Форумы Проектант
Размещение
рекламы



ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
ТочкаВсего пользователей - 19537
ТочкаВсего тем - 27415
ТочкаВсего сообщений - 256738
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Совместная прокладка ВЛИ 0.4 и ВЛЗ 6 кВ на деревянных опорах.

Количество просмотров - 648
(ссылка на эту тему)
Vadr
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 04 Июля 2019 года, 01:19
(ссылка на это сообщение)

Приветствую.

Планируем в дачном кооперативе перенос вводного трансформатора. Если всё делать кратчайшим путём, надо будет прокладывать ВЛЗ 6 кВ (сейчас от электросети к нам приходит ВЛЗ на СИП-3 то ли 35, то ли 50 кв.мм) вместе с ВЛИ 0.4 кВ (понятно, что опоры придётся менять на более высокие, но это проще/дешевле, чем делать новую трассу). Часть трассы - по границам дачных участков. Вся совместная трасса - порядка 300-350 м. В одном месте - переход через дорогу шириной около 10 м. Опоры - деревянные антисептированные. Вопросы, собственно:
1. Можно ли такое делать в принципе? Каким пунктом ПУЭ это разрешается/запрещается?
2. Если можно - какова должна быть высота стоек?
3. По каким типовым проектам ориентироваться для 6 кВ?

Старший инженер АСУТП (Сегежа, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 04 Июля 2019 года, 03:12
(ссылка на это сообщение)

1. Можно ли такое делать в принципе? Каким пунктом ПУЭ это разрешается/запрещается?

Цитата
2.4.34. При подвеске на общих опорах проводов ВЛ до 1 кВ и защищенных проводов ВЛЗ 6-20 кВ (см. 2.5.1) расстояние по вертикали между ближайшими проводами ВЛ до 1 кВ и ВЛЗ 6-20 кВ на опоре и в пролете при температуре плюс 15 ºС без ветра должно быть не менее 0,3 м для СИП и 1,5 м для неизолированных и изолированных проводов ВЛ до 1 кВ.

2. Если можно - какова должна быть высота стоек?
высота стоек как таковых не регламентируется, вы можете и 50 метровую  опору делать, если охото ( обычно такой надобности просто нет), но регламентируется габарит   проводов до земли не менее....
для 0,4 кВ
Цитата
2.4.55. Расстояние по вертикали от проводов ВЛИ до поверхности земли в населенной и ненаселенной местности до земли и проезжей части улиц должно быть не менее 5 м. Оно может быть уменьшено в труднодоступной местности до 2,5 м и в недоступной (склоны гор, скалы, утесы) - до 1 м.
При пересечении непроезжей части улиц ответвлениями от ВЛИ к вводам в здания расстояния от СИП до тротуаров пешеходных дорожек допускается уменьшить до 3,5 м.
Расстояние от СИП и изолированных проводов до поверхности земли на ответвлениях к вводу должно быть не менее 2,5 м.
Расстояние от неизолированных проводов до поверхности земли на ответвлениях к вводам должно быть не менее 2,75 м.

для ВЛЗ ( линии 6 или 10 кВ  выполненной изолированным проводом) это п.2.5.213  там до поверхности земли не менее 6 м.
 типовые можно по форуму поискать например вот тема https://www.proektant.org/index.php?topic=17230.0
или например
https://mzva.ru/tipovbleproektbl



Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Vadr
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 04 Июля 2019 года, 23:59
(ссылка на это сообщение)

Спасибо большое! Получается, техничекси всё реально. Правда, найденные типовые проекты все на железобетонные опоры, но думаю, найду и на деревянные.

Старший инженер АСУТП (Сегежа, Россия)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 06 Июля 2019 года, 19:20
(ссылка на это сообщение)

Vadr
Вроде есть такой на деревянных опорах, непомню только номер (на 100% утверждать небуду что есть, возможно перепутал с типовым на жб опорах). Без провода 0,4кв чисто ВЛЗ на деревянных опорах есть и не один, но тупо туда подвесить снизу сип  нельзя-увеличится нагрузка на опоры (на что они не рассчитаны) и там расстояния все нормируются ПУЭ (от земли до проводов ВЛЗ, от проводов ВЛЗ до СИП 0,4, от СИП 0,4 до земли)

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
Юра 123
***
Куратор подраздела "Электроосвещение наружное"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 07 Июля 2019 года, 13:48
(ссылка на это сообщение)

Серия 3.407-92
Унифицированные деревянные опоры воздушных линий электропередачи для совместной подвески проводов напряжением 0,4 и 6 - 10 кВ. Пояснительная записка и чертежи

Инженер (Омск, Россия)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 08 Июля 2019 года, 00:47
(ссылка на это сообщение)

Серия 3.407-92
Унифицированные деревянные опоры воздушных линий электропередачи для совместной подвески проводов напряжением 0,4 и 6 - 10 кВ. Пояснительная записка и чертежи
только надо учитывать что:
а) это серия разработки 1971г, и разработана по старым советским нормам
б) высоковольтная линия в этой серии выполнена голым алюминиевым проводом так же как и линия 0,4кВ которая там выполнена то же голым алюминиевым проводом (а автор ищет типовой ВЛЗ+СИП)

Эту серию можно использовать только как справочный материал при разработке проекта по современным нормам (я надеюсь автор темы старший инженер АСУТП сам небудет разрабатывать этот проект, а обратится к специалистам кто занимается этим, и проект еще надо будет согласовать с организацией которой принадлежат питающие сети), напрямую технические решения которые там даны в этой серии использовать нельзя т.к. они не отвечают современным нормам и требованиям

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
1 Василий 1
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 09 Июля 2019 года, 03:39
(ссылка на это сообщение)

Всем здравствуйте! Ещё следует учитывать пункт ПУЭ 2.5.217.

Инженер группы проектирования и капитального строительства (Братск, Россия)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 09 Июля 2019 года, 14:42
(ссылка на это сообщение)

Всем здравствуйте! Ещё следует учитывать пункт ПУЭ 2.5.217.
Ага, а кроме этого еще у ВЛ есть охранные зоны-в частном секторе с этим всегда большие проблемы

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #9 : 11 Июля 2019 года, 12:31
(ссылка на это сообщение)

На ЖБ опорах совместная ВЛЗ и ВЛИ есть у энсто.
А вот на деревянных что-то не встречал.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: ТОЭ
Сегодня в 15:57

Сегодня в 15:29

автор: Trust Me
Сегодня в 11:04

автор: Юра 123
Сегодня в 09:34

автор: Aerohost
Вчера в 18:20

автор: Ingenеr 2017
Вчера в 14:46

автор: Старинфо
Вчера в 13:01

автор: ПТЗ
Вчера в 12:16

Вчера в 11:52

Вчера в 05:46

автор: Дрей
Вчера в 05:21

автор: ПТЗ
18 Сентября 2019 года, 16:58

автор: Госсть
18 Сентября 2019 года, 12:06

17 Сентября 2019 года, 20:51

автор: РоманC
17 Сентября 2019 года, 15:05

Последние 10 cообщений чата:
18 Сентября 2019 года, 18:31
Agizer, спасибо! Присоединяюсь к пожеланияю [улыбка]
16 Сентября 2019 года, 09:26
Доброе утро!
Всем хорошего дня и плодотворной рабочей недели!
04 Сентября 2019 года, 16:39
Всероссийский день проектировщика отмечается ежегодно 16 ноября
04 Сентября 2019 года, 15:22
Какого числа?
04 Сентября 2019 года, 10:17
не за горами ДЕНЬ проектировщика
03 Сентября 2019 года, 17:09
Будем надеяться на Бабье лето)
01 Сентября 2019 года, 08:01
Вот и осень пришла. Новый год все ближе [улыбка]
30 Августа 2019 года, 14:32
"бабье" лето ещё впереди
29 Августа 2019 года, 13:21
Эх, вот и лето пролетело...
Провожаем последние деньки)
24 Августа 2019 года, 07:48
Доброе утро

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 612, пользователей - 17
Имена присутствующих пользователей:
Aerohost, VadGKorn, Добрый Молодец, Frlc, Buzzu, Samsony 1, Сопки, Diego, Vlad 380, Марина, Mav, АлексФабиански, Olya 111, Артём Сергеевич, Гастарбайтер, Ingener 523, Владимир Васильевич
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines