Автоматический ввод резерва. Схема АВР на автоматических выключателях типа iC60N

Количество просмотров - 1471
(ссылка на эту тему)
Urius 100
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 20 Сентября 2019 года, 07:15
(ссылка на это сообщение)

Ребят подскажите, а реально собрать схему шкафа с АВР, да еще двухсекционного на аппаратах типа iC60N, или реально только односекционное с применением классической схемы на двух пускателях и реле напряжения?
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 20 Сентября 2019 года, 08:28
(ссылка на это сообщение)


Ребят подскажите, а реально собрать схему шкафа с АВР, да еще двухсекционного на аппаратах типо iC60N, или реально только односекционное с прменением классической схемы на двух пускателях и реле напряжения?

Контакторы можно автоматически включать и отключать, а автоматы только отключать

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Overvoltage
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 20 Сентября 2019 года, 12:30
(ссылка на это сообщение)



Ребят подскажите, а реально собрать схему шкафа с АВР, да еще двухсекционного на аппаратах типо iC60N, или реально только односекционное с прменением классической схемы на двух пускателях и реле напряжения?

Контакторы можно автоматически включать и отключать, а автоматы только отключать

Автоматы тоже есть с дистанционным электрическим управлением. Для iC60 мотор-редукторы RCA, есть даже исполнение с интерфейсом Ti24 .
На контакторах дешевле будет, на мотор-редукторах нужен контроллер, Zelio например да и сами мотор-редукторы не дешёвые.
Urius 100
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 20 Сентября 2019 года, 14:08
(ссылка на это сообщение)

Для iC60 мотор-редукторы RCA

Оо.., не знал что для них вообще есть мотор редукторы. Поэтому и засомневался даже в осуществимость данного решения, просто увидел в одном проекте фразу АВР выполнить на iC60N. Спасибо за ответ. А на контакторах можно и двухсекционную схему замутить? Просто сам никогда не сталкивался с такой. Обычно на контакторах односекционный АВР всегда делал.
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 20 Сентября 2019 года, 14:10
(ссылка на это сообщение)

Автоматы тоже есть с дистанционным электрическим управлением. Для iC60 мотор-редукторы RCA, есть даже исполнение с интерфейсом Ti24

Что-то в каталоге скромно описано (пару строчек) про это RCA, оно что, импульсно включает и импульсно выключает автомат?

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Overvoltage
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 20 Сентября 2019 года, 14:44
(ссылка на это сообщение)


Автоматы тоже есть с дистанционным электрическим управлением. Для iC60 мотор-редукторы RCA, есть даже исполнение с интерфейсом Ti24

Что-то в каталоге скромно описано (пару строчек) про это RCA, оно что, импульсно включает и импульсно выключает автомат?

да,подаётся команда на отключение/включение
* Acti9_RCA_manual.pdf
(2321.05 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 93]
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 20 Сентября 2019 года, 15:57
(ссылка на это сообщение)

да,подаётся команда на отключение/включение

Спасибо за файл. Что-то сильно там наворочено на этом мотор-редукторе при элементарной функции Вкл-Откл. Похоже что мотора и редуктора там нет, есть соленоидные катушки (электромагниты) и для АВР его не предлагают. Я б не стал его лепить в схему АВР, контакторы надежней.

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 20 Сентября 2019 года, 19:57
(ссылка на это сообщение)

Контактор надёжнее и дешевле
Стоимость мотор редуктора RCA, впечатляет, если это принципиально

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ольга47
Вчера в 13:45

автор: Mav
Вчера в 09:26

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 17:47

TNS
автор: mastaq
24 Апреля 2024 года, 16:31

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Mclaud 72
23 Апреля 2024 года, 09:52

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 384, пользователей - 4
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, Дмитрий Е., Alltta, sergey158
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines