beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 21926
  • Всего тем - 30988
  • Всего сообщений - 287841
Страниц: 1 [2]  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Переключение между двумя ТП 10/0,4 кВ. Переход с ручного переключения на автоматическое

Количество просмотров - 2974
(ссылка на эту тему)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 23 Мая 2019 года, 16:17
(ссылка на это сообщение)

надеюсь мы одинаково понимаем термин работа трансформатора в параллель - что это когда они по высокой и низкой стороне соединены ...так у вас  по высокой  секции у вас секция одна- по высокой соединие  есть , а по низкой стоят секционники - они должны быть замкнутые - тогда будет параллельная работа (обычно в нормальных схемах на двух трансформаторных подстанциях  они  всегда разомкнуты и замыкаются  если  трансформатором что то случиться , что бы обеспечить отключенную секцию)
а еще все эти манипуляции с АВР в вашей схеме помогут при ед аварии- это выход из строя одного из питающих кабелей от питающей ПС, а при погашении секции на самой питающей ПС никакие АВР не спасут так как вся схема выполнена  по 3 категории надежности электроснабжения и переключать АВРам будет не на что- нет резервного источника электроснабжения

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
El 1111
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 23 Мая 2019 года, 16:22
(ссылка на это сообщение)


надеюсь мы одинаково понимаем термин работа трансформатора в параллель - что это когда они по высокой и низкой стороне соединены ...так у вас  по высокой  секции у вас секция одна- по высокой соединие  есть , а по низкой стоят секционники - они должны быть замкнутые - тогда будет параллельная работа (обычно в нормальных схемах на двух трансформаторных подстанциях  они  всегда разомкнуты и замыкаются  если  трансформатором что то случиться , что бы обеспечить отключенную секцию)
а еще все эти манипуляции с АВР в вашей схеме помогут при ед аварии- это выход из строя одного из питающих кабелей от питающей ПС, а при погашении секции на самой питающей ПС никакие АВР не спасут так как вся схема выполнена  по 3 категории надежности электроснабжения и переключать АВРам будет не на что- нет резервного источника электроснабжения

Резервный источник есть для группы потребителей на 0,4 кВ.. Здесь вопрос именно в организации автоматического переключения питания между подстанциями

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Ingenеr 2017
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 26 Мая 2019 года, 13:47
(ссылка на это сообщение)

Установка выключателей - это очевидно. Вопрос о степени автоматизации.
1. Полная автоматизация. На вводах ТП1, ТП2 ставятся ячейки с ТН на стороне КЛ. Желательно выключатели с приставками минимального напряжения. Оперток переменный только в этих ячейках с питанием от ТН. На перемычке ставится выключатель с ТН на стороне КЛ. Пусть на ТП1. Тогда на ТП2 выключатель нагрузки на перемычке должен быть постоянно включен (куда делись предохранители?). Однако полной автоматизации не получится. На ТП1 нормально, а вот на ТП2 при питании от перемычки и восстановлении питания от питающей ПС надо отключить выключатель, а он на ТП1. То есть здесь действие на включение перемычки. Возврат вручную.
2. Автоматизация для сокращения перерыва питания. В этом случае только на перемычку, скажем на ТП1, устанавливается ячейка с ТН с обоих сторон. АВР действует на включении перемычки при пропадании напряжения справа или слева. Остальные требуемые переключения производить вручную. Вроде проще, но есть еще один недостаток. Если со стороны питающей ПС отключится кабель по причине замыкания на землю, к примеру в сторону ТП2, то АВР "принесет" это замыкание к ТП1. Теперь могут отключить и отсюда. Нужно на кабель перемычки ставить защиту от замыкания на землю.

Инженер (Павлодар, Казахстан)
El 1111
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 27 Мая 2019 года, 09:20
(ссылка на это сообщение)

Установка выключателей - это очевидно. Вопрос о степени автоматизации.1. Полная автоматизация. На вводах ТП1, ТП2 ставятся ячейки с ТН на стороне КЛ. Желательно выключатели с приставками минимального напряжения. Оперток переменный только в этих ячейках с питанием от ТН. На перемычке ставится выключатель с ТН на стороне КЛ. Пусть на ТП1. Тогда на ТП2 выключатель нагрузки на перемычке должен быть постоянно включен (куда делись предохранители?). Однако полной автоматизации не получится. На ТП1 нормально, а вот на ТП2 при питании от перемычки и восстановлении питания от питающей ПС надо отключить выключатель, а он на ТП1. То есть здесь действие на включение перемычки. Возврат вручную.2. Автоматизация для сокращения перерыва питания. В этом случае только на перемычку, скажем на ТП1, устанавливается ячейка с ТН с обоих сторон. АВР действует на включении перемычки при пропадании напряжения справа или слева. Остальные требуемые переключения производить вручную. Вроде проще, но есть еще один недостаток. Если со стороны питающей ПС отключится кабель по причине замыкания на землю, к примеру в сторону ТП2, то АВР "принесет" это замыкание к ТП1. Теперь могут отключить и отсюда. Нужно на кабель перемычки ставить защиту от замыкания на землю.


Спасибо за такой подробный ответ! Будем думать как лучше сделать)

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 27 Мая 2019 года, 14:18
(ссылка на это сообщение)

Помогите, пожалуйста, решить задачу.

Вам бы РП поставить или ячеек на ПС добавить.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Ingenеr 2017
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 29 Мая 2019 года, 12:59
(ссылка на это сообщение)

Вам бы РП поставить или ячеек на ПС добавить.

Это уже реконструкция. Дорогущая. Имеет смысл лишь в случае необходимости повышения категории эл. снабжения. А здесь на своих ТП поставить ячейки и перезавести кабели ввода и перемычки.
Вообще то полная автоматизация возможна. Для этого на ТП2 на перемычку то же надо поставить выключатель. Но усложнится логика. Придется запоминать (к примеру с помощью двухпозиционного реле), что ввод отключался именно от АВР. При восстановлении питания АВР должна включать ввод, отключать "свой" выключатель перемычки и сбросить память (сквитировать реле). В этом случае отключенным будет всегда выключатель перемычки на ТП, которая последней включалась после восстановления рабочего питания. Понятно, что для приведения схемы в рабочее состояние надо с одной стороны перемычки включить выключатель вручную и затем ключом ввести в работу АВР.

Инженер (Павлодар, Казахстан)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 29 Мая 2019 года, 13:33
(ссылка на это сообщение)

Не надо уводить в сторону.

В сторону никто не уводит. В первом посте предлагается установить секционирующие аппараты в ТП по высокой стороне.
Далеко ли это от строительства нового РП?

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Ingenеr 2017
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 30 Мая 2019 года, 14:01
(ссылка на это сообщение)

Так написано в предположении.
При необходимости в ТП можно организовать секционирование на стороне 10 кВ.

Нет в этом необходимости.

Инженер (Павлодар, Казахстан)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Alex2214
Сегодня в 16:12

автор: Alex2214
Сегодня в 12:13

автор: doctorRaz
Сегодня в 06:55

автор: Максим R
Сегодня в 04:31

автор: Oneonepiece
Вчера в 11:20

автор: Alex2214
26 Марта 2024 года, 10:51

автор: Земский
24 Марта 2024 года, 12:56

автор: Bonita
22 Марта 2024 года, 17:47

автор: Перельман
21 Марта 2024 года, 10:15

20 Марта 2024 года, 21:38

автор: zr74
20 Марта 2024 года, 17:23

автор: РоманC
19 Марта 2024 года, 11:26

автор: Сomings
16 Марта 2024 года, 12:02

автор: Vоlk
15 Марта 2024 года, 17:26

автор: Жандос_09
14 Марта 2024 года, 13:24


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 708, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
doctorRaz, Electrik 1998, Чистильщик, Антониони, Alex2214
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines