beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 21933
  • Всего тем - 30991
  • Всего сообщений - 287852
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Электродвигатель синхронный с возбудителем ВТЕ-320/48Т6. Проблемы с плавным пуском

Количество просмотров - 1050
(ссылка на эту тему)
Neo 62 vds
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 15 Июля 2019 года, 17:21
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, кто нибудь настраивал возбудитель ВТЕ 320 для работы с мягким (плавным) пуском. Вопрос состоит в следующем: есть синхронный двигатель СТДМ-160 кВт и возбудитель ВТЕ-320/48Т6, поставили дополнительно мягкий (плавный) пуск. При прямом пуске двигателя возбуждение подается, все работает. При плавном пуске двигатель разгоняется ячейкой плавного пуска, при достижении тока статора примерно 160 ампер происходит включение основной ячейки, но возбуждение не подается длительное время (до 40 сек) и двигатель отключается защитой от затянувшегося пуска. Провели измерения тока в цепи ротора при плавном пуске, ток подымается на 2-3 секунды до 260 ампер, затем резко падает до нуля и затем увеличивается примерно до 10 ампер и держится на этом уровне до отключения защитой. Такое ощущение, что закрывается тиристорный ключ в ротора. При включении в контрольном режиме (при положении выключателя контрольное) возбуждение нормально подается, т.е. датчик скольжения не видит синусоиды и происходит подача возбуждения. При прямом пуске тоже все нормально работает. Возбудители производства начала 90-х и середины 80-х, плавный пуск 2018 г.в. Время защиты от затянувшегося пуска увеличено по максимуму, уставка скольжения так же загрублена. Ничего не помогает, пробовал уже на 3-х двигателях, результат один, при отключении датчика скольжения плавный пуск нормально работает, ток подается в ротор при включении ячейки 6 кВ двигателя. Подскажите что еще проверить или может у кого есть опыт. Буду очень благодарен. Заранее спасибо
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 16 Июля 2019 года, 08:23
(ссылка на это сообщение)


Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, кто нибудь настраивал возбудитель ВТЕ 320 для работы с мягким (плавным) пуском. Вопрос состоит в следующем: Есть синхронный двигатель СТДМ-160кВт и возбудитель ВТЕ-320/48Т6, поставили дополнительно мягкий (плавный) пуск. При прямом пуске двигателя возбуждение подается, все работает. При плавном пуске двигатель разгоняется ячейкой плавного пуска, при достижении тока статора примерно 160 ампер происходит включение основной ячейки, но возбуждение не подается длительное время (до 40 сек) и двигатель отключается защитой от затянувшегося пуска. Провели измерения тока в цепи ротора при плавном пуске, ток подымается на 2-3 секунды до 260 ампер, затем резко падает до нуля и затем увеличивается примерно до 10 ампер и держится на этом уровне до отключения защитой. Такое ощущение, что закрывается тиристорный ключ в ротора. При включении в контрольном режиме (при положении выключателя контрольное) возбуждение нормально подается, т.е. датчик скольжения не видит синусоиды и происходит подача возбуждения. При прямом пуске тоже все нормально работает. Возбудители производства начала 90-х и середины 80-х, плавный пуск 2018г.в. Время защиты от затянувшегося пуска увеличено по максимуму, уставка скольжения так же загрублена . Ничего не помогает, пробовал уже на 3-х двигателях, результат один, при отключении датчика скольжения плавный пуск нормально работает, ток подается в ротор при включении ячейки 6кВ двигателя. Подскажите что еще проверить или может у кого есть опыт. Буду очень благодарен. Заранее спасибо

Вы не ошиблись написав мощность 160, может 1600 кВт?

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Neo 62 vds
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 16 Июля 2019 года, 08:35
(ссылка на это сообщение)



Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, кто нибудь настраивал возбудитель ВТЕ 320 для работы с мягким (плавным) пуском. Вопрос состоит в следующем: Есть синхронный двигатель СТДМ-160кВт и возбудитель ВТЕ-320/48Т6, поставили дополнительно мягкий (плавный) пуск. При прямом пуске двигателя возбуждение подается, все работает. При плавном пуске двигатель разгоняется ячейкой плавного пуска, при достижении тока статора примерно 160 ампер происходит включение основной ячейки, но возбуждение не подается длительное время (до 40 сек) и двигатель отключается защитой от затянувшегося пуска. Провели измерения тока в цепи ротора при плавном пуске, ток подымается на 2-3 секунды до 260 ампер, затем резко падает до нуля и затем увеличивается примерно до 10 ампер и держится на этом уровне до отключения защитой. Такое ощущение, что закрывается тиристорный ключ в ротора. При включении в контрольном режиме (при положении выключателя контрольное) возбуждение нормально подается, т.е. датчик скольжения не видит синусоиды и происходит подача возбуждения. При прямом пуске тоже все нормально работает. Возбудители производства начала 90-х и середины 80-х, плавный пуск 2018г.в. Время защиты от затянувшегося пуска увеличено по максимуму, уставка скольжения так же загрублена . Ничего не помогает, пробовал уже на 3-х двигателях, результат один, при отключении датчика скольжения плавный пуск нормально работает, ток подается в ротор при включении ячейки 6кВ двигателя. Подскажите что еще проверить или может у кого есть опыт. Буду очень благодарен. Заранее спасибо

Вы не ошиблись написав мощность 160, может 1600 кВт?
да конечно ошибся 1600кВт
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 16 Июля 2019 года, 09:17
(ссылка на это сообщение)

Подскажите что еще проверить или может у кого есть опыт.

С этими аппаратами работал в конце 80-х. У нас были толстые инструкции по настройке возбудителей. Думаю виноват аппарат плавного пуска с несинусоидальной (не плавной) кривой выходящего тока. Отсюда ВТЕ получает от ТТ 6кВ искаженный сигнал, который он неправильно обрабатывает и включает защиту. Могу ошибаться, т.к. прошло 30 лет.

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Neo 62 vds
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 16 Июля 2019 года, 09:28
(ссылка на это сообщение)


Подскажите что еще проверить или может у кого есть опыт.

С этими аппаратами работал в конце 80-х. У нас были толстые инструкции по настройке возбудителей. Думаю виноват аппарат плавного пуска с несинусоидальной (не плавной) кривой выходящего тока. Отсюда ВТЕ получает от ТТ 6кВ искаженный сигнал, который он неправильно обрабатывает и включает защиту. Могу ошибаться, т.к. прошло 30 лет.
Проблема в том, что даже после отключения ячейки плавного пуска датчик скольжения видит непонятные значения,как будто наводка, т.к. тиристорный ключ уже закрыт и цепь ротора разомкнута. Почему тиристорный ключ закрывается через пару секунд после включения не понятно
Проблема в том, что даже после отключения ячейки плавного пуска датчик скольжения видит непонятные значения,как будто наводка, т.к. тиристорный ключ уже закрыт и цепь ротора разомкнута. Почему тиристорный ключ закрывается через пару секунд после включения не понятно

ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 16 Июля 2019 года, 09:49
(ссылка на это сообщение)

Проблема в том, что даже после отключения ячейки плавного пуска датчик скольжения видит непонятные значения,как будто наводка, т.к. тиристорный ключ уже закрыт и цепь ротора разомкнута. Почему тиристорный ключ закрывается через пару секунд после включения не понятно

Извините, по памяти и вашим объяснениям, помочь не смогу. Там несколько блоков и куча плат со старой элементной базой. Повторюсь, у нас были подробные описания работы возбудителей, почти по каждой плате.

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Neo 62 vds
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 16 Июля 2019 года, 09:57
(ссылка на это сообщение)


Проблема в том, что даже после отключения ячейки плавного пуска датчик скольжения видит непонятные значения,как будто наводка, т.к. тиристорный ключ уже закрыт и цепь ротора разомкнута. Почему тиристорный ключ закрывается через пару секунд после включения не понятно

Извините, по памяти и вашим объяснениям, помочь не смогу. Там несколько блоков и куча плат со старой элементной базой. Повторюсь, у нас были подробные описания работы возбудителей, почти по каждой плате.

спасибо
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: EkaterinaMorokina
Сегодня в 12:53

автор: Перельман
Сегодня в 12:30

автор: Енот1502
Сегодня в 10:53

автор: Alex2214
Вчера в 12:13

автор: doctorRaz
Вчера в 06:55

автор: Максим R
Вчера в 04:31

автор: Oneonepiece
27 Марта 2024 года, 11:20

автор: Alex2214
26 Марта 2024 года, 10:51

автор: Земский
24 Марта 2024 года, 12:56

автор: Bonita
22 Марта 2024 года, 17:47

автор: Перельман
21 Марта 2024 года, 10:15

20 Марта 2024 года, 21:38

автор: zr74
20 Марта 2024 года, 17:23

автор: РоманC
19 Марта 2024 года, 11:26

автор: Сomings
16 Марта 2024 года, 12:02


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1170, пользователей - 16
Имена присутствующих пользователей:
Ден СПБ, Shvet, Перельман, AlexeyVL, ivm, ИК, Alex2214, doctorRaz, Корсар, Владислава, Evdbor, Андрей 37, AnPo, Антониони, EkaterinaMorokina, Mav
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines