Сообщение #1 : 06 Мая 2019 года, 16:30
(ссылка на это сообщение)

Добрый день. Подскажите правильно ли я рассчитываю ток для контакторов для схемы соединения обмоток двигателя звезда-треугольник. Есть двигатель мощностью 90 кВт,  номинальное напряжение 380.

Теория звезда:
- Iл = Iф;
- Uф = Uл/√3;

Теория треугольник:
- Iф = Iл/√3;
- Uф = Uл = 380В;

Uном = 380 В.

1. Рассчитываю ток для контактора для звезды:
Iл = Р/√3*3*Uл*cosфи*КПД = 90000/√3*3*380*0,91*0,939 = 53,4 А;
Iл = Iф = 53,4 A.

2. Рассчитываю ток для контактора для треугольника:
Iл = Р/√3*Uл*cosфи*КПД = 90000/√3*380*0,91*0,939 = 160 А
Iф = Iл/√3 = 160/√3 = 92,5 А.

Зачем производитель Шнайдер электрик, при выборе контакторов КМ1 и КМ2 силу тока он делит на 1/√3???

Разве контактора не нужно выбирать по Iл и контактор брать на 160А.
Звезда-треугольник.png
 
* Звезда-треугольник.png
(134.04 Кб, 624x390)  [скачать]  [загрузок: 66]
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 07 Мая 2019 года, 08:13
(ссылка на это сообщение)

1. Рассчитываю ток для контактора для звезды:
Iл = Р/√3*3*Uл*cosфи*КПД = 90000/√3*3*380*0,91*0,939 = 53,4 А;
Iл = Iф = 53,4 A.
Тройка в знаменателе - лишняя. Эта формула не учитывает схему соединения обмоток и поэтому ток при звезде в √3 меньше чем в треугольнике так как напряжение 380 В подводится к двум последовательно соединенным обмоткам, а в треугольнике к одной обмотке.

2. Рассчитываю ток для контактора для треугольника:
Iл = Р/√3*Uл*cosфи*КПД = 90000/√3*380*0,91*0,939 = 160 А
Iф = Iл/√3 = 160/√3 = 92,5 А.
Этот расчет - правильный.

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
Santa 523
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 07 Мая 2019 года, 09:29
(ссылка на это сообщение)

Почему в знаменателе нужно убрать 3. Ведь при схеме соединения обмоток в звезду у нас по сравнению с треугольником фазное напряжение уменьшилось на 1,73, при этом при схеме треугольник линейный ток был был в 1,73 раза больше фазного, а теперь фазный и линейный ток равны.

Таким образом, линейный ток при соединении в звезду уменьшиться в 1,73*1,73 = 3 раза. (Так написано в книге Каминского . Звезда и треугольник)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Pglubokov
Сегодня в 15:39

автор: doctorRaz
Сегодня в 14:40

автор: Foxson
Сегодня в 11:30

автор: Foxson
Сегодня в 10:10

автор: Dкс
Сегодня в 08:45

автор: Mihail 63
Сегодня в 07:38

автор: Ppuuzzoo
Вчера в 21:41

автор: Sergiy 1999
Вчера в 18:37

Вчера в 18:19

автор: Евгений-А
Вчера в 15:59

автор: ПТЗ
Вчера в 14:38

27 Мая 2020 года, 23:29

27 Мая 2020 года, 17:39

27 Мая 2020 года, 17:06

автор: Sergiy 1999
27 Мая 2020 года, 08:43

Последние 10 cообщений чата:
25 Мая 2020 года, 17:28
подскажите где скачать прогу для siemens cerberus pro
25 Мая 2020 года, 17:24
всем привет. Подскажите где скачать конфигуратор siemens cerberus pro
20 Мая 2020 года, 13:55
Привет!
18 Мая 2020 года, 10:22
Приветствую Вас, уважаемые коллеги!!!!
06 Мая 2020 года, 12:01
Привет!
06 Мая 2020 года, 12:01
Привет!
05 Мая 2020 года, 10:55
Добрый день.Требуется проект ограждения 460м.п из металлопрофиля с ленточным фундаментом,согласование во фрунзенском районе г.Минска
06 Марта 2020 года, 11:08
Спасибо большое за поздравление! [улыбка]
06 Марта 2020 года, 11:06
всех коллег женского пола с наступающим праздников - всех благ и успехов во всех делах

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 767, пользователей - 19
Имена присутствующих пользователей:
Valreas, Artchem, Shvet, Liavon, Dizel 2012, Oleg V., Dmitriy52nnov, Виктop, Sav 777, doctorRaz, Старинфо, Trust Me, Beroes Group, Земский, Pglubokov, Ната 1204, Mav, В. Г., СергейЕсенин
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines