Сообщение #16 : 28 Августа 2019 года, 15:14
(ссылка на это сообщение)


Зачем вам N отдельная нужна?

Дело не во мне, я не против 2х жил, но можно ли под такую прокладку адаптировать п.1.7.132


1.7.131 В многофазных цепях в системе  для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм по меди или 16 мм по алюминию, функции нулевого защитного (PE) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник).

Инженер (Новгород, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 28 Августа 2019 года, 15:19
(ссылка на это сообщение)

1.7.131 В многофазных цепях в системе  для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм по меди или 16 мм по алюминию, функции нулевого защитного (PE) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник).


Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Infane
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 28 Августа 2019 года, 15:27
(ссылка на это сообщение)

То есть - по вашему - системы TN-C-S для однофазных сетей не существует, следуя логике. Только "многофазные" сети, потому что их использовать целесообразней.
Кстати отдельно сети освещения во сколько жил тянут?

Инженер (Новгород, Россия)
Виталина
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 28 Августа 2019 года, 15:35
(ссылка на это сообщение)

На освещение у нас 3фазы тянут

? (Севастополь, Украина)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 28 Августа 2019 года, 15:40
(ссылка на это сообщение)

То есть - по вашему - системы TN-C-S для однофазных сетей не существует, следуя логике. Только "многофазные" сети, потому что их использовать целесообразней.

Система ТN-S-C для однофазной сети - это три провода L, N, и РЕ. Такая система у ТС  была заложена изначально, но Вы предложили 2 провода и я сомневаюсь, как это согласуется с п.1.7.132 где в однофазной сети запрещается РЕN. Старая проводка в домах - двухпроводная, но при новом строительстве или реконструкции так уже делать нельзя - только  3 провода

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Infane
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 28 Августа 2019 года, 15:42
(ссылка на это сообщение)

Система ТN-S-C для однофазной сети - это три провода L, N, и РЕ.

Ошибаетесь, ваша система это TN-S.

Цитата
Старая проводка в домах - двухпроводная, но при новом строительстве или реконструкции так уже делать нельзя - только  3 провода

Про дом речь не идет. С этим не спорю, делаем местное повторное заземление, разделение на защитное и рабочее заземление на ГЗЩ вводного устройства. Но речь то о подводе проводке до ГЗЩ.
П.С. Имелись ввиду сети наружнего освещения.

Инженер (Новгород, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 28 Августа 2019 года, 16:04
(ссылка на это сообщение)

Ошибаетесь, ваша система это TN-S

Так как источник питания не показан, то питающая сеть может начаться как ТN-С, так и ТN-S и закончиться как групповая у однофазного потребителя, как ТN-C-S или ТN-S и там и там в конце у потребителя будет три провода. Я у Вас спрашиваю - что вы думаете про П.1.7.132 касательно к двум проводам ВЛИ? А то ТС протянет 2х25, а это будет косяк.

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Infane
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 28 Августа 2019 года, 16:18
(ссылка на это сообщение)

Я у Вас спрашиваю - что вы думаете про П.1.7.132 касательно к двум проводам ВЛИ? А то ТС протянет 2х25, а это будет косяк.

Вначале необходимо определить границы проектирования и кто Заказчик, я считаю.

Инженер (Новгород, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #24 : 28 Августа 2019 года, 16:44
(ссылка на это сообщение)

Вначале необходимо определить границы проектирования и кто Заказчик, я считаю.

Можно попробовать назвать эту линию как ответвление к вводу потребителя. Раньше эта длина ограничивалась, сейчас пишут, что длина определяется проектом, тогда две жилы и всё ОК.

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #25 : 28 Августа 2019 года, 17:20
(ссылка на это сообщение)

на дачах до сих пор  сипом тянут и ответвления двухпроводкой, про повторное не слыхали.. не воздушка жэж)))
так делать конечно нельзя, но если тому кто платит очень хочется))))

Конструктор (Волгоград, Россия)
Infane
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #26 : 29 Августа 2019 года, 08:40
(ссылка на это сообщение)

так делать конечно нельзя

Обосновать, почему нельзя можете.

Инженер (Новгород, Россия)
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #27 : 29 Августа 2019 года, 11:46
(ссылка на это сообщение)

Обосновать, почему нельзя можете.

Потому что ПУЭ п.1.7.132 - трижды уже написали
"Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников (читай PEN) в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник. Это требование не распространяется на ответвления от ВЛ напряжением до 1 кВ к однофазным потребителям электроэнергии"
 
  Если намекаете на то, что можно вильнуть задницей и линию автора назвать ответвлением - это отдельный разговор. Так можно (если договориться с нужными людьми) и ВЛ в несколько опор "комплектным устройством для передачи електричества" назвать
И повторное заземление на вводе надо делать, и PEN-проводник на каждой опоре к арматуре цеплять надо - то, что это редко где делают, не отменяет этих пунктов.

Инженер-электрик ( ? , Россия)
Infane
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #28 : 29 Августа 2019 года, 12:08
(ссылка на это сообщение)

PEN-проводник на каждой опоре к арматуре цеплять надо

это только ваше личное убеждение или подтвердите чем? Спору нет хуже не будет, но считаю зачем переплачивать заказчику за лишнюю операцию.

Если намекаете на то, что можно вильнуть задницей и линию автора назвать ответвлением - это отдельный разговор.

Как уже указывал ранее, надо определится кто Заказчик и Собственник ТП, например, какие он ТУ выставляет. Если ж это тот же Собственник, то это его проблемы как и что вести. Если каждый будет магистрали укладывать однофазные это будет не экономично по мощности и деньгам (бюджету), мое мнение.
"Почему нельзя?" - я поэтому и спросил, кто как видит/объяснит.

Инженер (Новгород, Россия)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #29 : 29 Августа 2019 года, 12:29
(ссылка на это сообщение)

от воздушек можно двухпроводкой, потому как есть требование о повторном заземлении
для прочих линий такого требования нет, соответственно как там делить без повторного? а если не делить, как эксплуатировать без РЕ?

Конструктор (Волгоград, Россия)
Добрый Молодец
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #30 : 29 Августа 2019 года, 15:00
(ссылка на это сообщение)

при системе TN-C ответвление от ВЛИ к абоненту выполняется СИПом 2х16 (т.е. не менее 16), получается  РЕN, который повторно на вводе в дом/дачу обязательно/желательно заземлять.

разрешается так же IT, с обязательным заземлением и УЗО.

Руководитель группы (Омск, Россия)
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Lexx 163
Сегодня в 11:19

автор: Евгений-А
Вчера в 14:35

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51

автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34

автор: Перельман
16 Апреля 2024 года, 10:34

автор: Mclaud 72
15 Апреля 2024 года, 09:53

автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22

автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19

автор: DenKLJ
12 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27

автор: Виталина
11 Апреля 2024 года, 13:56

автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 482, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Evdbor, КВН-68, Чистильщик, Земский, 7777, Lexx 163
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines