beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 21926
  • Всего тем - 30988
  • Всего сообщений - 287841
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Помещение офисное. Организация системы уравнивания потенциалов и защитного заземления

Количество просмотров - 1857
(ссылка на эту тему)
Fredd
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 06 Мая 2019 года, 22:31
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте, Объект - офисное помещение на первом и втором этаже многоэтажного жилого дома, ВРУ офиса запитано от электрощитовой дома кабельной линией 5х70 мм2. От ВРУ питаются распред. щиты.
Как правильно организовать систему уравнивания потенциалов и защитного заземления воздуховодов местных систем вентиляции, металлоконструкций подвесного потолка, трубопроводов в пределах офиса, металлических лотков? Какое сечение проводников выбрать?
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 07 Мая 2019 года, 09:10
(ссылка на это сообщение)


Здравствуйте, Объект - офисное помещение на первом и втором этаже многоэтажного жилого дома, ВРУ офиса запитано от электрощитовой дома кабельной линией 5х70 мм2. От ВРУ питаются распред. щиты.
Как правильно организовать систему уравнивания потенциалов и защитного заземления воздуховодов местных систем вентиляции, металлоконструкций подвесного потолка, трубопроводов в пределах офиса, металлических лотков? Какое сечение проводников выбрать?


Трубопроводы должны присоединяться к ОСУП здания при вводе в здание или как можно ближе от этого ввода. Воздуховод вентиляции присоединяете в РЕ проводнику идущему к эл. двигателю вентилятора или к станине вентилятора. Непрерывность и надежность соединений конструкций воздуховода обеспечиваете при монтаже или делаете преднамеренное их соединение гибкой перемычкой. Металлоконструкции подвесного потолка можете присоединять к РЕ проводнику идущему к светильникам. Мет. лотки надежно соединяете между собой и к РЕ шине щитков в начале и в конце трассы. Пройдитесь по пунктам главы 1.7 ПУЭ по выбору сечения проводников СУП, как правило они не превышают половины сечения защитного РЕ проводника питающего кабеля и находятся в пределах 2,5 ... 25 мм2 меди

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Fredd
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 07 Мая 2019 года, 11:01
(ссылка на это сообщение)



Здравствуйте, Объект - офисное помещение на первом и втором этаже многоэтажного жилого дома, ВРУ офиса запитано от электрощитовой дома кабельной линией 5х70 мм2. От ВРУ питаются распред. щиты.
Как правильно организовать систему уравнивания потенциалов и защитного заземления воздуховодов местных систем вентиляции, металлоконструкций подвесного потолка, трубопроводов в пределах офиса, металлических лотков? Какое сечение проводников выбрать?


Трубопроводы должны присоединяться к ОСУП здания при вводе в здание или как можно ближе от этого ввода. Воздуховод вентиляции присоединяете в РЕ проводнику идущему к эл. двигателю вентилятора или к станине вентилятора. Непрерывность и надежность соединений конструкций воздуховода обеспечиваете при монтаже или делаете преднамеренное их соединение гибкой перемычкой. Металлоконструкции подвесного потолка можете присоединять к РЕ проводнику идущему к светильникам. Мет. лотки надежно соединяете между собой и к РЕ шине щитков в начале и в конце трассы. Пройдитесь по пунктам главы 1.7 ПУЭ по выбору сечения проводников СУП, как правило они не превышают половины сечения защитного РЕ проводника питающего кабеля и находятся в пределах 2,5 ... 25 мм2 меди

Спасибо, а половина сечения защитного сечения проводника какого? Максимального, т.е. питающего кабеля?
И в случае присоединения металлоконструкций подвесного потолка, если присоединить к PE проводнику, идущему к светильнику, то это 1,5 мм2, а за подвесным потолком проложены кабели разного сечения, в т.ч. и питающий кабель 5х70
Игорь В.
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 26 Августа 2019 года, 08:11
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте!
В Приложении В ГОСТ Р 50571.5.54-2013 и рис. 1.7.7. ПУЭ PE-шина ВРУ подключается к ГЗШ проводником защитного заземления (не проводником ОСУП). Означает ли это, что п. 1.7.82 "...Для соединения с основной системой уравнивания потенциалов все указанные части должны быть присоединены к главной заземляющей шине (п. 1.7.119-1.7.120) при помощи проводников основной системы уравнивания потенциалов" некорректен?

Инженер (Глазов, Россия)
Vоlk
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 26 Августа 2019 года, 12:20
(ссылка на это сообщение)

Это вопросы придирок, терминологии и соответствия ПУЭ и ГОСТ. Технически ничего не меняется вне зависимости от ответа на Ваш вопрос - т.к. в любом случае проводник должен выдержать максимальный ТКЗ. При этом нет системы "ОСУП" в международной  терминологии, есть мера-"защитное уравнивание"
Игорь В.
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 26 Августа 2019 года, 14:56
(ссылка на это сообщение)

Спасибо. А что требуется проверка проводников УП подключаемых к ГЗШ на стойкость максимальному току КЗ? Требования к сечению проводников УП и защитного заземления различны, если не выбирать (снижать) сечение проводников по формулам в зависимости от Iкз.

Инженер (Глазов, Россия)
Vоlk
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 26 Августа 2019 года, 15:11
(ссылка на это сообщение)

По используемому Вами же Приложению В к стандарту-см. примечание.  Было бы странным выбрать проводник, который при КЗ отгорит или воспламенит окружающие предметы. Практически  такой негативный сценарий возможен при мощной системе, длительном времени работы защиты и малых сечениях.
PS через указанный проводник протекает ТКЗ (или его часть, в зависимости от ситуации) при замыкании фазы питающего кабеля на землю (металлоконструкции, присоединенные к ГЗШ)
Игорь В.
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 26 Августа 2019 года, 15:22
(ссылка на это сообщение)

Понятно.

Инженер (Глазов, Россия)
Игорь В.
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 10 Октября 2019 года, 13:28
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте!
Здание имеет 10 вводов:
1) Основной и резервный на ВРУ1 (система TN-S);
2) Основной и резервный через QS1 и QS2 (система TN-S);
3) Основной и резервный на ШУ1, ШУ2, ШУ2 (система IT).
Все щиты установлены в одном помещении.
Думаю как грамотно организовать ОСУП. Пока иду по такому варианту:
- в качестве ГЗШ принимаю шины PE щитов;
- шину ГЗШ ВРУ1 принимаю за основную и к ней подключаю заземляющее устройство и посредством магистрали из полосы все остальное: каркас, трубы и т. д.
- объединение ГЗШ между собой осуществляется также через эту полосу ответвлением проводами.
Как такое решение?
* Схема.pdf
(108.03 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 67]

Инженер (Глазов, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Alex2214
Сегодня в 16:12

автор: Alex2214
Сегодня в 12:13

автор: doctorRaz
Сегодня в 06:55

автор: Максим R
Сегодня в 04:31

автор: Oneonepiece
Вчера в 11:20

автор: Alex2214
26 Марта 2024 года, 10:51

автор: Земский
24 Марта 2024 года, 12:56

автор: Bonita
22 Марта 2024 года, 17:47

автор: Перельман
21 Марта 2024 года, 10:15

20 Марта 2024 года, 21:38

автор: zr74
20 Марта 2024 года, 17:23

автор: РоманC
19 Марта 2024 года, 11:26

автор: Сomings
16 Марта 2024 года, 12:02

автор: Vоlk
15 Марта 2024 года, 17:26

автор: Жандос_09
14 Марта 2024 года, 13:24


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1115, пользователей - 13
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, Alex2214, Перельман, Корсар, Petrov-Vodkin, Владимир Миляков, Beroes Group, Horizont, doctorRaz, Shvet, AlexeyVL, Максим R, Jen
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines