Размещение силовых щитов на путях эвакуации. Требования к установке щитов за фальш-стеной

Количество просмотров - 1310
(ссылка на эту тему)
Игорь В.
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 05 Апреля 2019 года, 13:44
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте!
В коридоре корпуса размещены разного рода коммуникации. Т. к. является путем эвакуации, а также для эстетики, это пространство, глубиной ~1,2 м зашивается гипсокартоном. В коридоре необходимо разместить распределительные щиты, габариты различные (максимальный - 800x600 мм), общая длина порядка 2,0 м. Как это можно организовать? Можно выполнить ниши под каждый щит и использовать утопленное исполнение. А можно ли смонтировать на кирпичную стену щиты навесного исполнения, а доступ организовать через двери в фальш-стене. Где бы почитать требования к такому размещению, огнестойкости дверей и т. д.?    

Инженер (Глазов, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 05 Апреля 2019 года, 14:43
(ссылка на это сообщение)


Здравствуйте!
В коридоре корпуса размещены разного рода коммуникации. Т. к. является путем эвакуации, а также для эстетики, это пространство, глубиной ~1,2 м зашивается гипсокартоном. В коридоре необходимо разместить распределительные щиты, габариты различные (максимальный - 800x600 мм), общая длина порядка 2,0 м. Как это можно организовать? Можно выполнить ниши под каждый щит и использовать утопленное исполнение. А можно ли смонтировать на кирпичную стену щиты навесного исполнения, а доступ организовать через двери в фальш-стене. Где бы почитать требования к такому размещению, огнестойкости дверей и т. д.?   

Оба варианта приемлемы. Нормальные шкафы, вроде . все противопожарные проверки проходят.

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Игорь В.
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 08 Апреля 2019 года, 07:59
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте!

Насколько я понимаю, при втором варианте (установка за фальш-стеной), требования к применению противопожарной двери отсутствуют. Также необходимо будет решить вопрос с освещением и вентиляцией в этом пространстве.

Инженер (Глазов, Россия)
Восток 57
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 08 Апреля 2019 года, 11:33
(ссылка на это сообщение)

Насколько я понимаю, при втором варианте (установка за фальш-стеной), требования к применению противопожарной двери отсутствуют.


Во втором варианте, нужно обращать внимание на доступ к аппаратам и пространство для обслуживания электрощита.

? (Киев, Украина)
Игорь В.
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 08 Апреля 2019 года, 12:36
(ссылка на это сообщение)

Да, это понятно. Ширина дверного проема (проемов)>=ширины щитов по фасаду.

Инженер (Глазов, Россия)
ПТЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 22 Апреля 2019 года, 00:35
(ссылка на это сообщение)

Если я правильно понял, то вы организовываете обособленное помещение. 1,2 х 2 метра. Если размещаете там кучу электрощитов, то будьте готовы к организации "типа" электрощитовой. Конечно, можно назвать ее на уровне проекта "техпомещением", и тогда ничего не будет. Все зависит от представителя надзора. Но не забудьте напрячь слаботочников в обеспечении пожарными извещателями.
Кстати, если это было на пути эвакуации, то постарайтесь его не заужать. Уточните у смежников, вроде не менее 1,2 метра.

? (Петрозаводск, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ольга47
Сегодня в 13:45

автор: Mav
Сегодня в 09:26

автор: Shvet
Вчера в 17:47

TNS
автор: mastaq
Вчера в 16:31

автор: Shvet
Вчера в 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Mclaud 72
23 Апреля 2024 года, 09:52

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 624, пользователей - 7
Имена присутствующих пользователей:
Ардатур, Чистильщик, Виталина, World of PUMPS, Mav, mastaq, Вадик
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines