Pyromaniac 92
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 10 Апреля 2019 года, 15:53
(ссылка на это сообщение)

Добрый день.
Прошу подсказать для чего в соответствии с п.7.8 СП 155.13130.2014 мазутные резервуары должны иметь отдельное обвалование?

7.8 В пределах одной группы наземных резервуаров внутренними земляными валами или ограждающими стенами следует отделять:
каждый резервуар объемом 20000 м3 и более или несколько меньших резервуаров суммарной вместимостью 20000 м3;
резервуары с маслами и мазутами от резервуаров с другими нефтепродуктами;
резервуары для хранения этилированных бензинов от других резервуаров группы.


Инженер-технолог (Казань, Россия)
Ixion
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 10 Апреля 2019 года, 22:33
(ссылка на это сообщение)

Пути нормотворцев неисповедимы...
Давно возникала райская мечта, чтобы к каждому пункту нормативного требования шло разъяснение "А почему?". Поверь, сейчас на большинство требований нормативки никто не даст разъяснений. Даже те, кто перевыпускает нормы под новыми документами. Просто копируют, принимая ввиду своей недостаточной компетенции и/или косности всей нормативно-законодательной системы старое требование как догму, на которую некому руку поднять, чтобы оспорить. Ключевое слово: некому.
Мой совет: не нужно пытаться понять норму. Ее нужно принять и все. Как библию. Или коран. Просто принять и безусловно выполнить. Любое желание выяснить первопричину нормы ведет к следующему:
-- пытаешься модифицировать нормативное требование, его улучшить, ужесточить или выполнить иным способом. Результат один -- не выдержано нормативное требование. То, что ты сделал надежнее, безопаснее и дешевле -- эксперта (инспектора) не волнует. Это твои проблемы или заслуги. Ты отступил от требования, что недопустимо и необоснованно. Твои доводы априори не могут являться обоснованиями для эксперта (инспектора), если, конечно, это не ссылки на другие нормы.
-- пытаешься обойти нормативное требование. Если правильно обошел и формально его не нарушил -- молодец, профессионал высшего уровня. Хорошие проектировщики отличаются от просто проектировщиков тем, что первые знают не только как проектировать по нормам, а как проектировать не по нормам, при этом их не нарушая.
-- написанию бессмысленных и, зачастую, безответных писем авторам этих норм. Ну и крайний вариант -- попытаться стать этим автором.
По существу вопроса. Это только мое мнение, которое никак не может отражать истинную причину требования, не может случить обоснованием для эксперта/инспектора или принятия какиих-либо альтернативных (компенсирующих) технических решений.
1. Масла и мазуты являются ГЖ. "Другие нефтепродукты", смею предположить, имелось ввиду ЛВЖ. Имеются различия в требованиях для ЛВЖ и ГЖ в части противопожарных разрывов, обеспечения взрывобезопасности и молниезащиты и др. Решили не заморачиваться на конкретику и просто отделить мазуты от "остальных".
2. Масла и мазуты обогреваются. "Другие нефтепродукты", смею предположить, могут обогреваться, но скорее всего -- нет. Предположим, что другой нефтепродукт аварийно разлился и, не имея стенки от резервуаров мазута, растекся по каре мазутных резервуаров. Другой нефтепродукт будет контактировать с горячей стенкой мазутного резервуара, с мазутными трубопроводами, нагреваясь и испарясь, что ведет к повышенной загазованности и взрывоопасности каре мазутным резервуаров, которые, заметьте, категории ВН (а не АН).
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 11 Апреля 2019 года, 08:26
(ссылка на это сообщение)

Ну так то это очень древнее требование, неоднократно реализованное на всех электростанциях с резервным топливом мазут. Обваловывание - это большой поддон для уменьшения площади при утечке. Для вязких жидкостей вероятно есть смысл.

Монтажник (Челябинск, Россия)
Андрей 37
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 11 Апреля 2019 года, 09:45
(ссылка на это сообщение)

Возможно причина в том же почему подземные резервуары с нефтью и мазутом обваловывают - это вскипание этих жидкостей при нагреве (пожаре) и выброс в окружающее пространство.

? (Санкт-Петербург, Россия)
Pyromaniac 92
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 11 Апреля 2019 года, 10:07
(ссылка на это сообщение)

Понял, спасибо.

Инженер-технолог (Казань, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Технологическом форуме
Сегодня в 09:27

автор: Андрей 37
Сегодня в 09:27

17 Апреля 2019 года, 23:14

автор: Сергеюшко
16 Апреля 2019 года, 17:05

автор: Сергеюшко
16 Апреля 2019 года, 15:25

16 Апреля 2019 года, 14:00

автор: Worlack
15 Апреля 2019 года, 15:15

автор: Frlc
12 Апреля 2019 года, 22:54

автор: Foxson
12 Апреля 2019 года, 17:58

автор: Dinosaur
11 Апреля 2019 года, 20:19

автор: Pyromaniac 92
11 Апреля 2019 года, 10:07

10 Апреля 2019 года, 22:02

автор: ЕMB
05 Апреля 2019 года, 15:43

автор: Dinosaur
03 Апреля 2019 года, 22:12

автор: Сергеюшко
03 Апреля 2019 года, 11:31

Последние 10 cообщений чата:
16 Апреля 2019 года, 12:40
Добрый!
16 Апреля 2019 года, 11:04
Добрый день, коллеги.
20 Марта 2019 года, 14:16
спасибо!
07 Марта 2019 года, 15:47
Всех девчонок с наступающим!
27 Февраля 2019 года, 09:55
Доброго дня всем) Может есть тут кто делает проекты на учет сточных вод с ИП? Есть работка. [подмигиваю]
19 Февраля 2019 года, 17:33
всем привет!! У нас солнце и как будто весна!)))
13 Февраля 2019 года, 22:29
Приветствую всех.
06 Февраля 2019 года, 15:33
Доброго дня всем.
01 Февраля 2019 года, 16:11
В новый год с новым дизайном) Ждем новых полезных функций!
28 Января 2019 года, 14:01
Добрый день. У нас обновился сайт proektant.ru ( https://www.proektant.org/index.php?topic=46188.0 )

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 980, пользователей - 16
Имена присутствующих пользователей:
МашенькаБэст, Водик, Нович_ОК, Денис 13, РоманC, Posetitel, Huawei, Алекcей, ТОЭ, Artchem, Евгений-85, Mav, Проектолог, Земский, Beroes Group, Iriiishka
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines