Электроснабжение системы АПС. Подключение электрооборудования магистралью

Количество просмотров - 1077
(ссылка на эту тему)
Рафаэль 2015
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 12 Августа 2019 года, 20:22
(ссылка на это сообщение)

Добрый день Товарищи! Подскажите пожалуйста.
У меня на этаже около 10 устройств АПС с потребляемой мощностью 16 Вт каждый. Таких этажей 25.
1) Имеет ли смысл тащить до каждого устройства отдельную линию от ППУ (подвала)?
2) Могу ли я кинуть на каждый этаж магистраль и подключить через ответвительные коробки?
3) Или по уму поставить на каждый этаж маленький щиток на 12 модулей и оттуда раскидать?
СП6 и СП5 не нашел ответа.
Какой вариант наиболее предпочтительнее?

Проектировщик (Казань, Россия)
Добрый Молодец
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 12 Августа 2019 года, 20:56
(ссылка на это сообщение)

может не к каждому подводить питание 220В ?
или это длинные сети по этажу ?
ведь по любому у слаботочников на этаже будет ИБП или РИП (может несколько) на напряжение 12/24 В с АКБ и от них линии питания на низком напряжении.

Руководитель группы (Омск, Россия)
Fric
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 12 Августа 2019 года, 21:13
(ссылка на это сообщение)

Если есть РИП, то можно одной линией, через огнестойкие коробки. На вентиляторы своя линия, на каждый.
Раньше питание пожарки было от ВРУ, сейчас вроде упразднили.
Никаких щитков я бы не советовал ставить, АПС не должна отключаться.
Если 10 устройств АПС - это скорее всего клапана. Тут есть разница какое напряжение. Если они на 24 вольта - то питаются от РИП и нужно только подключить РИП.
Если 220 вольт - нужно подключать каждый клапан, одной магистральной линией, через коробки.
Вернее не клапан, а модуль управления клапаном.
Как правило они все адресные и умеют сообщать о том, что на них отсутствует питание.

Предприниматель (Пушкин, Россия)
Рафаэль 2015
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 12 Августа 2019 года, 21:28
(ссылка на это сообщение)

Если 220 вольт - нужно подключать каждый клапан, одной магистральной линией, через коробки.

Огромное спасибо!!!  Так и сделаю магистраль на этаж, через огнестойкие коробки.
Огромное спасибо!


----- добавлено 12 Августа 2019 года, 21:29 -----

может не к каждому подводить питание 220В ?
или это длинные сети по этажу ?
ведь по любому у слаботочников на этаже будет ИБП или РИП (может несколько) на напряжение 12/24 В с АКБ и от них линии питания на низком напряжении.
Там 220 В.


Проектировщик (Казань, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 12 Августа 2019 года, 23:51
(ссылка на это сообщение)

Давно ли это упразднили питание пожарки от ВРУ?

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Fric
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 13 Августа 2019 года, 09:23
(ссылка на это сообщение)

Раньше нельзя было запитать пожарку от промежуточных шкафов, только напрямую от ВРУ,  а сейчас вроде как можно, с 2013 года.
Это имелось ввиду.

Предприниматель (Пушкин, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 13 Августа 2019 года, 10:03
(ссылка на это сообщение)


Раньше нельзя было запитать пожарку от промежуточных шкафов, только напрямую от ВРУ,  а сейчас вроде как можно, с 2013 года.
Это имелось ввиду.

Могли бы ссылки на НТД привести?

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 13 Августа 2019 года, 10:14
(ссылка на это сообщение)

Тема очень интересная в каком плане. Практически имеем раздел автоматизации дымоудаления. Типичный пример несостыковки между смежниками. Электрик отвечает за силовую часть, а кто отвечает за управление клапанами непонятно. Встречал десятки объектов, где слаботочники просто ставят УК-ВК у клапана и большой привет. Никто не вдается в характеристики клапана: реверсивный, нереверсивный. Это правда меня понесло в сторону огнезадерживающий клапанов. В итоге все решается как попало в авральном порядке.По крайней мере С2000-4/СП4 мне не очень нравится. К тому же перехожу на саратовский Рубеж  потихоньку. К чему это вступление? Автору поста нужно понимать, что у него противопожарная система со всеми вытекающими: огнестойкий кабель, панель ППУ, ОКЛ. А так это выдернуто у него только часть из общей схемы. Тут все взаимосвязано

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Fric
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 13 Августа 2019 года, 10:48
(ссылка на это сообщение)

Цитата
Могли бы ссылки на НТД привести?

В СП 2009 есть фраза, в СП 2013 ее нет.
4.12 Распределительные линии питания электроприемников систем противопожарной защиты должны быть самостоятельными для каждого электроприемника, начиная от щита противопожарных устройств ВРУ. Допускается выполнять распределительные линии питания электроприемников систем противопожарной защиты для каждого электроприемника от групповых щитов противопожарных устройств при условии, что эти щиты должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для функционирования систем противопожарной защиты, в соответствии с п. п. 4.5, 4.6.

----- добавлено 13 Августа 2019 года, 10:53 -----
Цитата
К тому же перехожу на саратовский Рубеж  потихоньку

Почему потихоньку? 
У Рубежа 250 клапанов в АЛС, у Болида 25.
Я бы ускорился)))

Предприниматель (Пушкин, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 13 Августа 2019 года, 11:02
(ссылка на это сообщение)

У нкго нагрузка небольшая 10 устройств по 16 Вт. Все можно на одно ответвление от ППУ садить

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Добрый Молодец
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 13 Августа 2019 года, 17:50
(ссылка на это сообщение)

а что за нагрузка автор - молчит.

Руководитель группы (Омск, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Евгений-А
Вчера в 14:35

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51

автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34

автор: Перельман
16 Апреля 2024 года, 10:34

автор: Mclaud 72
15 Апреля 2024 года, 09:53

автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22

автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19

автор: DenKLJ
12 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27

автор: Виталина
11 Апреля 2024 года, 13:56

автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23

автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 388, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, Aerohost
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines