Сообщение #1 : 06 Сентября 2019 года, 22:33
(ссылка на это сообщение)

 Добрый день. Имеется аварийный осветитель выхода DP-968 AC/DC
Сбоку у него три светодиода-P , C и Т. и кнопка Тест.Может кто знает что обозначают эти светодиоды.И для чего кнопка Тест?

 
IMG_4460.JPG
 
* IMG_4460.JPG
(1897 Кб, 3072x2304)  [скачать]  [загрузок: 43]

 
IMG_4461.JPG
 
* IMG_4461.JPG
(1881.93 Кб, 3072x2304)  [скачать]  [загрузок: 39]



Operator lazer (Jelgava, Latvija)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 06 Сентября 2019 года, 22:39
(ссылка на это сообщение)

Кнопку Тест обычно нажимаем, проверяя работу светильника. Светильник у Вас включен в сеть. На кнопочку нажимаем, светильник загорается, значит аккумуляторы или сам светильник целые

----- добавлено 06 Сентября 2019 года, 22:43 -----
Р-скорее всего Power - индикатор наличия сети 220В,
С - скорее всего Charge - индикатор заряда
Т - возможно режим теста

----- добавлено 06 Сентября 2019 года, 22:48 -----
Наиболее частая неисправность - сдохли аккумуляторные батареи. Стоимость новой батареи практически 80-90% стоимости светильника. Обычно правда набор таблеток, возможно часть таблеток и исправна. Перепайка просто этого хозяйства тот еще геморрой. Судя по внешнему виду ваш светильник стоит порядка 2000-3000 рублей или переводя по курсу на евро около 30 евро. Насколько для Латвии это большие деньги уж не знаю

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Viktor 123
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 06 Сентября 2019 года, 22:56
(ссылка на это сообщение)

.При включении С горит красным цветом. Т-зеленым. Р-не горит.


Почему тогда при включении в сеть Р не горит?

Operator lazer (Jelgava, Latvija)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 06 Сентября 2019 года, 22:58
(ссылка на это сообщение)

Вы вроде ремонтом занимаетесь. Я уже давно не занимаюсь, лет пятнадцать. Что-то где-то неисправно. Может тестовую кнопку замкнуло?

----- добавлено 06 Сентября 2019 года, 22:59 -----
Тестовый режим имитирует отключение электроэнергии

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Viktor 123
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 07 Сентября 2019 года, 11:03
(ссылка на это сообщение)

Так происходит на всех светильниках.А их у меня 5 штук. Что все неисправны?

Operator lazer (Jelgava, Latvija)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 07 Сентября 2019 года, 11:20
(ссылка на это сообщение)

Вы же рядом. Я же не знаю что там у Вас. Включаются, не включаются при пропадании электроэнергии. Я так понимаю Вам сперва надо аккумуляторы зарядить. Потом экперементировать

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Viktor 123
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 08 Сентября 2019 года, 11:17
(ссылка на это сообщение)

Вообщем разобрался.Пришлось все разобрать. Там вообще все упрощено до предела.Во-первых на светодиод Р вообще не идет провод.Его нет в наличии. Провод С идет, но на платке со светодиодами никуда не соединяется. А провод Т на платке идет одновременно на светодиоды С и Т.
IMG_4470.JPG
 
* IMG_4470.JPG
(3377.06 Кб, 3072x2304)  [скачать]  [загрузок: 27]

Operator lazer (Jelgava, Latvija)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 08 Сентября 2019 года, 17:16
(ссылка на это сообщение)

Вы ломать то светильники по какой причине стали? отремонтировать хотите?

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Viktor 123
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 08 Сентября 2019 года, 17:53
(ссылка на это сообщение)

Нет. Хотел разобраться как это работает.

Operator lazer (Jelgava, Latvija)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 08 Сентября 2019 года, 17:55
(ссылка на это сообщение)

Т.е. они рабочие?

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Viktor 123
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 08 Сентября 2019 года, 18:09
(ссылка на это сообщение)

В этом то я и хотел разобраться. Одни утверждают что эти авар.светильники обычно не горят . И все время находятся под зарядкой от AC/DC преобразователя.И когда пропадает сеть включается авар. освещение от аккума.

У нас же имеется 5 таких авар.светильников.Они горят все время.При пропадании питания они тоже горят.Только не светятся индикаторные светодиоды.
Так кто же прав?И как они задуманы правильно работать?

Operator lazer (Jelgava, Latvija)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 08 Сентября 2019 года, 19:02
(ссылка на это сообщение)

На соседней ветке дискуссия про светильники   постоянного и непостоянного свечения. Конкретно в вашем случае у Вас световое табло "Выход". По российским нормам в зрительных, демонстрационных и иных залах светильники должны быть включены на время пребывания в залах людей. Т.е. проще сделать, чтобы они горели постоянно в этих залах. Думаю в европейских нормах что-то такое же.

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 17:16

автор: ПТЗ
Сегодня в 17:09

автор: ПТЗ
Сегодня в 16:58

автор: ТОЭ
Сегодня в 16:42

автор: Trust Me
Сегодня в 15:54

автор: Sliper 89
Сегодня в 13:46

автор: Госсть
Сегодня в 12:06

Вчера в 20:51

автор: EngineerNik
Вчера в 17:32

автор: ТОЭ
Вчера в 15:28

автор: РоманC
Вчера в 15:05

автор: ТОЭ
Вчера в 13:48

автор: Hmf
Вчера в 09:02

автор: Lexx 163
16 Сентября 2019 года, 16:23

автор: Infane
16 Сентября 2019 года, 15:03

Последние 10 cообщений чата:
16 Сентября 2019 года, 09:26
Доброе утро!
Всем хорошего дня и плодотворной рабочей недели!
04 Сентября 2019 года, 16:39
Всероссийский день проектировщика отмечается ежегодно 16 ноября
04 Сентября 2019 года, 15:22
Какого числа?
04 Сентября 2019 года, 10:17
не за горами ДЕНЬ проектировщика
03 Сентября 2019 года, 17:09
Будем надеяться на Бабье лето)
01 Сентября 2019 года, 08:01
Вот и осень пришла. Новый год все ближе [улыбка]
30 Августа 2019 года, 14:32
"бабье" лето ещё впереди
29 Августа 2019 года, 13:21
Эх, вот и лето пролетело...
Провожаем последние деньки)
24 Августа 2019 года, 07:48
Доброе утро
22 Августа 2019 года, 09:03
Доброе утро.

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 761, пользователей - 25
Имена присутствующих пользователей:
Петрович, Ingener 523, Добрый Молодец, Bygermina, Привод, AgentLucky, ПТЗ, Дмитрий BY, Старинфо, Shvet, Борис Либерт, Оксана 99, Ната 1204, Юра 123, Ogurcofff, doctorRaz, ТОЭ, Проектолог, Денис Б, РоманC, L1TP, Artchem, Витя Tsoy, Asret, Imp
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines