЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 30 Сентября 2019 года, 01:03
(ссылка на это сообщение)

Я то же немного в ступоре от новости. Какую же мощность надо пропускать через советскую систему отопления, что бы она грелась до отваливания краски и возгоранию предметов?

? (Петрозаводск, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 30 Сентября 2019 года, 08:50
(ссылка на это сообщение)

Какую же мощность надо пропускать через советскую систему отопления, что бы она грелась до отваливания краски и возгоранию предметов?

Допустим 20 А от верхнего соседа стекает по вашей трубе отопления вниз к месту соединения СУП и в вашей квартире соединение труб с большим сопротивлением. В месте соединения будет местный нагрев и возгорание краски и занавески и т. д.

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Антониони
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 30 Сентября 2019 года, 09:54
(ссылка на это сообщение)

В детстве у нас батареи часто током бились (4 этаж 5-ти этажного дома). Все счетчики опломбированы были, но все равно как-то умудрялись химичить.
Так что этот трюк давно известен.
Вот только раньше у всех батареи одинаковые были, а сейчас кто во что горазд.

Проектировщик КИП (Самара, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 30 Сентября 2019 года, 10:42
(ссылка на это сообщение)

Все счетчики опломбированы были, но все равно как-то умудрялись химичить.

Индукционные счетчики позволяли химичить не вскрывая счетчик, сейчас на электронных, если ненормальный режим, то все видно по лампочкам. Но это надо кому то отслеживать и фиксировать

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 30 Сентября 2019 года, 11:40
(ссылка на это сообщение)

Токовая катушка в счетчике стоит в фазе
Что бы такой фокус с экономией сработал, предварительно надо фазу с нулем на входе счетчика поменять...

Не важно, работает такой лайфхак или нет - важно, что часть населения, доедающая последний без соли, знает и верит в него.
Не исключаю, что просто работал домашний сварщик.

Монтажник (Челябинск, Россия)
ПТЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 30 Сентября 2019 года, 11:57
(ссылка на это сообщение)

Есть еще мыслишка:
Два соседа подключили ноли к одному стояку. Фазы у них в квартирах разные. Кто-то разобрал стояк в подвале. Ну вот пожары у них в квартирах и приключились.

? (Петрозаводск, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: VadGKorn
Вчера в 20:59

автор: Alex2214
Вчера в 12:13

автор: doctorRaz
Вчера в 06:55

автор: Максим R
Вчера в 04:31

автор: Oneonepiece
27 Марта 2024 года, 11:20

автор: Alex2214
26 Марта 2024 года, 10:51

автор: Земский
24 Марта 2024 года, 12:56

автор: Bonita
22 Марта 2024 года, 17:47

автор: Перельман
21 Марта 2024 года, 10:15

20 Марта 2024 года, 21:38

автор: zr74
20 Марта 2024 года, 17:23

автор: РоманC
19 Марта 2024 года, 11:26

автор: Сomings
16 Марта 2024 года, 12:02

автор: Vоlk
15 Марта 2024 года, 17:26

автор: Жандос_09