beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 21993
  • Всего тем - 31027
  • Всего сообщений - 288055
Страниц: [1] 2  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Защита от однофазных замыканий на землю. Выполнение защиты при воздушном вводе 10 кВ в ТП

Количество просмотров - 3888
(ссылка на эту тему)
Ната 1204
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 19 Июня 2019 года, 13:14
(ссылка на это сообщение)

Добрый день! Выполняю проект ретрофит ячейки в ТП, и в требованиях указано выполнить контроль ОЗЗ, чтобы срабатывала сигнализация. При кабельном вводе на кабель устанавливаем ТТНП и выполняем защиту, а как выполнить эту защиту если ввод воздушный? Может кто-то сталкивался с этой проблемой? Защита ячейки выполнена с использованием Сириус 2Л.

Проектировщик (Ставрополь, Россия)
Ingenеr 2017
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 20 Июня 2019 года, 14:22
(ссылка на это сообщение)

В теме "защита ОЗЗ при воздушном вводе 10 кВ в ТП". Зачем Вам на вводе ТНП? Выполняется сигнализация по появлению напряжения нулевой последовательности на шинах. В ячейке ТН.
Допустим сделаете на вводе кабельную вставку с ТНП. Токовый сигнал будет появляться при замыкании в любом месте за вводом: на шинах, на отходящих линиях и т.д. То есть то же самое, как по напряжению НП. ТНП ставят на отходящих линиях для селективности защиты при ЗЗ.

Инженер (Павлодар, Казахстан)
Ната 1204
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 20 Июня 2019 года, 14:32
(ссылка на это сообщение)

У меня ячейка КСО 298 состав ячейки ШР, ВВ, ЛР, 3 ТТ, 3 ТН, РЗА выполнена с использованием устройства Сириус 2Л БПТ, ТП 2 этажная,  РУ 10 кВ на втором этаже, ввод от ПС 110/35/10 воздушный СИП 3, помимо реконструируемой ячейки есть ячейка силового трансформатора, отходящая линия и еще один ввод от РП и сделать кабельную вставку не представляется возможным

----- добавлено 20 Июня 2019 года, 14:35 -----


----- добавлено 20 Июня 2019 года, 14:44 -----

В теме "защита ОЗЗ при воздушном вводе 10 кВ в ТП". Зачем Вам на вводе ТНП? Выполняется сигнализация по появлению напряжения нулевой последовательности на шинах. В ячейке ТН.
Допустим сделаете на вводе кабельную вставку с ТНП. Токовый сигнал будет появляться при замыкании в любом месте за вводом: на шинах, на отходящих линиях и т.д. То есть то же самое, как по напряжению НП. ТНП ставят на отходящих линиях для селективности защиты при ЗЗ.

Извините невнимательно прочла ваше сообщение.
P_20190416_103216.jpg
 
* P_20190416_103216.jpg
(5339.14 Кб, 4032x3024)  [скачать]  [загрузок: 943]
P_20190416_102843.jpg
 
* P_20190416_102843.jpg
(4047.01 Кб, 4032x3024)  [скачать]  [загрузок: 857]

Проектировщик (Ставрополь, Россия)
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 20 Июня 2019 года, 22:54
(ссылка на это сообщение)

Если ТН установлены в ячейке (на сборных шинах) , то проблем с защитой и сигнализацией от ОЗЗ не вижу. Особенно если, есть обмотка разомкнутого треугольника
Если бы ТН не было,  тогда на отходящей кабельной линии ТТНП.
На ввода (перед ячейкой) ТТНП -  не видел ни в одной типовой схеме

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Ingenеr 2017
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 22 Июня 2019 года, 12:27
(ссылка на это сообщение)

КСО 298 состав ячейки ШР, ВВ, ЛР, 3 ТТ, 3 ТН

Ретрофит в плане замены на вакуумный выключатель? Тогда не забудьте про ОПН, так как вакуумник обрывает цепь тока без дуги.

Инженер (Павлодар, Казахстан)
Ната 1204
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 23 Июня 2019 года, 20:43
(ссылка на это сообщение)

Ретрофит в плане замены на вакуумный выключатель? Тогда не забудьте про ОПН, так как вакуумник обрывает цепь тока без дуги.

Да.  ОПН не забыла!!! По поводу контроля земли, разомкнутый треугольник 3 U0 и все это на указательное реле или сигнализацию? Я правильно поняла?.

Проектировщик (Ставрополь, Россия)
Ingenеr 2017
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 24 Июня 2019 года, 12:26
(ссылка на это сообщение)

По поводу контроля земли, разомкнутый треугольник 3 U0 и все это на указательное реле или сигнализацию?

Схема неселективной сигнализации ОЗЗ есть в книжках по РЗ. Реле напряжения, реле времени и на ЦС. На ЦС табло "Земля на шинах 10 кВ". Кажется так. В указательном нет необходимости. Его ставят когда отключилось и надо знать, кто это сделал.

----- добавлено 25 Июня 2019 года, 12:39 -----
Виноват. Спешка. Можно на указательном.
 
* контроль.pdf
(31 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 113]

Инженер (Павлодар, Казахстан)
Ingener 523
***
Активный участник форумов

Все расчеты, которые понадобятся инженеру при проектировании, эксплуатации и наладке электроустановок.
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 01 Июля 2019 года, 11:36
(ссылка на это сообщение)


Добрый день! Выполняю проект ретрофит ячейки в ТП, и в требованиях указано выполнить контроль ОЗЗ, чтобы срабатывала сигнализация. При кабельном вводе  на кабель устанавливаем ТТНП и выполняем защиту, а как выполнить эту защиту если ввод воздушный?  Может кто то сталкивался с этой проблемой? Защита ячейки выполнена с использованием Сириус 2Л.

Для того чтобы выполнить контроль ОЗЗ в самой ячейке, делается кабельная вставка и уже на сам кабель ставиться ТТНП. Если же контроль ОЗЗ выполнять только в самой ячейке ТН, то сиг-ция ОЗЗ выполняется на всей секции, при возникновении однофазного замыкания на землю, не понятно на каком присоединении возникло ОЗЗ, после этого что бы найти на каком присоединении возникло ОЗЗ, нужно последовательно отключать ячейки.

Обращаю ваше внимание, что контроль ОЗЗ выполняется как в самой ячейке так и в яч.ТН. Если у вас контроль ОЗЗ выполнен в ячейке, то в яч. ТН он также должен быть.

В подтверждение моих слов посмотрите книгу В.А.Шуин, А.В.Гусенков. Защиты от замыканий на землю в электрических сетях 6-10 кВ страница 54
Ingenеr 2017
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 01 Июля 2019 года, 15:07
(ссылка на это сообщение)

Для того чтобы выполнить контроль ОЗЗ в самой ячейке, делается кабельная вставка и уже на сам кабель ставиться ТТНП. Если же контроль ОЗЗ выполнять только в самой ячейке ТН, то сиг-ция ОЗЗ выполняется на всей секции, при возникновении однофазного замыкания на землю, не понятно на каком присоединении возникло ОЗЗ, после этого что бы найти на каком присоединении возникло ОЗЗ, нужно последовательно отключать ячейки.

В теме вопрос касается ячейки ввода. Я ожидал такой поворот (я про кабельную вставку), и описал выше. Токовая защита нулевой последовательности на вводе не обладает селективностью и нет смысла в ее установке. Требование в этой же книжке стр 50 п.4.
Схемы на стр 54 - это схемы вообще. А куда применять, надо думать. На вводе точно не имеет смысла.
Обычно ставится неселективная ОЗЗ по напряжению нулевой последовательности от ФННП (разомкнутый треугольник) на шинах (размещается в ячейке ТН) и селективные ОЗЗ (на сигнал или отключение) по току нулевой последовательности от ТТНП на отходящих присоединениях. Если на присоединениях защиты ОЗЗ молчат, значит это где то на шинах или на вводе.
В принципе в ячейке ввода есть 3 ТН. Включены до выключателя и нужны для контроля наличия рабочего питания. Если есть дополнительная обмотка, можно было бы соединить в ФННП (разомкнутый треугольник). Но так не делают, так как выключатель может быть отключен и ТН отсоединятся от шин. А замыкания в сети нас не интересуют.

Инженер (Павлодар, Казахстан)
Ната 1204
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 01 Июля 2019 года, 15:15
(ссылка на это сообщение)


Для того чтобы выполнить контроль ОЗЗ в самой ячейке, делается кабельная вставка и уже на сам кабель ставиться ТТНП. Если же контроль ОЗЗ выполнять только в самой ячейке ТН, то сиг-ция ОЗЗ выполняется на всей секции, при возникновении однофазного замыкания на землю, не понятно на каком присоединении возникло ОЗЗ, после этого что бы найти на каком присоединении возникло ОЗЗ, нужно последовательно отключать ячейки.

В теме вопрос касается ячейки ввода. Я ожидал такой поворот (я про кабельную вставку), и описал выше. Токовая защита нулевой последовательности на вводе не обладает селективностью и нет смысла в ее установке. Требование в этой же книжке стр 50 п.4.
Схемы на стр 54 - это схемы вообще. А куда применять, надо думать. На вводе точно не имеет смысла.
Обычно ставится неселективная ОЗЗ по напряжению нулевой последовательности от ФННП (разомкнутый треугольник) на шинах (размещается в ячейке ТН) и селективные ОЗЗ (на сигнал или отключение) по току нулевой последовательности от ТТНП на отходящих присоединениях. Если на присоединениях защиты ОЗЗ молчат, значит это где то на шинах или на вводе.
В принципе в ячейке ввода есть 3 ТН. Включены до выключателя и нужны для контроля наличия рабочего питания. Если есть дополнительная обмотка, можно было бы соединить в ФННП (разомкнутый треугольник). Но так не делают, так как выключатель может быть отключен и ТН отсоединятся от шин. А замыкания в сети нас не интересуют.

У меня ячейка ввода, отдельно ячейки ТН в ТП нет и не будет. ТП двухэтажная  и места не так много. Заказчик указал именно в этой ячейке организовать контроль за ОЗЗ только на сигнал. В ячейке предусмотрено установка 3хЗНОЛП.

Проектировщик (Ставрополь, Россия)
Ingenеr 2017
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 02 Июля 2019 года, 12:45
(ссылка на это сообщение)

У меня ячейка ввода, отдельно ячейки ТН в ТП нет и не будет. ТП двухэтажная  и места не так много. Заказчик указал именно в этой ячейке организовать контроль за ОЗЗ только на сигнал. В ячейке предусмотрено установка 3хЗНОЛП.

Можно и так. Никто не говорит, что для ТН нужна отдельная ячейка. Значит ТН должны контролировать напряжение на сборных шинах. Только как будет выглядеть главная схема? ЗНОЛП малогабаритные. Можно их пристроить за шинным разъединителем (чтобы не ставить для ТН свой разъединитель). Но тогда у этого разъединителя нужен заземляющий нож и со стороны сборных шин. Проблема привода ЗН. Если заземляющий нож уже есть в другой ячейке, то это замечательно. Понятно, что сигнализация ОЗЗ будет в ячейке ввода.

Инженер (Павлодар, Казахстан)
Ната 1204
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 02 Июля 2019 года, 12:51
(ссылка на это сообщение)

А вот эта схема разве неправильно составлена?

----- добавлено 02 Июля 2019 года, 12:53 -----
По поводу заземления со стороны сборных шин уточню обязательно




----- добавлено 02 Июля 2019 года, 12:57 -----

У меня ячейка ввода, отдельно ячейки ТН в ТП нет и не будет. ТП двухэтажная  и места не так много. Заказчик указал именно в этой ячейке организовать контроль за ОЗЗ только на сигнал. В ячейке предусмотрено установка 3хЗНОЛП.

Можно и так. Никто не говорит, что для ТН нужна отдельная ячейка. Значит ТН должны контролировать напряжение на сборных шинах. Только как будет выглядеть главная схема? ЗНОЛП малогабаритные. Можно их пристроить за шинным разъединителем (чтобы не ставить для ТН свой разъединитель). Но тогда у этого разъединителя нужен заземляющий нож и со стороны сборных шин. Проблема привода ЗН. Если заземляющий нож уже есть в другой ячейке, то это замечательно. Понятно, что сигнализация ОЗЗ будет в ячейке ввода.

Один плюс что ТП это старое здание., а не КТП кискового типа
* главная схема.pdf
(18.21 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 73]

Проектировщик (Ставрополь, Россия)
Ingenеr 2017
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 02 Июля 2019 года, 14:50
(ссылка на это сообщение)

Ну вот это то, о чем я говорил в сообщении #9. ТН контролирует напряжение на линии, а не на шинах. В плане сигнализации ОЗЗ еще можно как то согласиться. А вот как быть с контролем напряжения на шинах?
ТН включить бы там, где ТТ. До или после смотреть по месту.
Есть еще один вариант: применить блок из ТТ и ТН. Поставить вместо проходных старых ТТ. Типа https://intzv.ru/?p=1968. Если позволяет бюджет. В этом случае контроль напряжения на шинах. Правда если есть второй ввод, придется в схеме контроля ставить переключатель (во вторичке) с одного на другой.

Инженер (Павлодар, Казахстан)
Ната 1204
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 02 Июля 2019 года, 15:11
(ссылка на это сообщение)


Ну вот это то, о чем я говорил в сообщении #9. ТН контролирует напряжение на линии, а не на шинах. В плане сигнализации ОЗЗ еще можно как то согласиться. А вот как быть с контролем напряжения на шинах?
ТН включить бы там, где ТТ. До или после смотреть по месту.
Есть еще один вариант: применить блок из ТТ и ТН. Поставить вместо проходных старых ТТ. Типа https://intzv.ru/?p=1968. Если позволяет бюджет. В этом случае контроль напряжения на шинах. Правда если есть второй ввод, придется в схеме контроля ставить переключатель (во вторичке) с одного на другой.

Второй ввод есть. Бюджет к сожалению далеко не резиновый. И возможности применить вышеуказанное оборудование к сожалению нет.

Проектировщик (Ставрополь, Россия)
Engineer Nik
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 17 Сентября 2019 года, 17:32
(ссылка на это сообщение)

Для защиты от ОЗЗ несколько лет в сетях БЭСК применяют прибор IKI-50

https://www.kries.com/ru/project/iki-50/

Его, по-моему, можно и в КЛ и ВЛ использовать...
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Евгений-А
Сегодня в 14:35

автор: Андрей_888
Вчера в 17:03

автор: Bonita
Вчера в 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51

автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34

автор: Перельман
16 Апреля 2024 года, 10:34

автор: Mclaud 72
15 Апреля 2024 года, 09:53

автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22

автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19

автор: DenKLJ
12 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27

автор: Виталина
11 Апреля 2024 года, 13:56

автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23

автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 640, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, Антониони, Shvet, Александр 156, Alex2214
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines