Сообщение #1 : 13 Мая 2019 года, 13:45
(ссылка на это сообщение)

Уважаемые проектировщики, прошу помочь. Возникли вопросы при выборе схемы РУ-110 кВ. Имеется проходная подстанция, которая питается по двухцепной ВЛ, на ней установлено 2 понижающих трансформатора с мощностью Sном<63 МВА. От этой  подстанции по одноцепной линии питается однотрансформаторная ПС,которая является тупиковой. Согласно алгоритму выбора схем РУ-110 кВ в соответствии с требованиям ФСК ЭЭС и надёжности выбирается схема 12h. 
img-y8jz0Q.jpg
 
* img-y8jz0Q.jpg
(23.83 Кб, 354x227)  [скачать]  [загрузок: 83]

Допускается ли применение этой схемы в моём случае и можно ли включать межсекционный выключатель для равномерной загрузки двух питающих линий и выравнивания напряжений на секциях?

Студент (Балаково, Россия)
Mihail 63
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 13 Мая 2019 года, 14:37
(ссылка на это сообщение)

Допускается ли применение этой схемы в моём случае и можно ли включать межсекционный выключатель для равномерной загрузки двух питающих линий и выравнивания напряжений на секциях?
СО 153-34.20.505-2003
7.2. Общие указания по выполнению переключений
Zve 1
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 13 Мая 2019 года, 21:35
(ссылка на это сообщение)

Уважаемые проектировщики, прошу помочь. Возникли вопросы при выборе схемы РУ-110 кВ. Имеется проходная подстанция, которая питается по двухцепной ВЛ, на ней установлено 2 понижающих трансформатора с мощностью Sном<63 МВА. От этой  подстанции по одноцепной линии питается однотрансформаторная ПС,которая является тупиковой. Согласно алгоритму выбора схем РУ-110 кВ в соответствии с требованиям ФСК ЭЭС и надёжности выбирается схема 12h.  [Вложение №]
Допускается ли применение этой схемы в моём случае и можно ли включать межсекционный выключатель для равномерной загрузки двух питающих линий и выравнивания напряжений на секциях?
Если у Вас подстанция проходная, то СВ скорей всего в нормальном режиме и должен быть включен.  Иначе как транзит будет  передаваться.

? (Санкт-Петербург, Россия)
Mihail 63
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 14 Мая 2019 года, 15:17
(ссылка на это сообщение)

Если у Вас подстанция проходная, то СВ скорей всего в нормальном режиме и должен быть включен.  Иначе как транзит будет  передаваться.
Он же написал
Имеется проходная подстанция, которая питается по двухцепной ВЛ



HotCoffee
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 14 Мая 2019 года, 16:40
(ссылка на это сообщение)

А разве транзит осуществляется не таким образом?
img-y8jz0Q1.jpg
 
* img-y8jz0Q1.jpg
(25.54 Кб, 354x227)  [скачать]  [загрузок: 60]

Меня больше интересовало то,что на картинке питает 2 ВЛ + отходит 2 ВЛ.В моём же случае отходит одна линия  
img-y8jz0Q12.jpg
 
* img-y8jz0Q12.jpg
(19.28 Кб, 245x221)  [скачать]  [загрузок: 55]
  . Если в этом случае СВ отключён, то только одна питающая ВЛ воспринимает нагрузку отходящей.

Студент (Балаково, Россия)
Zve 1
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 14 Мая 2019 года, 17:26
(ссылка на это сообщение)

А разве транзит осуществляется не таким образом? [Вложение №]
Меня больше интересовало то,что на картинке питает 2 ВЛ + отходит 2 ВЛ.В моём же случае отходит одна линия    [Вложение №]   . Если в этом случае СВ отключён, то только одна питающая ВЛ воспринимает нагрузку отходящей.
Проходная ПС это включенная в разрезку линии. Если в разрезку двух линий(двухцепной линии), то у вас должно  присоединятся пять линий. Так, что   не очень понятно какие линии питающие, какие отходящие.   

? (Санкт-Петербург, Россия)
HotCoffee
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 14 Мая 2019 года, 17:50
(ссылка на это сообщение)

 
пс.jpg
 
* пс.jpg
(37.04 Кб, 796x640)  [скачать]  [загрузок: 57]

Я это представляю таким образом. В данном случае,если СВ выключен, вторая слева линия будет более нагружена,чем правая. Если же СВ включить, то через него будет проходить мощность и обе линии будет загружены равномерно.Правильно понимаю?

Студент (Балаково, Россия)
Zve 1
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 14 Мая 2019 года, 20:00
(ссылка на это сообщение)

Я Вас вначале не так понял. Если две линии  питающие и одна отходит, то можно ли включить СВ зависит от режима сети. Так как включив СВ  мы соединяем источники, от которых они питаются. Это не всегда допустимо.

? (Санкт-Петербург, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Samsony 1
Вчера в 23:23

автор: R 13
Вчера в 23:05

автор: Danny Sk
Вчера в 22:20

Вчера в 19:59

автор: Ernaton
Вчера в 16:25

автор: Samsony 1
Вчера в 15:05

автор: Taras 110
Вчера в 12:23

автор: Samsony 1
Вчера в 11:56

автор: Samsony 1
Вчера в 11:19

автор: Foxson
Вчера в 10:39

автор: Samsony 1
Вчера в 09:27

автор: Samsony 1
Вчера в 08:53

автор: Антониони
Вчера в 07:56

27 Января 2020 года, 19:20

автор: Samsony 1
27 Января 2020 года, 16:20

Последние 10 cообщений чата:
14 Января 2020 года, 13:45
всех с прошедшим старым Новым годом
успехов во всех делах
07 Января 2020 года, 10:29
праздник праздником, а морозов нет
05 Января 2020 года, 15:49
совсем скоро рождество и рождественские морозы
02 Января 2020 года, 21:57
с наступившим Новым годом коллеги!
счастья, успехов во всех делах
02 Января 2020 года, 16:40
Всех с Новым годом! Вот он уже и пришел.
25 Декабря 2019 года, 08:52
Надо ждать НГ! Чуда. Вдруг случится [улыбка]
Опять же-длинные выходные

24 Декабря 2019 года, 23:30
Не обязательно перегружать печень. Можно и нужно аккуратно. А праздники чуть жизнь веселее делают. Правда НГ уже давно не жду... как в детстве.
23 Декабря 2019 года, 22:14
а еще НГ на носу, это какая жэж печень такое выдержит))
23 Декабря 2019 года, 09:48
Сколько ж праздников:
- день строителя;
- день проектировщика;
- день энергетика :-)
22 Декабря 2019 года, 13:41
Поздравляю всех с Днем энергетика! Профессиональных успехов и технически правильных решений!

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 343, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Hombre, Shvet, Умарали, Омон, Максим R, Евгений ТХ
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines