Ввод кабеля в двигатель 10 кВ. Выбор фитинга для кабеля диаметром более 90 мм

Количество просмотров - 1275
(ссылка на эту тему)
Rocker 890
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 10 Сентября 2019 года, 11:12
(ссылка на это сообщение)

Добрый день! Такой вопрос..

Имеется на производстве синхронный двигатель большой мощности импортного производства 40+ лет назад выпуска. И кабель его. Кабель с изоляцией из резины без брони.

Решили кабель поменять. Приняли так же из этиленпропиленовой резины и согласно ПУЭ - бронированный.
Встал вопрос замены кабельных вводов.

Не получается найти требуемые фитинги. В основной массе представленное в продаже выполнено для 0,4 кВ. Наш кабель диаметром 92 мм. На фото во вложении видно как организовано сейчас.

2 связанных с этим вопроса:

1. Может кто-то подсказать производителя такого типа фтингов?
2. Возможно ли применение существующих с заменой уплотнительных материалов?
IMG_20190514_152633.jpg
 
* IMG_20190514_152633.jpg
(2776.99 Кб, 2448x3264)  [скачать]  [загрузок: 148]
Iriiishka
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 10 Сентября 2019 года, 15:10
(ссылка на это сообщение)

Кажется не очень хорошей идеей применять фитинги 0,4 кВ на напряжении 10 кВ... [улыбка]

Инженер ( ? , Украина)
Raylond
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 12 Сентября 2019 года, 08:27
(ссылка на это сообщение)

Насколько мне известно, кабельные сальники не имеют характеристики "номинальное напряжение". Изоляцию обеспечивает сам кабель, а сальник предназначен для уплотнения места прохода и исключения повреждения изоляции кабеля.
На 92 мм все равно будет непросто найти сальник. На вскидку - М120х2.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
NordEx
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 24 Декабря 2019 года, 12:58
(ссылка на это сообщение)

Производители представленные на Российском рынке не производят кабельные вводы для кабеля более 90мм. Предлагаю рассмотреть кабель до 90мм, можно будет использовать ввод М90.
ВА90 - (-60+130) - Взрывозащищённый кабельный ввод под все типы бронированного кабеля круглого сечения. 1ExdIIC/1ExeIIC/2ExnRIIC/Ex ta IIIC Da, IP 66/67/68, Ni

Руководитель отдела продаж (Санкт-Петербург, Россия)
Rocker 890
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 25 Августа 2020 года, 21:24
(ссылка на это сообщение)

Хоть и год прошел, но подниму тему и отвечу как вышли - вдруг кому так же поможет.
Помимо диаметра была в основном проблема что вводы должны были быть с трубной резьбой, но под такой размер делают только с метрической.
После долгих поисков и удивления почему никто не может просто выточить кусок железа, было найдено решение. Производитель вводов Горэлтех пошли на встречу и по нашей просьбе взялись изготовить переходники для вводов с метрической на трубную резьбу нужного диаметра. В итоге взяли их вводы и переходники
NordEx
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 26 Августа 2020 года, 09:50
(ссылка на это сообщение)

ООО НордЭкс смогли бы предложить ввод с трубной резьбой и без использования переходника

Руководитель отдела продаж (Санкт-Петербург, Россия)
Ro
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 27 Марта 2021 года, 09:23
(ссылка на это сообщение)

Подскажите, внешнюю оболочку кабеля и броню снимали уже после фитинга для установки концевой муфты?
Допускается ли вообще для высоковольтных кабелей начинать разделку непосредственно в месте кабельного ввода?

Добрый день! Такой вопрос..

Имеется на производстве синхронный двигатель большой мощности импортного производства 40+ лет назад выпуска. И кабель его. Кабель с изоляцией из резины без брони.

Решили кабель поменять. Приняли так же из этиленпропиленовой резины и согласно ПУЭ - бронированный.
Встал вопрос замены кабельных вводов.

Не получается найти требуемые фитинги. В основной массе представленное в продаже выполнено для 0,4 кВ. Наш кабель диаметром 92 мм. На фото во вложении видно как организовано сейчас.

2 связанных с этим вопроса:

1. Может кто-то подсказать производителя такого типа фтингов?
2. Возможно ли применение существующих с заменой уплотнительных материалов?
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Вчера в 12:13

автор: Pglubokov
09 Апреля 2021 года, 19:51

автор: Privodnik
09 Апреля 2021 года, 19:35

автор: Beroes Group
09 Апреля 2021 года, 19:25

автор: Привод
09 Апреля 2021 года, 15:09

автор: Evdbor
09 Апреля 2021 года, 11:16

автор: ПТЗ
08 Апреля 2021 года, 22:20

автор: Старинфо
08 Апреля 2021 года, 13:23

08 Апреля 2021 года, 10:16

автор: R 13
08 Апреля 2021 года, 09:52

автор: Максим R
08 Апреля 2021 года, 02:47

автор: Zve 1
07 Апреля 2021 года, 14:36

автор: Nikee
04 Апреля 2021 года, 20:56

автор: Andrey Sleptsov
02 Апреля 2021 года, 17:08

02 Апреля 2021 года, 13:34

Последние 10 cообщений чата:
18 Марта 2021 года, 16:55
Совсем скоро будет ровно 10 лет как я зарегистрировалась на этом форуме! Медальки юбилярам не полагаются?)))
11 Марта 2021 года, 22:12
Все проблемы с доступом к ресурсу были решены до 8 марта путем перехода на другой хостинг.
28 Февраля 2021 года, 23:41
У ряда операторов Internet периодически возникают проблемы с доступом к форумам. Можно решить включением VPN, например в браузере Opera. Ищем решение
22 Февраля 2021 года, 09:37
С 22.02.2021 был выполнен переезд форумов на новый хостинг. О проблемах в работе просьба сообщать в теме https://www.proektant.org/index.php/topic,49723.0.html
13 Января 2021 года, 12:02
С Новым годом! С Рождеством! Со Старым Новым Годом!
06 Января 2021 года, 11:18
Коллеги и Друзья!
Поздравляю всех с наступившим Новым Годом!
03 Января 2021 года, 10:20
Коллеги, с наступившим Новым годом! Успехов на работе и счастья дома!
31 Декабря 2020 года, 21:52
Всех с наступающим Новым годом!!! Пусть все неприятное останется в уходящем 2020 году, а новый год подарит больше поводов для радости!!!
06 Декабря 2020 года, 22:51
 6 декабря / 6 грудня.
День Вооруженных Сил Украины (укр. «День Збройних Сил України»).
С праздником, Украина!! https://wdco.ru/24a6s
05 Декабря 2020 года, 10:58
Марго, потеряла твой номер телефона, если ты тут с Днём рождения!  [привет]

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 194, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
Alltta, Sergey-k-pkbdgts, Сергей Л. П.
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines

Проект по технологии стройная фигура.