Форумы Проектант
Размещение
рекламы



   @proektant.
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
Всего пользователей - 19647
Всего тем - 26980
Всего сообщений - 252182
Страниц: [1] 2  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Электроснабжение 3-х комнатной квартиры в МКД

Количество просмотров - 963
(ссылка на эту тему)
Sasha-sasha 91
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 04 Апреля 2019 года, 12:59
(ссылка на это сообщение)

Добрый день. Подскажите есть ли у кого пример проекта по электроснабжению 3-х комнатной квартиры в многоэтажке. Делаю первый раз, есть вопросы по оформлению, что должно точно включать все себя. есть вопросы по составлению принципиальной схемы электроснабжения что лучше выбрать для защит автоматические выключатели и узо или диф.автоматы. Спасибо

Проектировщик (Светлогорск, Беларусь)
Infane
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 04 Апреля 2019 года, 13:02
(ссылка на это сообщение)

Дифы лучше будут но дороже)

Инженер (Новгород, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #3 : 04 Апреля 2019 года, 13:22
(ссылка на это сообщение)

Дифы лучше будут но дороже)
и места в шкафу меньше занимают

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
Sasha-sasha 91
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 04 Апреля 2019 года, 13:44
(ссылка на это сообщение)

ну это понятно, что мало места занимают. просто конкретики нет что из них лучше и надежнее. только вот по цене ударит сильно. нужно же много автоматов.

Проектировщик (Светлогорск, Беларусь)
Mihail 63
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 04 Апреля 2019 года, 14:49
(ссылка на это сообщение)

то лучше выбрать для защит автоматические выключатели и узо или диф.автоматы.
При использовании для защиты линии автоматического выключателя и УЗО в случае возникновения неисправности и срабатывании одного из аппаратов защиты, можно однозначно установить причину.

— Если сработал автоматический выключатель, значит в защищаемой цепи произошло короткое замыкание, либо произошла перегрузка, которая привела к срабатыванию тепловой защиты.

— Если сработало УЗО — значит в защищаемой цепи произошла утечка тока.

— Если установлен дифавтомат, то при его срабатывании нет возможности однозначно идентифицировать причину — сработала дифференциальная защита, либо электромагнитный или тепловой расцепитель.
Sasha-sasha 91
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 04 Апреля 2019 года, 14:59
(ссылка на это сообщение)

то лучше выбрать для защит автоматические выключатели и узо или диф.автоматы.
При использовании для защиты линии автоматического выключателя и УЗО в случае возникновения неисправности и срабатывании одного из аппаратов защиты, можно однозначно установить причину.

— Если сработал автоматический выключатель, значит в защищаемой цепи произошло короткое замыкание, либо произошла перегрузка, которая привела к срабатыванию тепловой защиты.

— Если сработало УЗО — значит в защищаемой цепи произошла утечка тока.

— Если установлен дифавтомат, то при его срабатывании нет возможности однозначно идентифицировать причину — сработала дифференциальная защита, либо электромагнитный или тепловой расцепитель.


А есть пример проекта такого?

Проектировщик (Светлогорск, Беларусь)
Восток 57
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 04 Апреля 2019 года, 15:00
(ссылка на это сообщение)

Обычно одного УЗО 30 мА достаточно на квартиру.
1. Вводной автомат 2 полюсник
2. УЗО 30 мА на две или три позиции выше по току от вводного автомата
3. РН Ш реле напряыжения , желательно с дисплеем)
А дальше групповые автоматы.

? (Киев, Украина)
Sasha-sasha 91
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 04 Апреля 2019 года, 15:36
(ссылка на это сообщение)

Обычно одного УЗО 30 мА достаточно на квартиру.
1. Вводной автомат 2 полюсник
2. УЗО 30 мА на две или три позиции выше по току от вводного автомата
3. РН Ш реле напряыжения , желательно с дисплеем)
А дальше групповые автоматы.

А подскажите тогда с системой заземления что? на квартиру приходит PEN, значит в квартирном щитке разделяю на две шины и делаю уравнивание потенциалов (соединяю металлические части трубопроводов и т.п.) и все.

Проектировщик (Светлогорск, Беларусь)
Восток 57
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 04 Апреля 2019 года, 15:51
(ссылка на это сообщение)

На квартиру не может приходить РЕN.
Если на ВРУ дома не выполнено разделение  РЕN проводника на  РЕ и N.
То о разделении где ли бо на этажном или квартирном щитке, даже не помышляйте.


? (Киев, Украина)
Mihail 63
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 04 Апреля 2019 года, 18:27
(ссылка на это сообщение)

Может так.
111.jpg
 
* 111.jpg
(30.67 Кб, 509x509)  [скачать]  [загрузок: 82]
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 05 Апреля 2019 года, 08:21
(ссылка на это сообщение)

Может так.
Ну разумеется! 146 млн в стране-бабы еще нарожают - подумаешь, прилетит как-нибудь кому-нибудь по этому псевдо РЕ напруга...
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #12 : 05 Апреля 2019 года, 08:24
(ссылка на это сообщение)

На квартиру не может приходить РЕN.
А двухжильная  проводка в старых домах разве не с PEN проводником?


Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 05 Апреля 2019 года, 08:35
(ссылка на это сообщение)

А двухжильная  проводка в старых домах разве не с PEN проводником?
Нет. PENом он будет только если будут выполнены требовнаия  к нему-по заземлению, сечению, надежности, эффективности защиты в целом (ПУЭ, МЭК).
PEN НЕпримененим для однофазных потребителей (ПУЭ)
Mihail 63
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 06 Апреля 2019 года, 19:08
(ссылка на это сообщение)

Ну разумеется! 146 млн в стране-бабы еще нарожают - подумаешь, прилетит как-нибудь кому-нибудь по этому псевдо РЕ напруга...
У меня в квартире 3-комнатной так как на рисунке. Всё чётко работает и уже давно.
Ошибся немного с УЗО. УЗО надо выбирать на ступень больше чем номинал АВ.
И УЗО может не на 30 мА установить (при сгорании лампочки срабатывает), а на 100 мА. Но мне всё некогда и неохота.
Восток 57
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 06 Апреля 2019 года, 21:27
(ссылка на это сообщение)

У меня в квартире 3-комнатной так как на рисунке
Суть не в том как работает УЗО, а суть какая система заземления выполнена на ВРУ .
Ваша схема верна при условии что в этажный щиток приходит от ВРУ дома 3L+N+PE.
И ваша схема неверна ( опасна ) если от ВРУ в этажный щиток приходит 3L+N.

Схема этажных щитов в старых фондах, и схемы квартирных щитков, выполнялись по ГОСТ 9413-78 ( в нем еще нет понятия PEN и РЕ)
Который впоследствии был заменен ГОСТ Р 51628-2000 ( Вот здесь уже появлянется РЕ проводник, который идет от ВРУ)
А  ГОСТ Р 51628-2000 был потом заменен на ГОСТ 32395-2013

? (Киев, Украина)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Posetitel
Сегодня в 15:32

автор: Pvm
Сегодня в 13:33

автор: ТОЭ
Сегодня в 13:32

автор: ПТЗ
Сегодня в 12:23

автор: Максим R
Сегодня в 09:17

автор: Cabsol
Вчера в 22:59

автор: ПТЗ
Вчера в 19:58

автор: Eel
Вчера в 19:38

Вчера в 17:31

автор: Grey-rnd
Вчера в 15:53

автор: Сomings
Вчера в 09:16

автор: Сomings
Вчера в 08:18

автор: DVolg 174
17 Апреля 2019 года, 06:56

16 Апреля 2019 года, 18:39

16 Апреля 2019 года, 18:38

Последние 10 cообщений чата:
16 Апреля 2019 года, 12:40
Добрый!
16 Апреля 2019 года, 11:04
Добрый день, коллеги.
20 Марта 2019 года, 14:16
спасибо!
07 Марта 2019 года, 15:47
Всех девчонок с наступающим!
27 Февраля 2019 года, 09:55
Доброго дня всем) Может есть тут кто делает проекты на учет сточных вод с ИП? Есть работка. [подмигиваю]
19 Февраля 2019 года, 17:33
всем привет!! У нас солнце и как будто весна!)))
13 Февраля 2019 года, 22:29
Приветствую всех.
06 Февраля 2019 года, 15:33
Доброго дня всем.
01 Февраля 2019 года, 16:11
В новый год с новым дизайном) Ждем новых полезных функций!
28 Января 2019 года, 14:01
Добрый день. У нас обновился сайт proektant.ru ( https://www.proektant.org/index.php?topic=46188.0 )

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 977, пользователей - 16
Имена присутствующих пользователей:
МашенькаБэст, Водик, Нович_ОК, Денис 13, РоманC, Posetitel, Huawei, Алекcей, ТОЭ, Artchem, Евгений-85, Mav, Проектолог, Земский, Beroes Group, Iriiishka
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines