Сообщение #1 : 23 Августа 2019 года, 09:03
(ссылка на это сообщение)

Добрый день уважаемые специалисты!
Есть вопрос по коммерческому узлу учета газа.
Имеем: два котла "Протерм Медведь" с максимальным расходом по паспорту 10.4 м.куб
Узел учета - ВК-G10-Т (Qмакс=16 м.куб) + контроллер "Импульс Директ"

Скажите пожалуйста, насколько правильно подобран узел учета.
Есть ли необходимость регистрировать данный узел в ЦСМ?
Rattlin
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 23 Августа 2019 года, 11:48
(ссылка на это сообщение)

Метрологи ГазпромГазораспределение как правило в обязательном порядке согласовывают все проектные решения, связанные с узлом учета. Причем еще и заставляют применять те или иные устройства/схемы (БПЭК там, телеметрия всякая...). Контроллер они могут тоже запороть - типа к этой модели ПО уже старое и мы с ним не работаем (было у меня так с каким то корректором серии Е...)
А по расходу - еще и минимум нужен. А ну как там - плита какая еще применяется, либо минимально летняя нагрузка на ГВС...
Вот только вчера - предварительно согласованный проект заставили изменить с G16 на G25. Без всякого обоснования - а вот мы так захотели сегодня...

ГИП (Энгельс, Россия)
Павел Рыков
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 26 Августа 2019 года, 15:25
(ссылка на это сообщение)

Потребителя газа только 2 протерма по 50кВт, больше газопотребляющих установок нет. Минимальный расход газа - 1,12м.куб в час (из расчета требуемой мощности 10кВт в межсезонье), но у данного котла (пусть в работе будет один) будет выше (в паспорте не указан). Будем исходить из расчета мин. 1,12м куб/час. Итого по расчетам достаточно ВК-G10Т. Аналогичная ситуация с гризли 100 (там максимум 11,3м куб/час) - соответсвенно подходит тот-же узел учета. Я прав?
Если взять изм. комплекс, то СГ-ТК-Д-16,0 (на базе того-же ВК-G10 без Т). Диапазон расширения у них одинаковый - 1:160. Что использовать предпочтительно? На какие нормативные документы ссылаться?
Rattlin
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 30 Августа 2019 года, 13:47
(ссылка на это сообщение)

Расходные характеристики узлов учета вы можете обосновывать как угодно - нагрузкой одного котла, минимальными возможностями работы одного котла (примерно 30%) и подбирать комплекс. Но решение все равно примет метролог - они тут диктуют всегда свои условия. Выполните предварительные решения и оправьте им мылом. Как правило всегда отвечают...

ГИП (Энгельс, Россия)
Павел Рыков
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 02 Сентября 2019 года, 07:47
(ссылка на это сообщение)

Спасибо!

----- добавлено 02 Сентября 2019 года, 10:34 -----
Rattlin, у меня к вам вопрос немного не по теме, если ответите, буду благодарен. Ссылка на тему - https://www.proektant.org/index.php?topic=47157.msg282239#msg282239
Серегин
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 05 Марта 2020 года, 18:34
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте, подскажите, есть ли требования по резервирование узла коммерческого учёта газа на ГТУ (в РФ есть РД РД 153-34.1-30.106-00 в котором это требование прописано). Заранее спасибо

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Теплоснабжение и Газоснабжение»
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39

автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27

автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50

автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41

автор: Dmitryolego
10 Декабря 2023 года, 09:40

13 Ноября 2023 года, 10:18

автор: Ростислав
09 Ноября 2023 года, 14:55

автор: enggp
26 Октября 2023 года, 10:14

автор: Anna Sysoeva
12 Октября 2023 года, 07:34

автор: mariaks
03 Октября 2023 года, 10:53

25 Сентября 2023 года, 14:20

автор: Георгий123
14 Сентября 2023 года, 16:46

28 Августа 2023 года, 11:57

автор: Foxson
28 Августа 2023 года, 06:13

автор: Тихон
09 Августа 2023 года, 13:26


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 480, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, Земский, Lexx 163, Андрей 37, Ne-rylut, РоманC
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines