Сообщение #1 : 13 Мая 2019 года, 13:45
(ссылка на это сообщение)

Уважаемые проектировщики, прошу помочь. Возникли вопросы при выборе схемы РУ-110 кВ. Имеется проходная подстанция, которая питается по двухцепной ВЛ, на ней установлено 2 понижающих трансформатора с мощностью Sном<63 МВА. От этой  подстанции по одноцепной линии питается однотрансформаторная ПС,которая является тупиковой. Согласно алгоритму выбора схем РУ-110 кВ в соответствии с требованиям ФСК ЭЭС и надёжности выбирается схема 12h. 
img-y8jz0Q.jpg
 
* img-y8jz0Q.jpg
(23.83 Кб, 354x227)  [скачать]  [загрузок: 62]

Допускается ли применение этой схемы в моём случае и можно ли включать межсекционный выключатель для равномерной загрузки двух питающих линий и выравнивания напряжений на секциях?

Студент (Балаково, Россия)
Mihail 63
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 13 Мая 2019 года, 14:37
(ссылка на это сообщение)

Допускается ли применение этой схемы в моём случае и можно ли включать межсекционный выключатель для равномерной загрузки двух питающих линий и выравнивания напряжений на секциях?
СО 153-34.20.505-2003
7.2. Общие указания по выполнению переключений
Zve 1
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 13 Мая 2019 года, 21:35
(ссылка на это сообщение)

Уважаемые проектировщики, прошу помочь. Возникли вопросы при выборе схемы РУ-110 кВ. Имеется проходная подстанция, которая питается по двухцепной ВЛ, на ней установлено 2 понижающих трансформатора с мощностью Sном<63 МВА. От этой  подстанции по одноцепной линии питается однотрансформаторная ПС,которая является тупиковой. Согласно алгоритму выбора схем РУ-110 кВ в соответствии с требованиям ФСК ЭЭС и надёжности выбирается схема 12h.  [Вложение №]
Допускается ли применение этой схемы в моём случае и можно ли включать межсекционный выключатель для равномерной загрузки двух питающих линий и выравнивания напряжений на секциях?
Если у Вас подстанция проходная, то СВ скорей всего в нормальном режиме и должен быть включен.  Иначе как транзит будет  передаваться.

? (Санкт-Петербург, Россия)
Mihail 63
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 14 Мая 2019 года, 15:17
(ссылка на это сообщение)

Если у Вас подстанция проходная, то СВ скорей всего в нормальном режиме и должен быть включен.  Иначе как транзит будет  передаваться.
Он же написал
Имеется проходная подстанция, которая питается по двухцепной ВЛ



HotCoffee
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 14 Мая 2019 года, 16:40
(ссылка на это сообщение)

А разве транзит осуществляется не таким образом?
img-y8jz0Q1.jpg
 
* img-y8jz0Q1.jpg
(25.54 Кб, 354x227)  [скачать]  [загрузок: 39]

Меня больше интересовало то,что на картинке питает 2 ВЛ + отходит 2 ВЛ.В моём же случае отходит одна линия  
img-y8jz0Q12.jpg
 
* img-y8jz0Q12.jpg
(19.28 Кб, 245x221)  [скачать]  [загрузок: 38]
  . Если в этом случае СВ отключён, то только одна питающая ВЛ воспринимает нагрузку отходящей.

Студент (Балаково, Россия)
Zve 1
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 14 Мая 2019 года, 17:26
(ссылка на это сообщение)

А разве транзит осуществляется не таким образом? [Вложение №]
Меня больше интересовало то,что на картинке питает 2 ВЛ + отходит 2 ВЛ.В моём же случае отходит одна линия    [Вложение №]   . Если в этом случае СВ отключён, то только одна питающая ВЛ воспринимает нагрузку отходящей.
Проходная ПС это включенная в разрезку линии. Если в разрезку двух линий(двухцепной линии), то у вас должно  присоединятся пять линий. Так, что   не очень понятно какие линии питающие, какие отходящие.   

? (Санкт-Петербург, Россия)
HotCoffee
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 14 Мая 2019 года, 17:50
(ссылка на это сообщение)

 
пс.jpg
 
* пс.jpg
(37.04 Кб, 796x640)  [скачать]  [загрузок: 39]

Я это представляю таким образом. В данном случае,если СВ выключен, вторая слева линия будет более нагружена,чем правая. Если же СВ включить, то через него будет проходить мощность и обе линии будет загружены равномерно.Правильно понимаю?

Студент (Балаково, Россия)
Zve 1
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 14 Мая 2019 года, 20:00
(ссылка на это сообщение)

Я Вас вначале не так понял. Если две линии  питающие и одна отходит, то можно ли включить СВ зависит от режима сети. Так как включив СВ  мы соединяем источники, от которых они питаются. Это не всегда допустимо.

? (Санкт-Петербург, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Егор 81
Сегодня в 01:22

автор: Омон
Вчера в 20:56

автор: Ольга 2121
Вчера в 12:16

автор: Beroes Group
Вчера в 00:13

19 Июля 2019 года, 22:04

автор: VitaliyMurzaev
19 Июля 2019 года, 17:47

автор: ElectroLamp
19 Июля 2019 года, 12:11

автор: Виталина
19 Июля 2019 года, 09:52

автор: Ernaton
19 Июля 2019 года, 09:19

19 Июля 2019 года, 07:50

автор: Vоlk
18 Июля 2019 года, 23:28

автор: ТОЭ
18 Июля 2019 года, 15:34

18 Июля 2019 года, 11:55

автор: Игорь В.
18 Июля 2019 года, 10:01

автор: ТОЭ
18 Июля 2019 года, 08:35

Последние 10 cообщений чата:
27 Июня 2019 года, 11:02
Добро пожаловать на наш Telegram-канал https://www.proektant.org/index.php?topic=46930.0
24 Июня 2019 года, 10:29
Понял. Втягиваюсь по-тихоньку...
21 Июня 2019 года, 15:55
Добрый день.
Добро пожаловать на наш Telegram-канал https://www.proektant.org/index.php?topic=46930.0
21 Июня 2019 года, 15:54
babauka_009, такая возможность доступна только кураторам. Считаем, что нет необходимости в такой функции для всех
21 Июня 2019 года, 11:17
Всем доброго утра!
Подскажите, как "закрыть" тему?
13 Июня 2019 года, 13:53
А у Вас?)
13 Июня 2019 года, 13:08
В Минске +32 Градуса
03 Июня 2019 года, 16:23
Вот и Лето наступило!!! [улыбка] [подмигиваю] [привет] [согласен]
31 Мая 2019 года, 07:25
Всех с последним днем весны. Встречаем выходные и лето!
09 Мая 2019 года, 09:06
Поздравляю всех с этим важным для каждого из нас праздником. С Днем Победы всех Вас!

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 217, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Егор 81, Dizel 2012
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines