Форумы Проектант
Размещение
рекламы



ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
ТочкаВсего пользователей - 19533
ТочкаВсего тем - 27941
ТочкаВсего сообщений - 264018
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Помещение офисное. Организация системы уравнивания потенциалов и защитного заземления

Количество просмотров - 1006
(ссылка на эту тему)
Fredd
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 06 Мая 2019 года, 22:31
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте, Объект - офисное помещение на первом и втором этаже многоэтажного жилого дома, ВРУ офиса запитано от электрощитовой дома кабельной линией 5х70 мм2. От ВРУ питаются распред. щиты.
Как правильно организовать систему уравнивания потенциалов и защитного заземления воздуховодов местных систем вентиляции, металлоконструкций подвесного потолка, трубопроводов в пределах офиса, металлических лотков? Какое сечение проводников выбрать?
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 07 Мая 2019 года, 09:10
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте, Объект - офисное помещение на первом и втором этаже многоэтажного жилого дома, ВРУ офиса запитано от электрощитовой дома кабельной линией 5х70 мм2. От ВРУ питаются распред. щиты.
Как правильно организовать систему уравнивания потенциалов и защитного заземления воздуховодов местных систем вентиляции, металлоконструкций подвесного потолка, трубопроводов в пределах офиса, металлических лотков? Какое сечение проводников выбрать?

Трубопроводы должны присоединяться к ОСУП здания при вводе в здание или как можно ближе от этого ввода. Воздуховод вентиляции присоединяете в РЕ проводнику идущему к эл. двигателю вентилятора или к станине вентилятора. Непрерывность и надежность соединений конструкций воздуховода обеспечиваете при монтаже или делаете преднамеренное их соединение гибкой перемычкой. Металлоконструкции подвесного потолка можете присоединять к РЕ проводнику идущему к светильникам. Мет. лотки надежно соединяете между собой и к РЕ шине щитков в начале и в конце трассы. Пройдитесь по пунктам главы 1.7 ПУЭ по выбору сечения проводников СУП, как правило они не превышают половины сечения защитного РЕ проводника питающего кабеля и находятся в пределах 2,5 ... 25 мм2 меди

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
Fredd
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 07 Мая 2019 года, 11:01
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте, Объект - офисное помещение на первом и втором этаже многоэтажного жилого дома, ВРУ офиса запитано от электрощитовой дома кабельной линией 5х70 мм2. От ВРУ питаются распред. щиты.
Как правильно организовать систему уравнивания потенциалов и защитного заземления воздуховодов местных систем вентиляции, металлоконструкций подвесного потолка, трубопроводов в пределах офиса, металлических лотков? Какое сечение проводников выбрать?

Трубопроводы должны присоединяться к ОСУП здания при вводе в здание или как можно ближе от этого ввода. Воздуховод вентиляции присоединяете в РЕ проводнику идущему к эл. двигателю вентилятора или к станине вентилятора. Непрерывность и надежность соединений конструкций воздуховода обеспечиваете при монтаже или делаете преднамеренное их соединение гибкой перемычкой. Металлоконструкции подвесного потолка можете присоединять к РЕ проводнику идущему к светильникам. Мет. лотки надежно соединяете между собой и к РЕ шине щитков в начале и в конце трассы. Пройдитесь по пунктам главы 1.7 ПУЭ по выбору сечения проводников СУП, как правило они не превышают половины сечения защитного РЕ проводника питающего кабеля и находятся в пределах 2,5 ... 25 мм2 меди
Спасибо, а половина сечения защитного сечения проводника какого? Максимального, т.е. питающего кабеля?
И в случае присоединения металлоконструкций подвесного потолка, если присоединить к PE проводнику, идущему к светильнику, то это 1,5 мм2, а за подвесным потолком проложены кабели разного сечения, в т.ч. и питающий кабель 5х70
Игорь В.
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 26 Августа 2019 года, 08:11
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте!
В Приложении В ГОСТ Р 50571.5.54-2013 и рис. 1.7.7. ПУЭ PE-шина ВРУ подключается к ГЗШ проводником защитного заземления (не проводником ОСУП). Означает ли это, что п. 1.7.82 "...Для соединения с основной системой уравнивания потенциалов все указанные части должны быть присоединены к главной заземляющей шине (п. 1.7.119-1.7.120) при помощи проводников основной системы уравнивания потенциалов" некорректен?

Инженер (Глазов, Россия)
Vоlk
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 26 Августа 2019 года, 12:20
(ссылка на это сообщение)

Это вопросы придирок, терминологии и соответствия ПУЭ и ГОСТ. Технически ничего не меняется вне зависимости от ответа на Ваш вопрос - т.к. в любом случае проводник должен выдержать максимальный ТКЗ. При этом нет системы "ОСУП" в международной  терминологии, есть мера-"защитное уравнивание"
Игорь В.
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 26 Августа 2019 года, 14:56
(ссылка на это сообщение)

Спасибо. А что требуется проверка проводников УП подключаемых к ГЗШ на стойкость максимальному току КЗ? Требования к сечению проводников УП и защитного заземления различны, если не выбирать (снижать) сечение проводников по формулам в зависимости от Iкз.

Инженер (Глазов, Россия)
Vоlk
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 26 Августа 2019 года, 15:11
(ссылка на это сообщение)

По используемому Вами же Приложению В к стандарту-см. примечание.  Было бы странным выбрать проводник, который при КЗ отгорит или воспламенит окружающие предметы. Практически  такой негативный сценарий возможен при мощной системе, длительном времени работы защиты и малых сечениях.
PS через указанный проводник протекает ТКЗ (или его часть, в зависимости от ситуации) при замыкании фазы питающего кабеля на землю (металлоконструкции, присоединенные к ГЗШ)
Игорь В.
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 26 Августа 2019 года, 15:22
(ссылка на это сообщение)

Понятно.

Инженер (Глазов, Россия)
Игорь В.
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 10 Октября 2019 года, 13:28
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте!
Здание имеет 10 вводов:
1) Основной и резервный на ВРУ1 (система TN-S);
2) Основной и резервный через QS1 и QS2 (система TN-S);
3) Основной и резервный на ШУ1, ШУ2, ШУ2 (система IT).
Все щиты установлены в одном помещении.
Думаю как грамотно организовать ОСУП. Пока иду по такому варианту:
- в качестве ГЗШ принимаю шины PE щитов;
- шину ГЗШ ВРУ1 принимаю за основную и к ней подключаю заземляющее устройство и посредством магистрали из полосы все остальное: каркас, трубы и т. д.
- объединение ГЗШ между собой осуществляется также через эту полосу ответвлением проводами.
Как такое решение?
* Схема.pdf
(108.03 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 23]

Инженер (Глазов, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Evdbor
Вчера в 20:38

автор: Dmitriy52nnov
Вчера в 19:44

автор: Privodnik
Вчера в 19:25

автор: Evdbor
Вчера в 18:31

автор: Каи 74
Вчера в 17:39

автор: doctorRaz
Вчера в 16:12

Вчера в 15:59

автор: Godnk
Вчера в 14:40

автор: Mihail 63
Вчера в 14:15

автор: Fakir 14
Вчера в 14:06

автор: Milana
Вчера в 13:03

автор: Projetc
Вчера в 13:02

автор: Koctycb
Вчера в 09:00

автор: Godnk
Вчера в 07:03

автор: KissFinder
27 Февраля 2020 года, 20:59

Последние 10 cообщений чата:
21 Февраля 2020 года, 17:23
ГОЭЛРО 100 лет
"Свет над Россией"
16 Февраля 2020 года, 14:50
Если не можете скачать некоторые файлы - https://www.proektant.org/index.php?topic=48074.0
14 Февраля 2020 года, 15:03
Поздравляю всех с Днем влюбленных
!!
14 Февраля 2020 года, 12:30
С праздником! Всем большой-большой любви, и не только к работе и к проектам, а и в личной жизни!!! [улыбка]
13 Февраля 2020 года, 11:12
Если не можете скачать некоторые файлы - https://www.proektant.org/index.php?topic=48074.0
14 Января 2020 года, 13:45
всех с прошедшим старым Новым годом
успехов во всех делах
07 Января 2020 года, 10:29
праздник праздником, а морозов нет
05 Января 2020 года, 15:49
совсем скоро рождество и рождественские морозы
02 Января 2020 года, 21:57
с наступившим Новым годом коллеги!
счастья, успехов во всех делах
02 Января 2020 года, 16:40
Всех с Новым годом! Вот он уже и пришел.

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 357, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Санюшка, KvonSS, Омон, Виктop, doctorRaz
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines