beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 21993
  • Всего тем - 31027
  • Всего сообщений - 288055
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Электропроводка в подъезде. Запрет на соединение жил кабеля без распределительных коробок

Количество просмотров - 1846
(ссылка на эту тему)
Кокс
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 05 Мая 2019 года, 21:31
(ссылка на это сообщение)

Всем привет!
В подъезде МКД электрики УК заменили плафоны с лампочками на светодиодные светильники. Новые светильники были смещены в сторону. На месте демонтированного плафона электрики УК оставили открытое соединение (без распределительной коробки) - фото прилагаю.
На какой пункт в нормативах по эксплуатации можно сослаться при данном нарушении? Пролистал ППР-12 - ничего дельного не нашёл.
Заранее спасибо.
IMG_20190505_225914.jpg
 
* IMG_20190505_225914.jpg
(3150.01 Кб, 4160x3120)  [скачать]  [загрузок: 267]
IMG_20190505_225923.jpg
 
* IMG_20190505_225923.jpg
(3000.74 Кб, 4160x3120)  [скачать]  [загрузок: 253]

Инженер-проектировщик (Омск, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 06 Мая 2019 года, 03:39
(ссылка на это сообщение)

"СП 76.13330.2016. Свод правил. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85" (утв. Приказом Минстроя России от 16.12.2016 N 955/пр)
Цитата
5.25 В зданиях и сооружениях, сдаваемых под монтаж электрооборудования, генподрядчиком должны быть выполнены предусмотренные архитектурно-строительными чертежами отверстия, борозды, ниши и гнезда в фундаментах, стенах, перегородках, перекрытиях и покрытиях, необходимые для монтажа электрооборудования и установочных изделий, прокладки труб для электропроводок и электрических сетей.
Указанные отверстия, борозды, ниши и гнезда, не оставленные в строительных конструкциях при их возведении, выполняются генподрядчиком в соответствии с архитектурно-строительными чертежами.
Отверстия диаметром менее 30 мм, не поддающиеся учету при разработке чертежей и не предусмотренные в строительных конструкциях по условиям технологии их изготовления (отверстия в стенах, перегородках, перекрытиях только для установки дюбелей, шпилек и штырей различных опорно-поддерживающих конструкций), должны выполняться электромонтажной организацией на месте производства работ.
После выполнения электромонтажных работ генподрядчик обязан осуществить заделку отверстий, борозд, ниш и гнезд, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости пересекаемой ограждающей конструкции.

тут скрытая прокладка...никаких ничего торчать не должно в принципе
ПУЭ
Цитата
2.1.26. Соединение и ответвление проводов и кабелей, за исключением проводов, проложенных на изолирующих опорах, должны выполняться в соединительных и ответвительных коробках, в изоляционных корпусах соединительных и ответвительных сжимов, в специальных нишах строительных конструкций, внутри корпусов электроустановочных изделий, аппаратов и машин. При прокладке на изолирующих опорах соединение или ответвление проводов следует выполнять непосредственно у изолятора, клицы или на них, а также на ролике.
2.1.27. Конструкция соединительных и ответвительных коробок и сжимов должна соответствовать способам прокладки и условиям окружающей среды.

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Кокс
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 06 Мая 2019 года, 15:56
(ссылка на это сообщение)

Максим R, большое спасибо за помощь. Но немного не то. СП 76 тяжеловато будет приписать, а статус ПУЭ вообще непонятен ( https://www.gost.ru/portal/gost/home/activity/documents/orders#/order/83815 ).
Нашёл нужно мне в СП 256.1325800.2016 "Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа"
Цитата
15.3 .... Не рекомендуется размещать электропроводки на путях эвакуации людей. Однако, если это невозможно, электропроводка должна быть защищена оболочками или кожухами, препятствующими возникновению пожара или распространению огня. Электропроводка на маршрутах эвакуации людей должна проходить на максимально коротком участке, не должна располагаться в пределах досягаемости рукой или должна быть защищена от механических повреждений, которые могут возникнуть во время эвакуации...

Инженер-проектировщик (Омск, Россия)
ElectroLamp
****
Активный участник форумов

Все об электромонтаже и проектировании
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 06 Мая 2019 года, 16:28
(ссылка на это сообщение)

Давайте ссылку на све источники, убедительнее будет.

Проектировщик (Москва, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 06 Мая 2019 года, 16:50
(ссылка на это сообщение)

а статус ПУЭ вообще непоняте

Если вам глава 2.1 ПУЭ не нравится то берите ГОСТ Р 50571.5.52-2011

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 07 Мая 2019 года, 04:00
(ссылка на это сообщение)

Нашёл нужно мне в СП 256.1325800.2016 "Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа"
тот же самый пункт 15.3 первый абзац
Цитата
Внутренние электрические сети должны быть не распространяющими горение и выполняться кабелями и проводами с жилами из меди или алюминиевых сплавов марок 8030 и 8176 по ГОСТ Р 58019, шинопроводами с медными шинами в соответствии с требованиями [4], ГОСТ 31565, ГОСТ Р 50571.5.52, СП 76.13330, а также требованиями электро- и пожарной безопасности.
тут ПУЭ и СП76..а также некое общее требования что внутренние сети должны быть выполнены в соответствие с требованиями "электро- и пожарной безопасности"  а ПУЭ и есть те самые правила целиком посещенные электробезопасности
также ссылка ПУЭ идет в п.10.1 сп 256 для групповых сетей
Цитата
10.1 Групповые линии освещения могут быть одно-, двух- и трехфазными в зависимости от их протяженности и числа присоединенных светильников. При этом в двух- и трехфазных групповых линиях запрещается применение предохранителей и однополюсных автоматических выключателей. Однофазные групповые линии следует выполнять трехпроводными, двухфазные - четырехпроводными и трехфазные - пятипроводными с отдельными N и PE-проводниками. Запрещается объединять N и PE-проводники разных групповых линий. Все применяемые электрические кабели должны соответствовать требованиям ГОСТ 31565, а электропроводки групповых сетей - ГОСТ Р 50571.5.52 и соответствующих разделов [4](это ПУЭ).
Светильники и световые указатели наружной установки, архитектурного освещения и рекламы должны подключаться к групповым сетям гибкими проводами и кабелями.

глава 2.1 это и есть электропроводки
а из ГОСТ Р 50571.5.52-2011/МЭК 60364-5-52:2009. Национальный стандарт Российской Федерации. Электроустановки низковольтные. Часть 5-52. Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки"
Цитата
526.5. Соединения проводников (не только оконечные, но также и промежуточные соединения) должны быть выполнены в корпусах, например в соединительных коробках, распределительных шкафах, или в оборудовании, если производитель обеспечил пространство с этой целью. В оборудовании должны быть предусмотрены устройства для соединения проводников или место для установки устройства соединения. Наконечники проводников должны быть размещены в оболочке.

и в целом совершенно согласен с ElectroLamp - Давайте ссылку на все источники, убедительнее будет.
а если те кому вы это предъявите скажут -  ну так это добровольное , мы не обязаны их соблюдать, то потребуйте у них действующий нормативный документ который разрешает подобную фигню,что на фотках для подтверждения их решения , так выполнять соединение  при скрытой электропроводке.

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Овощь
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 07 Мая 2019 года, 05:59
(ссылка на это сообщение)

В связи с тяжелым международным положением, сложившимся по вине Западных империалистов и их союзниками за океаном... проще пальцем затолкать в гипрок и сверху прикрутить крышку для скрытых монтажных коробок. Самому. Уж, извините. Не спорю, что каждый имеет право на свое мнение (только не в РФ)
Можно искать того, кто должен убирать грязный туалет. А можно, просто, убрать. Каждый решает для себя
Кокс
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 29 Мая 2019 года, 19:01
(ссылка на это сообщение)

Всем привет! В общем сам итог истории.
Через личный кабинет ГИС ЖКХ отправил в УК обращение: "Соединение проводников электропроводки в тамбуре 1-го подъезда на 1-ом этаже после установки светильника светодиодного "Луч" осуществлено без использования соединительной коробки, что является нарушением пункта 526.5 ГОСТ Р 50571.5.52-2011. "Электроустановки низковольтные. Часть 5-52. Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки". Электропроводка в месте соединения не имеет защиту от механических повреждений, что может привести к возникновению пожара или распространению огня (пункт 15.3 свода правил СП 256.1325800.2016 "Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа"). Фотографии места, где имеется нарушение норм и правил приложено к данному обращению.
Прошу Вас произвести мероприятия по устранению данного нарушения".
По прошествии двух недель электрик наконец то установил  соединительную коробку. Конец!

Цитата
Можно искать того, кто должен убирать грязный туалет. А можно, просто, убрать. Каждый решает для себя

Вот только за содержание жилья я плачу исправно. Зачем мне делать чужую работу?

Инженер-проектировщик (Омск, Россия)
Nikee
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 03 Июня 2019 года, 10:28
(ссылка на это сообщение)

Посмотрел фотку, работы там на 10 минут. А PE проводник электрик соединил?
Кстати, скуртки запрещены.
Sobolev
*
Участник форумов

Телеком-оборудование
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 09 Января 2020 года, 19:31
(ссылка на это сообщение)

Две недели?((( Больше никуда не жаловались?

Инженер сетей (Санкт-Петербург, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Евгений-А
Сегодня в 14:35

автор: Андрей_888
Вчера в 17:03

автор: Bonita
Вчера в 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51

автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34

автор: Перельман
16 Апреля 2024 года, 10:34

автор: Mclaud 72
15 Апреля 2024 года, 09:53

автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22

автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19

автор: DenKLJ
12 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27

автор: Виталина
11 Апреля 2024 года, 13:56

автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23

автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 529, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Ixion, Чистильщик, Beroes Group, Александр 156, v357765, Коты
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines