beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 21993
  • Всего тем - 31027
  • Всего сообщений - 288057
Страниц: 1 [2]  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Электроснабжение системы противопожарной защиты. Подключение системы в доме с АВР на вводе

Количество просмотров - 3678
(ссылка на эту тему)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 16 Сентября 2019 года, 01:19
(ссылка на это сообщение)

в искусственной вселенной
Urius 100
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 16 Сентября 2019 года, 01:31
(ссылка на это сообщение)

Почему?) Я конечно ни разу при тушении пожаров не был, но если бы был пожарным то наверное не возражал, если здание предварительно бы обесточили. Как-то спокойнее было бы))
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 16 Сентября 2019 года, 04:03
(ссылка на это сообщение)

Нас, правда в промышленности, эксперт заставлял ППУ подключать до вводных аппаратов ГРЩ мотивируя это тем что если приедут пожарные во время пожара они первым делом вырубают вводные аппараты, чтобы их током не шарахнуло.
сами пожарные просто не имею права что то отключать в  какой то местной электроустановке - указанные действия должны выполняться не ими в "Форма: Инструкция действий персонала предприятия при пожаре( "Охрана труда и техника безопасности на промышленных предприятиях", 2012, N 1 ) эта обязан ость возложена на - Персонал по   рабочим       местам,       инженер-энергетик
Цитата
пожарные не начнут тушить, пока не получат от собственника подтверждения об отключении электроэнергии в полном объеме (в виде допуска к тушению) или же допуска на тушение пожара на энергетическом оборудовании, находящемся под напряжением до 0,4 кВ с описанием всех требуемых мер безопасности и обеспечения собственником объекта безопасных условий проведения работ. Естественно все в письменном виде. Но лучше все же отключать полностью, если не дай бог окажется травмирован или погибнет пожарный - собственник или руководитель объекта, выдавшие допуск естественно сядут в тюрьму.

http://www.0-1.ru/discuss/?id=10367#1

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
L1TP
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 16 Сентября 2019 года, 08:27
(ссылка на это сообщение)


Схема из интернетов, добавил лишь текст.

 по сути показано  из СП 6
Цитата
4.10 Питание электроприемников СПЗ должно осуществляться от панели противопожарных устройств (панель ППУ), которая, в свою очередь, питается от вводной панели вводно-распределительного устройства (ВРУ) с устройством автоматического включения резерва (АВР) или от главного распределительного щита (ГРЩ) с устройством АВР.

1)лично мне больше по душе даже при наличии АВР при подобной  схеме  - ППУ питать с первой и второй  секции с установкой  АВР  своего для ППУ...
2) АВР для жилого дома на все - лишнее и удорожание.  опять же по мне лучше его убрать, ППУ подключать отпайкой до вводных защитных аппаратов (  после аппаратов управления или до аппаратов управления) через АВР,  потребителей первой категории не относящихся к системам противопожарной защиты от первой и второй секции ВРУ жилого дома с установкой АВР для них у них

Скорее всего так и сделал бы НО... Заказчик отказался от уст-ва АВР на вводе, т.к. сетевая компания готова обеспечить не более 200кВт по 1 категории. К слову я предлагал им сразу вариант без авр на вводе ГРЩ. Единственный момент теперь надо понять как сделать защитную блокировку на вводе, с автоматическими выключателями в литом корпусе достаточно просто, вот с воздушными автоматическими выключателями как построить ручное переключение для обеспечения 2 категории еще не разобрался.

Инженер ЭТО (Екатеринбург, Россия)
Hmf
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 17 Сентября 2019 года, 09:02
(ссылка на это сообщение)



Не совсем понял о чем вы. Условие двух взаимно-резервируемых источников соблюдается с АВР на вводе в ГРЩ, схематично отбросив нагрузки остальных приемников получается схема АВР с 2-мя распред панелями. Схема из интернетов, добавил лишь текст.

Признавайтесь, кто  так  еще делает при наличии   централизованного АВР на вводе ВРУ/ГРЩ/РУНН встроенное  ТП?

? (Москва, Россия)
ПТЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 30 Сентября 2019 года, 02:12
(ссылка на это сообщение)

1)лично мне больше по душе даже при наличии АВР при подобной  схеме  - ППУ питать с первой и второй  секции с установкой  АВР  своего для ППУ...

У меня в памяти как-то отложилась фраза, что ППУ должны питаться от самостоятельно панели с АВР. Откуда - не помню.
Кроме того, потребители ППУ должны подключаться до вводного автомата остальных потребителей, а  с общим АВР это может быть не верно реализовано.
Увы, ссылок не даю - искать надо. Но как мысль для поиска - рекомендую.

? (Петрозаводск, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 30 Сентября 2019 года, 05:11
(ссылка на это сообщение)

У меня в памяти как-то отложилась фраза, что ППУ должны питаться от самостоятельно панели с АВР. Откуда - не помню.
Кроме того, потребители ППУ должны подключаться до вводного автомата остальных потребителей, а  с общим АВР это может быть не верно реализовано.

по СП 6
Цитата
4.10. Питание электроприемников СПЗ должно осуществляться от панели противопожарных устройств (панель ППУ), которая питается от вводной панели вводно-распределительного устройства (ВРУ) с устройством автоматического включения резерва (АВР) или от главного распределительного щита (ГРЩ) с устройством АВР.
Панели ППУ и АВР должны иметь боковые стенки для противопожарной защиты, установленной в них аппаратуры.
Толщина стенок должна устанавливаться в конструкторской документации и технических условиях на панели конкретных типов.
Фасадная часть панели ППУ должна иметь отличительную окраску (красную).


ваше же высказывание больше напоминает п. 8.10 из СП 256 с тем  моментом, если считать что все там пишут пишут именно для систем противопожарной защиты - потребителей 1 категории надежности электроснабжения
Цитата
8.10 При отсутствии АВР на вводе в здание питание электроприемников I-й категории по надежности электроснабжения следует выполнять от самостоятельного щита (панели) с устройством АВР (питание аварийного освещения 8.12).
При наличии на вводе аппаратов защиты и управления (отделения) щит (панель) с устройством АВР следует подключать после аппарата управления (отделения) и до аппарата защиты.
При наличии на вводе автоматического выключателя, выполняющего функции управления (отделения) и защиты, это подключение должно производиться до автоматического выключателя.
В зданиях, относящихся к III-й категории по надежности электроснабжения, питающихся по одной линии, резервное питание электроприемников I-й категории по надежности электроснабжения следует осуществлять от автономных источников. Питание электроприемников следует выполнять от самостоятельного щита, который следует подключать после аппарата управления, и до аппарата защиты основного ВРУ.
Панели щита противопожарных устройств (панели ППУ) должны быть с отличительной окраской (красной).

правда в этом 8.10 просто упоминаться что ППУ должны быть красным а весь пункт выглядит что мол потребители первой категории цепляйте до вводных аппаратов...хотя такое больше подходит именно для  систем противопожарной защиты (СПЗ) и систем безопасности, с целью  обеспечения их независимости  после ввода в здание от всех других  потребителей, а рядовые системы  к которым не предъявляться такие требования, как к системам  СПЗ, нет никакой необходимости цеплять до вводных аппаратов защитных. а также нигде прямо не оговорен ни  запрет на подключение к щиту противопожарных устройств потребителей  работа которых  при пожаре не требуется,  ни условия когда, все таки,  можно подключить таких потребителей.

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Мсю
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 30 Сентября 2019 года, 09:03
(ссылка на это сообщение)

https://morozofkk.ru/pisma-mchs/id355/

Инженер (Екатеринбург, Россия)
L1TP
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #24 : 30 Сентября 2019 года, 09:29
(ссылка на это сообщение)

Спасибо, за информацию.

Инженер ЭТО (Екатеринбург, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #25 : 30 Сентября 2019 года, 09:46
(ссылка на это сообщение)

а также нигде прямо не оговорен ни  запрет на подключение к щиту противопожарных устройств потребителей  работа которых  при пожаре не требуется

Это в новой редакции СП6 планируют добавить.
Цитата
5.7 Подключение электроприемников, не относящихся к СПЗ, к панели ПЭСПЗ и самостоятельным НКУ, за исключением функционально совмещенных систем, не допускается.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #26 : 30 Сентября 2019 года, 10:42
(ссылка на это сообщение)

Это в новой редакции СП6 планируют добавить.
ага...а ее все нет и нет...

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Вадим-Ростов
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #27 : 16 Октября 2019 года, 07:45
(ссылка на это сообщение)


отдельная панель красится в красный цвет и все.

Полностью согласен! Выносим все СПЗ в одну панель обзываем ППУ и красим)))

----- добавлено 16 Октября 2019 года, 07:48 -----

Жилой дом 25 этажей с электрическим отоплением, ввиду значительной потребляемой мощности принято решение электроснабжение ж. д. выполнить шинопроводом и в электрощитовой установить главный распределительный щит с устройством АВР на вводе.

наличие АВР не дает полной гарантии I категории.
при этом нужны два независимых взаимно-резервируемых источника электроснабжения.
если при электроснабжении объекта (в т.ч. наружные линии и КТП/ТП будут питаться от независимых взаимо-резервируемых внешних линий 6(10)кВ), тогда это условие обеспечено.
в противном случае нужны либо ДЭС, либо ИБП/UPS, с резервом времени, необходимым для работы СПЗ во время пожара.

Наличие АВР, не важно на каком напряжении, уже подразумевает два взаиморезервирующих источников питания, т. к. называется АВТОМАТИЧЕКСОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЗЕРВА блин! Или я идиот))))

Проектировщик, главный специалист (Ростов-на-Дону, Россия)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Евгений-А
Вчера в 14:35

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51

автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34

автор: Перельман
16 Апреля 2024 года, 10:34

автор: Mclaud 72
15 Апреля 2024 года, 09:53

автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22

автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19

автор: DenKLJ
12 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27

автор: Виталина
11 Апреля 2024 года, 13:56

автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23

автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 280, пользователей - 4
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, Legio Mortis, Александр 156, VadGKorn
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines