beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22009
  • Всего тем - 31037
  • Всего сообщений - 288127
Страниц: 1 [2]  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Проект СКУД больницы. Обсуждение ошибок в проекте

Количество просмотров - 5882
(ссылка на эту тему)
VaniaLSD
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 06 Июня 2019 года, 12:25
(ссылка на это сообщение)

Иван, тезка, мне интересен именно этот. Если у Вас нет замечаний по делу проходите мимо.
Иван Кирюхин
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 06 Июня 2019 года, 13:12
(ссылка на это сообщение)

А что тут обсуждать? Да тем более по делу? Проект слабый - для рабочки вообще никакой, где проходят коммуникации - неизвестно, есть ли стояки слаботочные - непонятно, в каком они состоянии? Есть ли подвесная кабельная инфраструктура за фальш потолком, как корпуса между собой связаны, с СПД на оптике вообще беда, схемы огранизаци связи нет, ПОСа нет - сметы с таким подходом не отстоять, программы пусконаладки нет, 87ое проектировщик не читал. Так что по сути проекта нет, так что Вы правы - по делу обсуждать нечего [подмигиваю]
VaniaLSD
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 06 Июня 2019 года, 13:24
(ссылка на это сообщение)


А что тут обсуждать? Да тем более по делу? Проект слабый - для рабочки вообще никакой, где проходят коммуникации - неизвестно, есть ли стояки слаботочные - непонятно, в каком они состоянии? Есть ли подвесная кабельная инфраструктура за фальш потолком, как корпуса между собой связаны, с СПД на оптике вообще беда, схемы огранизаци связи нет

Здесь согласен.

ПОСа нет - сметы с таким подходом не отстоять, программы пусконаладки нет

Разве должен сметы и ПОСы делать инженер-проектировщик СС?

87ое проектировщик не читал.[подмигиваю]

Могу ошибаться, но 87 постановление относится к стадии П.

Так что по сути проекта нет, так что Вы правы - по делу обсуждать нечего [подмигиваю]

Ну вот сколько Вы написали, а говорите обсуждать нечего?
Иван Кирюхин
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 06 Июня 2019 года, 13:51
(ссылка на это сообщение)

Разве должен сметы и ПОСы делать инженер-проектировщик СС?
Могу ошибаться, но 87 постановление относится к стадии П.

Соглашусь, но тогда это не проект, а чертежи, а их обсуждать можно только по качеству оформления, шрифты, штампы и т.п. 87ое относится ко всему- это настольная книга, но по сути тоже только к ПОСу.
VaniaLSD
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 06 Июня 2019 года, 14:22
(ссылка на это сообщение)

Соглашусь, но тогда это не проект, а чертежи, а их обсуждать можно только по качеству оформления, шрифты, штампы

Тогда ссылку на норматив.
Так можно еще куча разделов сюда добавить, туже электрику
87ое относится ко всему- это настольная книга, но по сути тоже только к ПОСу.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 февраля 2008 года N 87
О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию.

В 87 постановлении нет спецификации. Почему же сюда ее добавили?
Докажите обратное.

Иван Кирюхин
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 06 Июня 2019 года, 15:02
(ссылка на это сообщение)

   ст. 4 Положения о составе... пп 87 - В целях реализации в процессе строительства архитектурных, технических и технологических решений, содержащихся в проектной документации на объект капитального строительства, разрабатывается рабочая документация, состоящая из документов в текстовой форме, рабочих чертежей, спецификации оборудования и изделий.
  ст. 6 там же - Правила выполнения и оформления текстовых и графических материалов, входящих в состав проектной и рабочей документации, устанавливаются Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
  В правилах ссылка на ГОСТ Р 21.1101-2013, а там всё и шрифты и электрика и спецификации [подмигиваю]



VaniaLSD
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 06 Июня 2019 года, 15:25
(ссылка на это сообщение)

ст. 4 Положения о составе... пп 87 - В целях реализации в процессе строительства архитектурных, технических и технологических решений, содержащихся в проектной документации на объект капитального строительства, разрабатывается рабочая документация, состоящая из документов в текстовой форме, рабочих чертежей, спецификации оборудования и изделий.
   ст. 6 там же - Правила выполнения и оформления текстовых и графических материалов, входящих в состав проектной и рабочей документации, устанавливаются Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Что-то не вижу текста, что рабочка делается по 87.
В правилах ссылка на ГОСТ Р 21.1101-2013, а там всё и шрифты и электрика и спецификации

Вот это уже больше похоже на правду.
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 06 Июня 2019 года, 16:22
(ссылка на это сообщение)

Не думаю, что оформление влияет на технические возможности системы. Вопрос скорее именно в технических моментах. Будет, не будет работать. Какие проблемы. У меня например опыта монтажа СКУД в таком объеме нет. Но пуско-наладка больших объемов СКУД наслышан дело тяжелое. Не зря люди на Perco перешли. Ощущение, что Болид на такое количество точек прохода работать не готов. Вобще Болид встречал на 2-4 двери обычно. Надо на сайте посмотреть если у них проекты больших объектов на СКУД

----- добавлено 06 Июня 2019 года, 16:26 -----
Здесь есть примеры.
https://bolid.ru/projects/projectsview/?objtype=0&specs=5&country=0&q=
Что-то не смог найти да же на 10 дверей

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Fric
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #24 : 17 Ноября 2020 года, 10:24
(ссылка на это сообщение)

Цитата
не зря люди на Perco перешли

Как сказать. Вчера звонил им, просил помочь оборудование подобрать на большой объект.
Попал на какого-то клоуна, через губу со мной разговаривал с какими-то тупыми своими шутеечками. Как его вообще пустили за телефон.
И это когда у них турникеты по миллиону стоят.
Первое впечатление о компании у меня именно такое.


Предприниматель (Пушкин, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #25 : 21 Ноября 2020 года, 23:23
(ссылка на это сообщение)

VaniaLSD
для стадии "П" может и достаточно, без детализации, для забивания денег на стадию РД при двухстадийном проектировании.
видимо монтажники хотят многое видеть, но это другая стадия будет, и чертежи другие - детальные.
пусконаладка к проекту не имеет никакого отношения.
и вопросы про существую кабельную инфраструктуру - это не вопрос проектировщика, он в своей части предусмотрит, а реально сети будут делать монтажники.

я правда материалов не считал и не вникал, но если они заложены правильно - уже хорошо.
детальная раскладка, кабельные журналы, трассы СКС, ВОЛС, разрезы, кабеленесущие системы - будут в другой части проекта - рабочке.
и на самом деле в ПП №87 мало перечисленных мероприятий для отражения их в проекте СКУД, о котором в ПП №87 вообще речи нет.
а уж про ПОС - правильно парирован к другому разделу проекта (проект организации строительства - стройплощадка, вагончиков, проезды, пешеходные зоны, наружное освещение и пр.), не СКУД это дело.
и представленный объем информации на данную стадию проектирования - достаточен.

и все вопросы - к будущей стадии проекта, где все детали и должны быть отражены.
тут конечно многое зависит от внутренних стандартов проектной организации и договоров с заказчиком о порядке и составе каждой стадии и степени её проработки.

единственное что стоит отметить - не тот производитель оборудования был выбран, стоило рассмотреть нескольких и согласовать с заказчиком.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Maysak
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #26 : 22 Декабря 2020 года, 16:28
(ссылка на это сообщение)

А кто-то может вкратце показать план, который уже пофиксили? Мне бы освежить память.

Мерчендайзер  (Химки, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #27 : 24 Декабря 2020 года, 07:30
(ссылка на это сообщение)

просто тут перепутали все стадии проекта и решили при этом дать советы глобального характера, которые хотел бы видеть монтажник.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Автоматизация, Связь, Сигнализация»
автор: Адель
05 Апреля 2024 года, 16:11

04 Апреля 2024 года, 16:10

автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 18:05

автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 17:09

автор: s.dmitriy
29 Марта 2024 года, 08:09

автор: Елена_СС
12 Марта 2024 года, 18:50

11 Марта 2024 года, 13:59

11 Марта 2024 года, 13:51

11 Марта 2024 года, 13:49

автор: kollega_
08 Марта 2024 года, 15:14

автор: VadGKorn
04 Марта 2024 года, 19:09

26 Февраля 2024 года, 16:37

автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:19

автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:18

автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:17


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1126, пользователей - 21
Имена присутствующих пользователей:
Володимир, Перельман, Artchem, Маркос, Холоденин Алексей, Наталия26, Андрей 37, Mclaud 72, Димитрий Р., Александрr, РоманC, ровш, Mav, оболтус, Horizont, Mоpоk, Znatok, Neverlock, Наталья1698, ALEKSEI86KLISHEV, Shvet
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines