Форумы Проектант
Размещение
рекламы



ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
ТочкаВсего пользователей - 19544
ТочкаВсего тем - 27517
ТочкаВсего сообщений - 257793
Страниц: [1] 2  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Выполнение защиты ОЗЗ при воздушном вводе 10 кВ в ТП

Количество просмотров - 1190
(ссылка на эту тему)
Ната 1204
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 19 Июня 2019 года, 13:14
(ссылка на это сообщение)

Добрый день! Выполняю проект ретрофит ячейки в ТП, и в требованиях указано выполнить контроль ОЗЗ, чтобы срабатывала сигнализация. При кабельном вводе  на кабель устанавливаем ТТНП и выполняем защиту, а как выполнить эту защиту если ввод воздушный?  Может кто то сталкивался с этой проблемой? Защита ячейки выполнена с использованием Сириус 2Л.

Проектировщик (Ставрополь, Россия)
Ingenеr 2017
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 20 Июня 2019 года, 14:22
(ссылка на это сообщение)

В теме "защита ОЗЗ при воздушном вводе 10 кВ в ТП". Зачем Вам на вводе ТНП? Выполняется сигнализация по появлению напряжения нулевой последовательности на шинах. В ячейке ТН.
Допустим сделаете на вводе кабельную вставку с ТНП. Токовый сигнал будет появляться при замыкании в любом месте за вводом: на шинах, на отходящих линиях и т.д. То есть то же самое, как по напряжению НП. ТНП ставят на отходящих линиях для селективности защиты при ЗЗ.

Инженер (Павлодар, Казахстан)
Ната 1204
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 20 Июня 2019 года, 14:32
(ссылка на это сообщение)

У меня ячейка КСО 298 состав ячейки ШР, ВВ, ЛР, 3 ТТ, 3 ТН, РЗА выполнена с использованием устройства Сириус 2Л БПТ, ТП 2 этажная,  РУ 10 кВ на втором этаже, ввод от ПС 110/35/10 воздушный СИП 3, помимо реконструируемой ячейки есть ячейка силового трансформатора, отходящая линия и еще один ввод от РП и сделать кабельную вставку не представляется возможным

----- добавлено 20 Июня 2019 года, 14:35 -----


----- добавлено 20 Июня 2019 года, 14:44 -----
В теме "защита ОЗЗ при воздушном вводе 10 кВ в ТП". Зачем Вам на вводе ТНП? Выполняется сигнализация по появлению напряжения нулевой последовательности на шинах. В ячейке ТН.
Допустим сделаете на вводе кабельную вставку с ТНП. Токовый сигнал будет появляться при замыкании в любом месте за вводом: на шинах, на отходящих линиях и т.д. То есть то же самое, как по напряжению НП. ТНП ставят на отходящих линиях для селективности защиты при ЗЗ.
Извините невнимательно прочла ваше сообщение.
P_20190416_103216.jpg
 
* P_20190416_103216.jpg
(5339.14 Кб, 4032x3024)  [скачать]  [загрузок: 98]
P_20190416_102843.jpg
 
* P_20190416_102843.jpg
(4047.01 Кб, 4032x3024)  [скачать]  [загрузок: 96]

Проектировщик (Ставрополь, Россия)
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 20 Июня 2019 года, 22:54
(ссылка на это сообщение)

Если ТН установлены в ячейке (на сборных шинах) , то проблем с защитой и сигнализацией от ОЗЗ не вижу. Особенно если, есть обмотка разомкнутого треугольника
Если бы ТН не было,  тогда на отходящей кабельной линии ТТНП.
На ввода (перед ячейкой) ТТНП -  не видел ни в одной типовой схеме

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Ingenеr 2017
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 22 Июня 2019 года, 12:27
(ссылка на это сообщение)

КСО 298 состав ячейки ШР, ВВ, ЛР, 3 ТТ, 3 ТН
Ретрофит в плане замены на вакуумный выключатель? Тогда не забудьте про ОПН, так как вакуумник обрывает цепь тока без дуги.

Инженер (Павлодар, Казахстан)
Ната 1204
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 23 Июня 2019 года, 20:43
(ссылка на это сообщение)

Ретрофит в плане замены на вакуумный выключатель? Тогда не забудьте про ОПН, так как вакуумник обрывает цепь тока без дуги.
Да.  ОПН не забыла!!! По поводу контроля земли, разомкнутый треугольник 3 U0 и все это на указательное реле или сигнализацию? Я правильно поняла?.

Проектировщик (Ставрополь, Россия)
Ingenеr 2017
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 24 Июня 2019 года, 12:26
(ссылка на это сообщение)

По поводу контроля земли, разомкнутый треугольник 3 U0 и все это на указательное реле или сигнализацию?
Схема неселективной сигнализации ОЗЗ есть в книжках по РЗ. Реле напряжения, реле времени и на ЦС. На ЦС табло "Земля на шинах 10 кВ". Кажется так. В указательном нет необходимости. Его ставят когда отключилось и надо знать, кто это сделал.

Инженер (Павлодар, Казахстан)
Ingenеr 2017
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 25 Июня 2019 года, 12:39
(ссылка на это сообщение)

Виноват. Спешка. Можно на указательном.
* контроль.pdf
(31 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 23]

Инженер (Павлодар, Казахстан)
Ingener 523
***
Активный участник форумов

Все расчеты, которые понадобятся инженеру при проектировании, эксплуатации и наладке электроустановок.
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 01 Июля 2019 года, 11:36
(ссылка на это сообщение)

Добрый день! Выполняю проект ретрофит ячейки в ТП, и в требованиях указано выполнить контроль ОЗЗ, чтобы срабатывала сигнализация. При кабельном вводе  на кабель устанавливаем ТТНП и выполняем защиту, а как выполнить эту защиту если ввод воздушный?  Может кто то сталкивался с этой проблемой? Защита ячейки выполнена с использованием Сириус 2Л.
Для того чтобы выполнить контроль ОЗЗ в самой ячейке, делается кабельная вставка и уже на сам кабель ставиться ТТНП. Если же контроль ОЗЗ выполнять только в самой ячейке ТН, то сиг-ция ОЗЗ выполняется на всей секции, при возникновении однофазного замыкания на землю, не понятно на каком присоединении возникло ОЗЗ, после этого что бы найти на каком присоединении возникло ОЗЗ, нужно последовательно отключать ячейки.

Обращаю ваше внимание, что контроль ОЗЗ выполняется как в самой ячейке так и в яч.ТН. Если у вас контроль ОЗЗ выполнен в ячейке, то в яч. ТН он также должен быть.

В подтверждение моих слов посмотрите книгу В.А.Шуин, А.В.Гусенков. Защиты от замыканий на землю в электрических сетях 6-10 кВ страница 54
Ingenеr 2017
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 01 Июля 2019 года, 15:07
(ссылка на это сообщение)

Для того чтобы выполнить контроль ОЗЗ в самой ячейке, делается кабельная вставка и уже на сам кабель ставиться ТТНП. Если же контроль ОЗЗ выполнять только в самой ячейке ТН, то сиг-ция ОЗЗ выполняется на всей секции, при возникновении однофазного замыкания на землю, не понятно на каком присоединении возникло ОЗЗ, после этого что бы найти на каком присоединении возникло ОЗЗ, нужно последовательно отключать ячейки.
В теме вопрос касается ячейки ввода. Я ожидал такой поворот (я про кабельную вставку), и описал выше. Токовая защита нулевой последовательности на вводе не обладает селективностью и нет смысла в ее установке. Требование в этой же книжке стр 50 п.4.
Схемы на стр 54 - это схемы вообще. А куда применять, надо думать. На вводе точно не имеет смысла.
Обычно ставится неселективная ОЗЗ по напряжению нулевой последовательности от ФННП (разомкнутый треугольник) на шинах (размещается в ячейке ТН) и селективные ОЗЗ (на сигнал или отключение) по току нулевой последовательности от ТТНП на отходящих присоединениях. Если на присоединениях защиты ОЗЗ молчат, значит это где то на шинах или на вводе.
В принципе в ячейке ввода есть 3 ТН. Включены до выключателя и нужны для контроля наличия рабочего питания. Если есть дополнительная обмотка, можно было бы соединить в ФННП (разомкнутый треугольник). Но так не делают, так как выключатель может быть отключен и ТН отсоединятся от шин. А замыкания в сети нас не интересуют.

Инженер (Павлодар, Казахстан)
Ната 1204
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 01 Июля 2019 года, 15:15
(ссылка на это сообщение)

Для того чтобы выполнить контроль ОЗЗ в самой ячейке, делается кабельная вставка и уже на сам кабель ставиться ТТНП. Если же контроль ОЗЗ выполнять только в самой ячейке ТН, то сиг-ция ОЗЗ выполняется на всей секции, при возникновении однофазного замыкания на землю, не понятно на каком присоединении возникло ОЗЗ, после этого что бы найти на каком присоединении возникло ОЗЗ, нужно последовательно отключать ячейки.
В теме вопрос касается ячейки ввода. Я ожидал такой поворот (я про кабельную вставку), и описал выше. Токовая защита нулевой последовательности на вводе не обладает селективностью и нет смысла в ее установке. Требование в этой же книжке стр 50 п.4.
Схемы на стр 54 - это схемы вообще. А куда применять, надо думать. На вводе точно не имеет смысла.
Обычно ставится неселективная ОЗЗ по напряжению нулевой последовательности от ФННП (разомкнутый треугольник) на шинах (размещается в ячейке ТН) и селективные ОЗЗ (на сигнал или отключение) по току нулевой последовательности от ТТНП на отходящих присоединениях. Если на присоединениях защиты ОЗЗ молчат, значит это где то на шинах или на вводе.
В принципе в ячейке ввода есть 3 ТН. Включены до выключателя и нужны для контроля наличия рабочего питания. Если есть дополнительная обмотка, можно было бы соединить в ФННП (разомкнутый треугольник). Но так не делают, так как выключатель может быть отключен и ТН отсоединятся от шин. А замыкания в сети нас не интересуют.
У меня ячейка ввода, отдельно ячейки ТН в ТП нет и не будет. ТП двухэтажная  и места не так много. Заказчик указал именно в этой ячейке организовать контроль за ОЗЗ только на сигнал. В ячейке предусмотрено установка 3хЗНОЛП.

Проектировщик (Ставрополь, Россия)
Ingenеr 2017
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 02 Июля 2019 года, 12:45
(ссылка на это сообщение)

У меня ячейка ввода, отдельно ячейки ТН в ТП нет и не будет. ТП двухэтажная  и места не так много. Заказчик указал именно в этой ячейке организовать контроль за ОЗЗ только на сигнал. В ячейке предусмотрено установка 3хЗНОЛП.
Можно и так. Никто не говорит, что для ТН нужна отдельная ячейка. Значит ТН должны контролировать напряжение на сборных шинах. Только как будет выглядеть главная схема? ЗНОЛП малогабаритные. Можно их пристроить за шинным разъединителем (чтобы не ставить для ТН свой разъединитель). Но тогда у этого разъединителя нужен заземляющий нож и со стороны сборных шин. Проблема привода ЗН. Если заземляющий нож уже есть в другой ячейке, то это замечательно. Понятно, что сигнализация ОЗЗ будет в ячейке ввода.

Инженер (Павлодар, Казахстан)
Ната 1204
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 02 Июля 2019 года, 12:51
(ссылка на это сообщение)

А вот эта схема разве неправильно составлена?

----- добавлено 02 Июля 2019 года, 12:53 -----
По поводу заземления со стороны сборных шин уточню обязательно




----- добавлено 02 Июля 2019 года, 12:57 -----
У меня ячейка ввода, отдельно ячейки ТН в ТП нет и не будет. ТП двухэтажная  и места не так много. Заказчик указал именно в этой ячейке организовать контроль за ОЗЗ только на сигнал. В ячейке предусмотрено установка 3хЗНОЛП.
Можно и так. Никто не говорит, что для ТН нужна отдельная ячейка. Значит ТН должны контролировать напряжение на сборных шинах. Только как будет выглядеть главная схема? ЗНОЛП малогабаритные. Можно их пристроить за шинным разъединителем (чтобы не ставить для ТН свой разъединитель). Но тогда у этого разъединителя нужен заземляющий нож и со стороны сборных шин. Проблема привода ЗН. Если заземляющий нож уже есть в другой ячейке, то это замечательно. Понятно, что сигнализация ОЗЗ будет в ячейке ввода.
Один плюс что ТП это старое здание., а не КТП кискового типа
* главная схема.pdf
(18.21 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 9]

Проектировщик (Ставрополь, Россия)
Ingenеr 2017
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 02 Июля 2019 года, 14:50
(ссылка на это сообщение)

Ну вот это то, о чем я говорил в сообщении #10. ТН контролирует напряжение на линии, а не на шинах. В плане сигнализации ОЗЗ еще можно как то согласиться. А вот как быть с контролем напряжения на шинах?
ТН включить бы там, где ТТ. До или после смотреть по месту.
Есть еще один вариант: применить блок из ТТ и ТН. Поставить вместо проходных старых ТТ. Типа https://intzv.ru/?p=1968. Если позволяет бюджет. В этом случае контроль напряжения на шинах. Правда если есть второй ввод, придется в схеме контроля ставить переключатель (во вторичке) с одного на другой.

Инженер (Павлодар, Казахстан)
Ната 1204
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 02 Июля 2019 года, 15:11
(ссылка на это сообщение)

Ну вот это то, о чем я говорил в сообщении #10. ТН контролирует напряжение на линии, а не на шинах. В плане сигнализации ОЗЗ еще можно как то согласиться. А вот как быть с контролем напряжения на шинах?
ТН включить бы там, где ТТ. До или после смотреть по месту.
Есть еще один вариант: применить блок из ТТ и ТН. Поставить вместо проходных старых ТТ. Типа https://intzv.ru/?p=1968. Если позволяет бюджет. В этом случае контроль напряжения на шинах. Правда если есть второй ввод, придется в схеме контроля ставить переключатель (во вторичке) с одного на другой.

Второй ввод есть. Бюджет к сожалению далеко не резиновый. И возможности применить вышеуказанное оборудование к сожалению нет.

Проектировщик (Ставрополь, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Максим R
Вчера в 23:44

автор: АндроИД
Вчера в 18:24

автор: АндроИД
Вчера в 18:19

автор: doctorRaz
Вчера в 18:11

автор: R 13
Вчера в 17:09

автор: kir111
Вчера в 14:29

автор: Znaniesila
Вчера в 09:27

автор: Moshkarow
17 Октября 2019 года, 19:34

автор: doctorRaz
17 Октября 2019 года, 16:01

автор: Вредина
17 Октября 2019 года, 12:58

автор: ТОЭ
17 Октября 2019 года, 11:25

автор: РоманC
17 Октября 2019 года, 11:21

автор: Beroes Group
17 Октября 2019 года, 11:21

автор: Pglubokov
17 Октября 2019 года, 10:10

автор: DVolg 174
17 Октября 2019 года, 10:05

Последние 10 cообщений чата:
Вчера в 18:11
Наступает пятнидельник
17 Октября 2019 года, 10:38
Доброе утро!
15 Октября 2019 года, 08:19
Всем хорошего дня!
04 Октября 2019 года, 12:45
=) https://vdcroasting.com/  тут подробности)
03 Октября 2019 года, 23:44
Приносим извинения. Ведутся работы по переносу сайта proektant.kz на новую систему. По не понятным причинам это сопровождается повышенной нагрузкой на сервер
03 Октября 2019 года, 14:26
Конкурс это хорошо, ждем подробности)
03 Октября 2019 года, 14:26
Конкурс это хорошо, ждем подробности)
30 Сентября 2019 года, 23:37
Оживим немного форум) Для студентов из Украины имеющих представление о Revite и Navis) и способных собрать тиму) Есть отличный конкурс [подмигиваю]  
18 Сентября 2019 года, 18:31
Agizer, спасибо! Присоединяюсь к пожеланияю [улыбка]
16 Сентября 2019 года, 09:26
Доброе утро!
Всем хорошего дня и плодотворной рабочей недели!

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 238, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
VadGKorn, Українець
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines