beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 21993
  • Всего тем - 31026
  • Всего сообщений - 288051
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Освещение школьной площадки. Расчётная мощность и сила тока группы светильников

Количество просмотров - 1267
(ссылка на эту тему)
Евгений 910
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 10 Июля 2019 года, 23:05
(ссылка на это сообщение)

Всем привет. Очень банальный вопрос, выбраны светильники для освещения школьной площадки в количестве 12 штук, мощность каждого светильника 900 Вт, ток каждого  4,5 А. Cosф 0,95, необходимо посчитать расчетную мощность и силу тока. Питание осуществляется кабелем 0,4 кВ (380 В).
Руст=10,8 кВт.
Правильно ли я делаю? Pрасч: Руст* Kиспользования = 9,7 кВт (коэффициент = 0,9).
Iрасч= 9,7*1000/1,73*400*9,7= 14 А.
Если же по простой формуле найти силу тока I=P/u, то получится совсем другое значение.
Был бы очень признаетелен, если бы помогли рассчитать допустимую мощность у 4 жильного кабеля СИД сечением 50 мм2

Проектировщик (Нижнекамск, Россия)
Ал
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 11 Июля 2019 года, 01:05
(ссылка на это сообщение)

Если Вам нужен максимальный ток то I=P/u, I=10800Вт/380В=28,42А (исходя из этого и подбирайте (устанавливайте порог) токовой защиты (с некоторым запасом т.к. у холодных ламп ток до прогрева может быть и больше).
Cos ф 0,95, насколько я помню, определяет КПД.
коэффициент = 0,9 - это если Вам нужно рассчитывать потребление (долговременное) или выделяемую тепловую нагрузку на кондиционирование. (Но особенно "увлекаться" с этим коэфициентом не стоит - по закону Мерфи пиковая нагрузка на компрессора кондиционеров возникает когда в середине дня летом одновременно включены все лампы ("софиты") и под ними собирается максимальные количества людей)...

Разработчик, инженер-физик (Харьков, Украина)
Юра 123
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 11 Июля 2019 года, 05:12
(ссылка на это сообщение)

///по закону Мерфи пиковая нагрузка на компрессора кондиционеров возникает когда в середине дня летом одновременно включены все лампы ("софиты") и под ними собирается максимальные количества людей)...

В середине дня, летом, одновременно включить ВСЕ светильники (900Вт  каждый) - на школьной  площадке, на улице !?

----- добавлено 11 Июля 2019 года, 05:13 -----
....Был бы очень признаетелен, если бы помогли рассчитать допустимую мощность у 4 жильного кабеля СИД сечением 50 мм 2

Может - провод СИП-4 4х50мм2 ?

Инженер (Омск, Россия)
Ал
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 11 Июля 2019 года, 05:22
(ссылка на это сообщение)

В середине дня, летом, одновременно включить ВСЕ светильники (900Вт  каждый) - на школьной  площадке, на улице !?

Ключевое слово - по законам Мерфи...  [подмигиваю]  ...подразумевалась не детская площадка - речь о понижающем коэфициенте и о пиковых тепловых нагрузках на оборудование кондиционирования по теплопритокам (когда одновременно совпадают и действуют казалось бы "не возможные" факторы)...  

Разработчик, инженер-физик (Харьков, Украина)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 11 Июля 2019 года, 05:51
(ссылка на это сообщение)

I=10800Вт/380В=28,42А
вы думаете в  данном случае применяются светильники установленные на линейное напряжение- подключенные между двумя фазами, а не например все светильники установленные   в одну фазу и подключенные между в  между этой фазой и рабочим нулем тогда будет P/220? или не равномерно разбросанные  по трем фазам подключенные по 4 штуки между фазой и нулем в каждой фазе тогда будет P/(1,1732 *380)?

Cos ф 0,95, насколько я помню, определяет КПД.
не совсем кпд и коэффициент нагрузки ( cos фи) эт разные вещи. косинус фи  показывает соотношение потребляемой активной и реактивной мощности у потребителя а кпд  вцелом эффективность установки..

мощность каждого светильника 900 вт, ток каждого  4,5 А. Cos ф 0,95,
  если светильник однофазный на 220 В, то тогда ток равен 900/220 =4,09А,  с учетом косинуса тока равен 900/cos/220=4,306 А, так как дано ток  для светильника 4,5 А то предположу что это с учетом КПД....значит в формулу с косинусом еще  введен КПД  -  900/cos/220/КПД....и  чтоб получить 4,5 этот КПД должен быть 0,957
если все светильники стоят в одной  фазе то можно или  число светильников  умножать на мощность светильника  разделить на косинус, разделить на КПД разделить на 220В это 51,67 А ( кпд не учитывал только кос)...здесь и косинус и  КПД почти единица ( да и не всегда он дается) и светильников не много потому  они особо результат и не повлияют.  , если по 4 светильника по фазам разбросаны то также  число светильников на мощность светильника  разделить  на корень из 3 разделить на 380 - 16,4 А
а можно по данному току и посчитать число светильников умножить  ток  светильника в одной фазе получиться 54 А, если по четыре светильника в фазе разбросать  то в каждой фазе будет ток равный 4 умножить на ток светильника - 18 А

Был бы очень признаетелен, если бы помогли рассчитать допустимую мощность у 4 жильного кабеля СИД сечением 50 мм 2
сид? не СИП?

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Евгений 910
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 11 Июля 2019 года, 06:43
(ссылка на это сообщение)

Сип, потянет ли  СИП 4х50 мм2 мощность в 70 кВт?

I=10800Вт/380В=28,42А
вы думаете в  данном случае применяются светильники установленные на линейное напряжение- подключенные между двумя фазами, а не например все светильники установленные   в одну фазу и подключенные между в  между этой фазой и рабочим нулем тогда будет P/220? или не равномерно разбросанные  по трем фазам подключенные по 4 штуки между фазой и нулем в каждой фазе тогда будет P/(1,1732 *380)?

Cos ф 0,95, насколько я помню, определяет КПД.
не совсем кпд и коэффициент нагрузки ( cos фи) эт разные вещи. косинус фи  показывает соотношение потребляемой активной и реактивной мощности у потребителя а кпд  вцелом эффективность установки..

мощность каждого светильника 900 вт, ток каждого  4,5 А. Cos ф 0,95,
  если светильник однофазный на 220 В, то тогда ток равен 900/220 =4,09А,  с учетом косинуса тока равен 900/cos/220=4,306 А, так как дано ток  для светильника 4,5 А то предположу что это с учетом КПД....значит в формулу с косинусом еще  введен КПД  -  900/cos/220/КПД....и  чтоб получить 4,5 этот КПД должен быть 0,957
если все светильники стоят в одной  фазе то можно или  число светильников  умножать на мощность светильника  разделить на косинус, разделить на КПД разделить на 220В это 51,67 А ( кпд не учитывал только кос)...здесь и косинус и  КПД почти единица ( да и не всегда он дается) и светильников не много потому  они особо результат и не повлияют.  , если по 4 светильника по фазам разбросаны то также  число светильников на мощность светильника  разделить  на корень из 3 разделить на 380 - 16,4 А
а можно по данному току и посчитать число светильников умножить  ток  светильника в одной фазе получиться 54 А, если по четыре светильника в фазе разбросать  то в каждой фазе будет ток равный 4 умножить на ток светильника - 18 А

Был бы очень признаетелен, если бы помогли рассчитать допустимую мощность у 4 жильного кабеля СИД сечением 50 мм 2
сид? не СИП?



----- добавлено 11 Июля 2019 года, 06:46 -----
Спасибо, Правильно ли я делаю? Pрасч: Руст* Kиспользования = 9,7 кВт (коэффициент = 0,9)
Iрасч= 9,7*1000/1,73*400*9,7= 14 А;
У тебя получилось 16,4 А так как же тогда верно?)

I=10800Вт/380В=28,42А
вы думаете в  данном случае применяются светильники установленные на линейное напряжение- подключенные между двумя фазами, а не например все светильники установленные   в одну фазу и подключенные между в  между этой фазой и рабочим нулем тогда будет P/220? или не равномерно разбросанные  по трем фазам подключенные по 4 штуки между фазой и нулем в каждой фазе тогда будет P/(1,1732 *380)?

Cos ф 0,95, насколько я помню, определяет КПД.
не совсем кпд и коэффициент нагрузки ( cos фи) эт разные вещи. косинус фи  показывает соотношение потребляемой активной и реактивной мощности у потребителя а кпд  вцелом эффективность установки..

мощность каждого светильника 900 вт, ток каждого  4,5 А. Cos ф 0,95,
  если светильник однофазный на 220 В, то тогда ток равен 900/220 =4,09А,  с учетом косинуса тока равен 900/cos/220=4,306 А, так как дано ток  для светильника 4,5 А то предположу что это с учетом КПД....значит в формулу с косинусом еще  введен КПД  -  900/cos/220/КПД....и  чтоб получить 4,5 этот КПД должен быть 0,957
если все светильники стоят в одной  фазе то можно или  число светильников  умножать на мощность светильника  разделить на косинус, разделить на КПД разделить на 220В это 51,67 А ( кпд не учитывал только кос)...здесь и косинус и  КПД почти единица ( да и не всегда он дается) и светильников не много потому  они особо результат и не повлияют.  , если по 4 светильника по фазам разбросаны то также  число светильников на мощность светильника  разделить  на корень из 3 разделить на 380 - 16,4 А
а можно по данному току и посчитать число светильников умножить  ток  светильника в одной фазе получиться 54 А, если по четыре светильника в фазе разбросать  то в каждой фазе будет ток равный 4 умножить на ток светильника - 18 А

Был бы очень признаетелен, если бы помогли рассчитать допустимую мощность у 4 жильного кабеля СИД сечением 50 мм 2
сид? не СИП?


Проектировщик (Нижнекамск, Россия)
Ал
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 11 Июля 2019 года, 07:01
(ссылка на это сообщение)

вы думаете в  данном случае применяются светильники установленные на линейное напряжение- подключенные между двумя фазами, а не например все светильники установленные   в одну фазу и подключенные между в  между этой фазой и рабочим нулем тогда будет P/220? или не равномерно разбросанные  по трем фазам подключенные по 4 штуки между фазой и нулем в каждой фазе тогда будет P/(1,1732 *380)?

Я так предположил (как вариант).

а можно по данному току и посчитать число светильников умножить  ток  светильника в одной фазе получиться 54 А, если по четыре светильника в фазе разбросать  то в каждой фазе будет ток равный 4 умножить на ток светильника - 18 А

Исходя из условий задачи это решение представляеся самым обоснованным...


Разработчик, инженер-физик (Харьков, Украина)
Евгений 910
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 11 Июля 2019 года, 07:35
(ссылка на это сообщение)

Благодарю!
Что то я упоролся, Ток расчетный ищем так: мощность суммарную *1000(кВт переводим в Вт)и делим на 1,73 умноженное на 400 и умнож на cos ф 0,98 = 14,3 А
И как я нашел допустимую нагрузку по мощности для кабеля СИП 4 1х50мм= номин ток умножил на напр 400  195А*400= 78 кВт, надеюсь верно..

вы думаете в  данном случае применяются светильники установленные на линейное напряжение- подключенные между двумя фазами, а не например все светильники установленные   в одну фазу и подключенные между в  между этой фазой и рабочим нулем тогда будет P/220? или не равномерно разбросанные  по трем фазам подключенные по 4 штуки между фазой и нулем в каждой фазе тогда будет P/(1,1732 *380)?

Я так предположил (как вариант).

а можно по данному току и посчитать число светильников умножить  ток  светильника в одной фазе получиться 54 А, если по четыре светильника в фазе разбросать  то в каждой фазе будет ток равный 4 умножить на ток светильника - 18 А

Исходя из условий задачи это решение представляеся самым обоснованным...



Проектировщик (Нижнекамск, Россия)
Ал
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 11 Июля 2019 года, 07:53
(ссылка на это сообщение)

Ток расчетный ищем так: мощность суммарную *1000(кВт переводим в Вт)и делим на 1,73 умноженное на 400 и умнож на cos ф 0,98 = 14,3 А
на 1,73, а не на 1,1732 ?

Разработчик, инженер-физик (Харьков, Украина)
Евгений 910
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 11 Июля 2019 года, 08:05
(ссылка на это сообщение)

корень из 3=1,73

Ток расчетный ищем так: мощность суммарную *1000(кВт переводим в Вт)и делим на 1,73 умноженное на 400 и умнож на cos ф 0,98 = 14,3 А
на 1,73, а не на 1,1732 ?


Проектировщик (Нижнекамск, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 11 Июля 2019 года, 09:20
(ссылка на это сообщение)

Что то я упоролся, Ток расчетный ищем так: мощность суммарную *1000(кВт переводим в Вт)и делим на 1,73 умноженное на 400 и умнож на cos ф 0,98 = 14,3 А
И как я нашел допустимую нагрузку по мощности для кабеля СИП 4 1х50мм= номин ток умножил на напр 400  195А*400= 78 кВт, надеюсь верно..

Зачем искать ток, если он указан на светильнике?! 4,5 А. Делите 12 светильников на 3 группы, по 4шт. на фазу. Ток на фазу = 18А. В ЩО ставите 3 шт. однополюсных автомата 25 А. Если опоры металлические и жалко школьников то ставьте 3шт. УЗО 32А 30мА. По  току автомата подходит любой кабель АL сечением 10 мм2 или медь 6 мм2. Наверное, правильно выбрать СИП... 4х16. А еще правильнее - проложить 5 жил.
Если желаете потренироваться в расчетах, то формула известная (для трехфазной нагрузки) -  Iрасч.=Рmax*1000*Kисп./√3*Uл*cos f *КПД, (кВт),  Кисп.=1 для освещения;
√3 = 1,7320508075 6887729352 7446341505 8723669428 0525381038 0628055806 9794519330 1690880003 7081146186 7572485756 7562614141 5406703029 9699450949 9895247881 1655512094 3736485280 9323190230 5582067974 8201010846 7492326501 5312343266 9033228866 5067225466 8921837971 2270471316 6036786158 8019049986 5373798593 8946765034 7506576050 7566183481 2960610094 7602187190 3250831458 2952395983 2997789824 5082887144 6383291734 7224163984 5878553976 6795806381 8353666110 8431737808 9437831610 2088305524 9016700235 2071114428 8695990956 3657970871 6849807289 9493296484 2830207864 0860398873 8697537582 3173178313 9599298300 7838702877 0539133695 6331210370 7264019249 1067682311 9928837564 1141422016 7427521023 7299427083 1059898459 4759876642 8889779614 7837958390 2288548529 0357603385 2808064381 9723446610 5968972287 2865264153 8226646984 2002119548 4155278441 1812865345 0703519165 0016689294 4154808460 7127714399 9762926834 6295774383 6189511012 7148638746 9765459824 5178855097 5379013880 6649619119 6222295711 0555242923 7231921977 3826256163 1468842032 8537166829 3864961191 7049738836 3954959381
 

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Евгений 910
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 11 Июля 2019 года, 14:12
(ссылка на это сообщение)

Спасибо, активная мощность светильника cosф = 0,98, мощность= 900 Вт, напряжение 220 в, Чему равна реактивная мощность tg?

Что то я упоролся, Ток расчетный ищем так: мощность суммарную *1000(кВт переводим в Вт)и делим на 1,73 умноженное на 400 и умнож на cos ф 0,98 = 14,3 А
И как я нашел допустимую нагрузку по мощности для кабеля СИП 4 1х50мм= номин ток умножил на напр 400  195А*400= 78 кВт, надеюсь верно..

Зачем искать ток, если он указан на светильнике?! 4,5 А. Делите 12 светильников на 3 группы, по 4шт. на фазу. Ток на фазу = 18А. В ЩО ставите 3 шт. однополюсных автомата 25 А. Если опоры металлические и жалко школьников то ставьте 3шт. УЗО 32А 30мА. По  току автомата подходит любой кабель АL сечением 10 мм2 или медь 6 мм2. Наверное, правильно выбрать СИП... 4х16. А еще правильнее - проложить 5 жил.
Если желаете потренироваться в расчетах, то формула известная (для трехфазной нагрузки) -  Iрасч.=Рmax*1000*Kисп./√3*Uл*cos f *КПД, (кВт),  Кисп.=1 для освещения;
√3 = 1,7320508075 6887729352 7446341505 8723669428 0525381038 0628055806 9794519330 1690880003 7081146186 7572485756 7562614141 5406703029 9699450949 9895247881 1655512094 3736485280 9323190230 5582067974 8201010846 7492326501 5312343266 9033228866 5067225466 8921837971 2270471316 6036786158 8019049986 5373798593 8946765034 7506576050 7566183481 2960610094 7602187190 3250831458 2952395983 2997789824 5082887144 6383291734 7224163984 5878553976 6795806381 8353666110 8431737808 9437831610 2088305524 9016700235 2071114428 8695990956 3657970871 6849807289 9493296484 2830207864 0860398873 8697537582 3173178313 9599298300 7838702877 0539133695 6331210370 7264019249 1067682311 9928837564 1141422016 7427521023 7299427083 1059898459 4759876642 8889779614 7837958390 2288548529 0357603385 2808064381 9723446610 5968972287 2865264153 8226646984 2002119548 4155278441 1812865345 0703519165 0016689294 4154808460 7127714399 9762926834 6295774383 6189511012 7148638746 9765459824 5178855097 5379013880 6649619119 6222295711 0555242923 7231921977 3826256163 1468842032 8537166829 3864961191 7049738836 3954959381
 

Проектировщик (Нижнекамск, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 11 Июля 2019 года, 16:55
(ссылка на это сообщение)

Чему равна реактивная мощность tg?

В пределах нормы, tg f = 0,194. Вы проектируете освещение или упражняетесь в академических расчетах?

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 12 Июля 2019 года, 00:11
(ссылка на это сообщение)

Всем привет. Очень банальный вопрос, выбраны светильники для освещения школьной площадки в количестве 12 штук, мощность каждого светильника 900 вт, ток каждого  4,5 А. Cos ф 0,95, необходимо посчитать расчетную мощность и силу тока. Питание осуществляется кабелем 0,4 кВ 380 В
Р уст- 10,8 кВт
Правильно ли я делаю? Pрасч: Руст* Kиспользования = 9,7 кВт (коэффициент = 0,9)
Iрасч= 9,7*1000/1,73*400*9,7= 14 А
Если же по простой формуле найти силу тока I=P/u, то получится совсем другое значение
Был бы очень признаетелен, если бы помогли рассчитать допустимую мощность у 4 жильного кабеля СИД сечением 50 мм 2

Kиспользования = 9,7 кВт (коэффициент = 0,9) откуда для наружного освещения вы взяли Kиспользования? Наружное освещение всегда работает на полную мощность (могут часть светильников отключить во время работы но питающую линию считают на мощность всех светильников которые подключены к этой линии т.е. максимальную). Kиспользования это для групп станков, электродвигателей и т.д. которые работают неравномерно и все эти Kиспользования вообще все эмирические т.е. не совсем точные. У вас Ррасч.=900Вт х 12шт. = 10800Вт (10,8кВт) и только так. 900Вт светильники светодиодные? Если да то какие размеры площадки которую надо осветить? 900Вт светодиодные светильники это ОЧЕНЬ мощные светильники (не "зениты" это случайно от ледэффекта?, если да то это нереально яркие и очень мощные светильники и их надо ставить на большой высоте чтобы не слепить глаза), какая у вас принята нормативная освещенность площадки? Мне чего-то кажется вы ОЧЕНЬ переборщили с мощностью светильников, как вы посчитали сколько их надо? Если это 12 "зенитов" то ими можно осветить небольшой стадион или карьер или сортировочную станцию, что у вас там за такая школьная площадка? Если посчитать по вашим данным ток (линия трехфазная насколько я понял т.к. вы говорите что кабель 4х жильный) то получается так: (считается по обычной формуле для 3х фазного тока) 10,8\1,73\0,38\0,95=17,3А -т.е. это считаем что все светильники подключены на одну линию выполненную в 3х фазном исполнении с нулевой жилой и распределены равномерно по фазам (т.е. каждый светильник включен одним проводом на определенную фазу а другим проводом он подключен на ноль) и это у нас ток который будет в начале этой линии. Вообще мне кажется вам надо посмотреть элементарные основы электротехники больно у вас уж детские вопросы и вы путаетесь в элементарных вещах.

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: M525AX
Вчера в 22:28

автор: Андрей_888
Вчера в 17:03

автор: Bonita
Вчера в 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51

автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34

автор: Перельман
16 Апреля 2024 года, 10:34

автор: Mclaud 72
15 Апреля 2024 года, 09:53

автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22

автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19

автор: DenKLJ
12 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27

автор: Виталина
11 Апреля 2024 года, 13:56

автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23

автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1018, пользователей - 12
Имена присутствующих пользователей:
Bonita, Чистильщик, Перельман, Evdbor, Сурен, Земский, Mav, РоманC, Posetitel, Зойберг, EuKarf, ИК
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines