Измерительные трансформаторы в РУ 0,4 кВ. Заземление вторичной обмотки ИТТ и ИТН

Количество просмотров - 1259
(ссылка на эту тему)
Дмитpий
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 27 Сентября 2019 года, 07:26
(ссылка на это сообщение)

Обязательно ли заземлять вторичную обмотку трансформатора тока, установленного на подстанции в РУ-0,4 кВ для амперметра (только в фазе В)?
Обязательно ли заземлять вторичную обмотку трансформатора напряжения, установленного на подстанции в РУ-0,4 кВ для вольтметра (между фазами А и С)?
ПУЭ (п.3.4.23 и 3.4.24) говорит, что да, требуется заземлять.

P.S. Делаю тех. перевооружение объекта. В подстанции устанавливаю новые автоматы вместо старых. Параметры те же. Сами ТТ и ТН не меняю. Вторичные обмотки сущ. ТТ и ТН (первичка 0,4 кВ) не заземлены. При этом в цепях 10 кВ вторичка ТТ и ТН заземлена. Проект 1985 г. (делали иностранцы).
Почему они так сделали?
Проектант 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 27 Сентября 2019 года, 07:59
(ссылка на это сообщение)

Обязательно ли заземлять вторичную обмотку трансформатора тока, установленного на подстанции в РУ-0,4 кВ для амперметра (только в фазе В)?
Обязательно ли заземлять вторичную обмотку трансформатора напряжения, установленного на подстанции в РУ-0,4 кВ для вольтметра (между фазами А и С)?
ПУЭ (п.3.4.23 и 3.4.24) говорит, что да, требуется заземлять.

защита, однако  [отлично]
...При этом в цепях 10 кВ вторичка ТТ и ТН заземлена. Проект 1985 г. (делали иностранцы).
Почему они так сделали?
дык у них ПУЭ до сих пор нет  [подмигиваю]
раньше очень часто приходилось переделывать/дорабатывать иностранные проекты под наши нормативные документы, чтоб пройти экспертизу

Проектант (Самара, Россия)
Дмитpий
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 27 Сентября 2019 года, 09:43
(ссылка на это сообщение)

Спасибо! Думал, что раньше разрешалось не заземлять вторичную обмотку ТТ для одиночных щитовых приборов.
Но оказалось, что это не так.
Посмотрел типовые схемы СЭЩ. Они заземляют вторичную обмотку ТТ для амперметра.
Буду также делать (заземлять).
ПТЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 30 Сентября 2019 года, 01:31
(ссылка на это сообщение)

вторичную обмотку трансформатора напряжения, установленного на подстанции в РУ-0,4 кВ для вольтметра

А для 0,4кВ разве нужен трансформатор напряжения для вольтметров?

Вторичка трансформаторов тока конечно заземляется.

А еще во вторичных цепях трансформаторов напряжения еще предлагается задуматься о защите от феррорезонансных проявлений.

? (Петрозаводск, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Alex2214
Сегодня в 16:12

автор: Alex2214
Сегодня в 12:13

автор: doctorRaz
Сегодня в 06:55

автор: Максим R
Сегодня в 04:31

автор: Oneonepiece
Вчера в 11:20

автор: Alex2214
26 Марта 2024 года, 10:51

автор: Земский
24 Марта 2024 года, 12:56

автор: Bonita
22 Марта 2024 года, 17:47

автор: Перельман
21 Марта 2024 года, 10:15

20 Марта 2024 года, 21:38

автор: zr74
20 Марта 2024 года, 17:23

автор: РоманC
19 Марта 2024 года, 11:26

автор: Сomings
16 Марта 2024 года, 12:02

автор: Vоlk
15 Марта 2024 года, 17:26

автор: Жандос_09
14 Марта 2024 года, 13:24


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 831, пользователей - 13
Имена присутствующих пользователей:
Земский, Чистильщик, Alex2214, Максим R, Наталья1698, Галкинс, Alltta, Posetitel, Neverlock, РоманC, Wespe, Душный, Перельман
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines