Форумы Проектант
Размещение
рекламы



ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
ТочкаВсего пользователей - 19531
ТочкаВсего тем - 27410
ТочкаВсего сообщений - 256590
Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

сечение кабеля

Количество просмотров - 992
(ссылка на эту тему)
Маша 2009
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 27 Августа 2019 года, 09:22
(ссылка на это сообщение)

Трасса ВЛИ-0,4кВ выполнена СИП-4 3х25(сечение минимальное по механической  прочности (нагрузка 6кВт)) с кабельными вставками(кабель в траншее). Подскажите сечение кабеля в траншее выбирается по длительно допустимому току, проверяется по току защищаемого линию автомата или есть еще какие-то требования?

Инженер (Иркутск, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #2 : 27 Августа 2019 года, 10:50
(ссылка на это сообщение)

Трасса ВЛИ-0,4кВ выполнена СИП-4 3х25(сечение минимальное по механической  прочности (нагрузка 6кВт)) с кабельными вставками(кабель в траншее). Подскажите сечение кабеля в траншее выбирается по длительно допустимому току, проверяется по току защищаемого линию автомата или есть еще какие-то требования?
Еще по потере напряжения, можно посчитать ток 1 фазного кз в конце линии и срабатывание автомата за нормируемое время. Я бы не стал уменьшать сечение вставки, мало ли в будущем нагрузят кабель по полной.

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
Маша 2009
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 27 Августа 2019 года, 11:17
(ссылка на это сообщение)

Спасибо))) По потере напряжения, конечно, проверю. Т.есть если Сип 3х25, то кабель берем АВБбШв-1 3х25?

Инженер (Иркутск, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 27 Августа 2019 года, 11:56
(ссылка на это сообщение)

А где же у вас PEN?

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Маша 2009
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 27 Августа 2019 года, 12:11
(ссылка на это сообщение)

У меня однофазная нагрузка, отдельно уже РЕ и N

Инженер (Иркутск, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 27 Августа 2019 года, 21:13
(ссылка на это сообщение)

И как вы это мыслите осуществить при подвеске СИП-4 3х25?

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 27 Августа 2019 года, 21:37
(ссылка на это сообщение)

И как вы это мыслите осуществить при подвеске СИП-4 3х25?
Не очень понятно что вы имеете ввиду, если вы про 3-х жильный СИП-4 то вроде  как он  продается (надо уточнить в интернете), но мне кажется его может быть проблематичным заказать, это не очень стандартная разновидность, у  меня когда была похожая задача я взял СИП-4 4х жильный и написал что одна жила резервная, на маленьких сечениях (16-25мм2) и небольших длинах трассы это не так расточительно, но дает дополнительную механическую прочность всему проводу на больших пролетах. На больших сечениях конечно это расточительно. Конечно если есть возможность заказать трехжильный СИП то лучше заказать именно его.

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 27 Августа 2019 года, 22:35
(ссылка на это сообщение)

Сейчас прочитал внимательнее и наконец дошло, что на конце однофазная неделимая нагрузка в 6 кВт.
Даже в этом случае, я бы  всё равно рекомендовал тянуть нормальную 3-фазную сеть. Обычно через неделю после сдачи в ней срочно появляется потребность... [улыбка]

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Маша 2009
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 28 Августа 2019 года, 03:10
(ссылка на это сообщение)

Спасибо за ответы))), трехжильный СИП-4 вроде в наличии есть,  по месту пускай сами решают: захотят-пятижильный повесят.

Инженер (Иркутск, Россия)
Infane
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 28 Августа 2019 года, 06:47
(ссылка на это сообщение)

двухжилкой дешевле будет.

Инженер (Новгород, Россия)
Маша 2009
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 28 Августа 2019 года, 09:47
(ссылка на это сообщение)

Чем предлагаете пожертвовать?))) РЕ?

Инженер (Иркутск, Россия)
Виталина
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 28 Августа 2019 года, 12:47
(ссылка на это сообщение)

А зачем, действительно, 3 жилы? Тянут же всегда pen, а на месте заземляют повторно и делают разделение на ре и n

? (Севастополь, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #13 : 28 Августа 2019 года, 13:52
(ссылка на это сообщение)

А зачем, действительно, 3 жилы? Тянут же всегда pen, а на месте заземляют повторно и делают разделение на ре и n
В ПУЭ разрешается применять РЕN проводник в однофазной цепи трехфазной сети только для ответвлений для ввода в ВРУ здания и больше нигде. Этот проводник должен быть не менее 16 мм2 алюмин.. Здесь же у ТС идет ВЛИ, которая обычно бывает 3ф и РЕN, а для линии 1ф и РЕN не помню разрешения.

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
Infane
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 28 Августа 2019 года, 14:21
(ссылка на это сообщение)

а для линии 1ф и РЕN не помню разрешения.
Зачем вам N отдельная нужна?

Инженер (Новгород, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #15 : 28 Августа 2019 года, 14:31
(ссылка на это сообщение)

Зачем вам N отдельная нужна?
Дело не во мне, я не против 2х жил, но можно ли под такую прокладку адаптировать п.1.7.132

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: ПТЗ
Сегодня в 16:58

автор: ТОЭ
Сегодня в 16:42

автор: Trust Me
Сегодня в 15:54

автор: Старинфо
Сегодня в 14:53

автор: Sliper 89
Сегодня в 13:46

автор: Госсть
Сегодня в 12:06

Вчера в 20:51

автор: EngineerNik
Вчера в 17:32

автор: ТОЭ
Вчера в 15:28

автор: РоманC
Вчера в 15:05

автор: ТОЭ
Вчера в 13:48

автор: Hmf
Вчера в 09:02

автор: Lexx 163
16 Сентября 2019 года, 16:23

автор: Infane
16 Сентября 2019 года, 15:03

автор: Lexx 163
16 Сентября 2019 года, 13:06

Последние 10 cообщений чата:
16 Сентября 2019 года, 09:26
Доброе утро!
Всем хорошего дня и плодотворной рабочей недели!
04 Сентября 2019 года, 16:39
Всероссийский день проектировщика отмечается ежегодно 16 ноября
04 Сентября 2019 года, 15:22
Какого числа?
04 Сентября 2019 года, 10:17
не за горами ДЕНЬ проектировщика
03 Сентября 2019 года, 17:09
Будем надеяться на Бабье лето)
01 Сентября 2019 года, 08:01
Вот и осень пришла. Новый год все ближе [улыбка]
30 Августа 2019 года, 14:32
"бабье" лето ещё впереди
29 Августа 2019 года, 13:21
Эх, вот и лето пролетело...
Провожаем последние деньки)
24 Августа 2019 года, 07:48
Доброе утро
22 Августа 2019 года, 09:03
Доброе утро.

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 903, пользователей - 26
Имена присутствующих пользователей:
ПТЗ, Ната 1204, Юра 123, Ogurcofff, Bygermina, doctorRaz, ТОЭ, AgentLucky, Проектолог, Денис Б, РоманC, L1TP, Artchem, Витя Tsoy, Asret, Imp, Старинфо, Светлый, Госсть, Bulavka 9912, Tiguan, 703707, Ingener 523, Антониони, Кустарь, Trust Me
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines