beliit.com
Форумы Проектант
Размещение
рекламы
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
ТочкаВсего пользователей - 20005
ТочкаВсего тем - 29163
ТочкаВсего сообщений - 275532
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Расчёт расхода азота на подушку. Методика указаний У-03-06-90 по хранению нефтепродуктов

Количество просмотров - 2457
(ссылка на эту тему)
Proekt 1
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 31 Мая 2019 года, 12:02
(ссылка на это сообщение)

Добрый день! По работе столкнулась с задачей расчета азотной подушки. Пользуясь указаниями У-03-06-90, выяснила, что максимальное расчетное кол-во азота должно быть равным сумме максимального объема откачки продукта из резервуаров + потери.
У нас в парке 2 резервуара объемом 200 м3, минимальный допустимый уровень 15%, соответственно, насколько я понимаю, максимальный объем откачки из одного резервуара должен составить 200-15%=170 м3. Общий объем - 360 м3. Но мне ведь нужен не объем, а расход азота. Каким образом я могу это вычислить?

Заранее спасибо.

? (Уфа, Россия)
Dinosaur
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 31 Мая 2019 года, 13:14
(ссылка на это сообщение)

Не максимальный объем откачки, наверное,  а максимальная производительность откачки. Пишу с телефона, указания посмотреть не могу

? (Уфа, Россия)
Андрей 37
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 31 Мая 2019 года, 13:42
(ссылка на это сообщение)

Пункт 1.5 Указаний - максимальный объем откачки продукта из резервуара плюс "потери" из резервуара и газгольдера хранения

? (Санкт-Петербург, Россия)
Proekt 1
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 31 Мая 2019 года, 13:44
(ссылка на это сообщение)

Андрей 37, да, всё верно, причем потери указаны с единицей измерения м3/час, а слово "объем" подразумевает единицу измерения м3.

? (Уфа, Россия)
Dinosaur
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 31 Мая 2019 года, 16:54
(ссылка на это сообщение)

Очевидная неточность в терминологии у авторов документа

? (Уфа, Россия)
Знахарь
****
Основатель ресурса

Интернет-ресурс "Проектант"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 22 Августа 2019 года, 09:31
(ссылка на это сообщение)

Сами указания У-03-06-90 есть вот здесь: https://www.proektant.org/arh/87.html
 
Но они ведь вроде уже не действуют в России: http://www.normacs.ru/Doclist/doc/VIRG.html

Samostatný projektant (Brno, Česko)
Андрей 37
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 22 Августа 2019 года, 16:21
(ссылка на это сообщение)

А другого документа, где было бы что-то прописано про азотную подушку вроде как и нет!?!

? (Санкт-Петербург, Россия)
Wespe
***
Куратор подраздела "Экология"

Экология и безопасность в техномире
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 20 Августа 2021 года, 14:25
(ссылка на это сообщение)

А другого документа, где было бы что-то прописано про азотную подушку вроде как и нет!?!
Я так и не нашёл... Плюс дополнительно всплыл вопрос с годовым расходом азота...
Legio Mortis
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 24 Августа 2021 года, 14:02
(ссылка на это сообщение)

Я так и не нашёл... Плюс дополнительно всплыл вопрос с годовым расходом азота...
С годовым расходом нет проблем если известна оборачиваемость резервуаров или склада в целом.

Инженер-технолог (Харьков, Украина)
ДавыдовМ
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 24 Августа 2021 года, 15:10
(ссылка на это сообщение)

Немного не по теме, но прошу, коллеги, подскажите к кому обратиться по ремонту системы азотного дыхания в Нижегородской области? Смонтирована в 2009году, но не использовали ни разу, а в октябре проверка РТН. Нужно запустить. Гуглы-яндексы какие-то невнятные дают результаты в поиске. Много продажников, есть те кто по проекту соберет, а вот разобраться в существующей...

Инженер (Дзержинск, Россия)
Legio Mortis
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 24 Августа 2021 года, 17:24
(ссылка на это сообщение)

Немного не по теме, но прошу, коллеги, подскажите к кому обратиться по ремонту системы азотного дыхания в Нижегородской области? Смонтирована в 2009году, но не использовали ни разу, а в октябре проверка РТН. Нужно запустить. Гуглы-яндексы какие-то невнятные дают результаты в поиске. Много продажников, есть те кто по проекту соберет, а вот разобраться в существующей...
В такой ситуации сделать бы для начала технический аудит всей системы, т.к. скорее всего она не рабочая в следствии ряда причин, например банального донорства её частей на другие установки или например неправильной консервации. Это может сделать инжиниринговая компания (можете написать в личку если нужны контакты). По результатам аудита нужно будет выполнить ремонт или дооснащение системы, это может сделать монтажная компания или заказчик своими силами. Для начала важно знать, была ли система сдана в эксплуатацию в прошлый раз официально, если нет, то возможно потребуется выполнение проектных работ и проведение экспертизы ЭПБ.

Инженер-технолог (Харьков, Украина)
ДавыдовМ
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 25 Августа 2021 года, 13:49
(ссылка на это сообщение)

Система сдавалась в свое время вместе с заводом. Просто я предположил, что учитывая несложность конструкции можно привлечь монтажную организацию с опытом.

Инженер (Дзержинск, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Технологическом форуме
автор: Galaminkizi
15 Сентября 2021 года, 09:31

09 Сентября 2021 года, 16:31

автор: Pyromaniac 92
08 Сентября 2021 года, 13:03

02 Сентября 2021 года, 16:31

02 Сентября 2021 года, 13:37

автор: Shvet
27 Августа 2021 года, 07:03

автор: ДавыдовМ
25 Августа 2021 года, 13:49

автор: Ka3ax
20 Августа 2021 года, 18:57

автор: Foxson
16 Августа 2021 года, 17:51

автор: Foxson
12 Августа 2021 года, 15:48

автор: Неуч
10 Августа 2021 года, 13:12

автор: Влад 555
03 Августа 2021 года, 15:42

03 Августа 2021 года, 13:22

автор: Foxson
29 Июля 2021 года, 10:33

28 Июля 2021 года, 16:57

Последние 10 cообщений чата:
14 Сентября 2021 года, 00:05
Возможно в оранжевом блоке Личной информации нажать "Показать блок «Поиск»"
12 Сентября 2021 года, 08:08
Доброе утро. Подскажите - где на форуме окно "поиск"?
Спасибо.
09 Сентября 2021 года, 23:35
Здравствуйте. К сожалению есть проблема со скростью работы ресурса. В поиске решения.
08 Сентября 2021 года, 14:28
Грузится очень медленно, да. Но это мы с вами, наверное, где-то далеко)
07 Сентября 2021 года, 21:39
Здравствуйте. Давненько не заглядывал я на проектант. Что-то сегодня сайт тормозит страшно. Или мне кажется?
 
11 Августа 2021 года, 22:09
Здравствуйте. Необходимо воспользоваться ссылкой "Уведомить Санитаров форумов", находится внизу каждого сообщения. И описать что именно не так и как нужно.
06 Августа 2021 года, 08:20
Подскажите пжста, как можно изменить название темы?
24 Июля 2021 года, 15:37
Нужна помощь в расчете емкостей для очистки ливневых сточных вод
24 Июля 2021 года, 15:29
Нужна помощь в расчете емкостей для очистки ливневых сточных вод
22 Июля 2021 года, 18:06
Всем привет.
[улыбка]

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 423, пользователей - 4
Имена присутствующих пользователей:
Mclaud 72, Beroes Group, Привод, Dobriy-kot
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines