Воздушная линия 6-10 кВ. Типовое решение перехода с воздушной линии в кабельную и обратно

Количество просмотров - 10140
(ссылка на эту тему)
Zve 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #31 : 21 Сентября 2019 года, 20:46
(ссылка на это сообщение)




Да, только не концевой зажим, а обычный наконечник. Так и делают обычно.

Спасибо за разъяснения!
Я выбрала такой наконечник
На голый провод АС70 я бы поставил неизолированный наконечник под опрессовку типа ТМЛ 70–12–13 либо болтовой наконечник, не требующий пресса. А изолированный наконечник здесь, всё же, это роскошь.

Наконечники ТМЛ  вроде как только  для медных проводов.

? (Санкт-Петербург, Россия)
Zve 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #32 : 21 Сентября 2019 года, 22:49
(ссылка на это сообщение)





Да, только не концевой зажим, а обычный наконечник. Так и делают обычно.

Спасибо за разъяснения!
Я выбрала такой наконечник
На голый провод АС70 я бы поставил неизолированный наконечник под опрессовку типа ТМЛ 70–12–13 либо болтовой наконечник, не требующий пресса. А изолированный наконечник здесь, всё же, это роскошь.

Наконечники ТМЛ  вроде как только  для медных проводов.

Наконечник А1А нужен.

? (Санкт-Петербург, Россия)
Старинфо
****
Активный участник форумов

Представление продукции, поставляемой ООО НИЦ "СТАРИНФО"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #33 : 23 Сентября 2019 года, 13:35
(ссылка на это сообщение)





Да, только не концевой зажим, а обычный наконечник. Так и делают обычно.

Спасибо за разъяснения!
Я выбрала такой наконечник
На голый провод АС70 я бы поставил неизолированный наконечник под опрессовку типа ТМЛ 70–12–13 либо болтовой наконечник, не требующий пресса. А изолированный наконечник здесь, всё же, это роскошь.

Наконечники ТМЛ  вроде как только  для медных проводов.
Соглашусь с вами. Просто увидел, что у КВТ есть такой луженый наконечник. Но помню, что у GPH болтовые (винтовые) наконечники тоже луженые и они применяются как для медных жил, так и для алюминиевых. Подумал, что и луженый ТМЛ можно применять двояко. Но почитал у КВТ описание их по применимости, оказалось, они рекомендуются только для медных жил. Получается, что для соединения алюминиевого провода с шиной нужно выбирать наконечник, исходя из материала шины: для алюминиевой шины - алюминиевый наконечник, а для медной шины - алюмо-медный, например ТАМ-70.

Директор (Королев, Россия)
Ivanlw
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #34 : 26 Мая 2020 года, 13:34
(ссылка на это сообщение)

Дабы не плодить тему отпишусь тут.
Есть КЛ-10кВ с 1 кабелем, и на её пути встаёт овраг, где-то 30-40 м в ширину. Принято решение делать переход оврага по воздуху -  с каждой стороны ставить по концевой опоре по Л56-97. При проектировании встал вопрос как лучше сделать переход из кабеля в СИП-3? В том же типовике решения нет, разъединитель отметают, поиск по форуму и интернету нормальных решений не дал. Нашел тут на сайте такую картинку , вроде подходит, но спецификации нет, и какая траверса непонятно.

? (Калининград, Россия)
Старинфо
****
Активный участник форумов

Представление продукции, поставляемой ООО НИЦ "СТАРИНФО"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #35 : 26 Мая 2020 года, 14:03
(ссылка на это сообщение)


Дабы не плодить тему отпишусь тут.
Есть КЛ-10кВ с 1 кабелем, и на её пути встаёт овраг, где-то 30-40 м в ширину. Принято решение делать переход оврага по воздуху -  с каждой стороны ставить по концевой опоре по Л56-97. При проектировании встал вопрос как лучше сделать переход из кабеля в СИП-3? В том же типовике решения нет, разъединитель отметают, поиск по форуму и интернету нормальных решений не дал. Нашел тут на сайте такую картинку , вроде подходит, но спецификации нет, и какая траверса непонятно.
Можно попробовать применить кусок универсального кабеля Мульти-Виски, для него есть своя арматура и траверса не нужна. Переход с кабеля на МВ и обратно - соединительными муфтами, Например, Райхем. Здесь можно глянуть тему.
Ещё добавлю: применение на опоре, куда выходит кабель, ОПН обязательно (на картинке это поз.13), иначе кабелем можно поймать импульс перенапряжения при грозе.
А картинку вы привели мою. И спецификацию я на сайте там даю. Так делают у нас в Королёве.
Но это одна из версий. Можно сделать без траверсы с помощью соединительной муфты и без изоляторов.

Директор (Королев, Россия)
Ivanlw
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #36 : 26 Мая 2020 года, 16:06
(ссылка на это сообщение)

А картинку вы привели мою

Можно узнать тип изолятора?

? (Калининград, Россия)
Старинфо
****
Активный участник форумов

Представление продукции, поставляемой ООО НИЦ "СТАРИНФО"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #37 : 26 Мая 2020 года, 19:58
(ссылка на это сообщение)


А картинку вы привели мою

Можно узнать тип изолятора?
Тип не знаю, но из серии ШФ - штыревой, возможно 10.

Директор (Королев, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #38 : 27 Мая 2020 года, 09:34
(ссылка на это сообщение)

Есть КЛ-10кВ с 1 кабелем, и на её пути встаёт овраг, где-то 30-40 м в ширину.

Посмотрите лист типового 3.407.1-143.1.26 и адаптируйте его для ваших условий.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Сергей Аверьянов
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #39 : 27 Мая 2020 года, 17:06
(ссылка на это сообщение)


Есть КЛ-10кВ с 1 кабелем, и на её пути встаёт овраг, где-то 30-40 м в ширину. Принято решение делать переход оврага по воздуху -  с каждой стороны ставить по концевой опоре по Л56-97. При проектировании встал вопрос как лучше сделать переход из кабеля в СИП-3? В том же типовике решения нет, разъединитель отметают, поиск по форуму и интернету нормальных решений не дал. Нашел тут на сайте такую картинку , вроде подходит, но спецификации нет, и какая траверса непонятно.

В своё время разработали и применили решение перехода КЛ-10кВ на ВЛ-10кВ (концевая опора с кабельной муфтой, разъединителем и ОПН):
2020-05-27_18-01-41.png
 
* 2020-05-27_18-01-41.png
(205.99 Кб, 1179x752)  [скачать]  [загрузок: 639]

Главный инженер проекта (Саратов, Россия)
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Андрей_888
Сегодня в 17:03

автор: Bonita
Сегодня в 11:03

автор: Opornik
Сегодня в 09:29

автор: Максим R
Вчера в 16:16

автор: Posetitel
Вчера в 08:51

автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34

автор: Перельман
16 Апреля 2024 года, 10:34

автор: Mclaud 72
15 Апреля 2024 года, 09:53

автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22

автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19

автор: DenKLJ
12 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27

автор: Виталина
11 Апреля 2024 года, 13:56

автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23

автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 453, пользователей - 4
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, Земский, Алексей У., Mav
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines