beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22011
  • Всего тем - 31039
  • Всего сообщений - 288134
Страниц: [1] 2  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Электроснабжение трёхкомнатной квартиры в многоквартирном жилом доме. Пример проекта

Количество просмотров - 2389
(ссылка на эту тему)
Sasha-sasha 91
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 04 Апреля 2019 года, 12:59
(ссылка на это сообщение)

Добрый день. Подскажите, есть ли у кого пример проекта по электроснабжению 3-х комнатной квартиры в многоэтажке. Делаю первый раз, есть вопросы по оформлению, что должно точно включать все себя. Есть вопросы по составлению принципиальной схемы электроснабжения, что лучше выбрать для защит: автоматические выключатели и узо или диф.автоматы. Спасибо

Проектировщик (Светлогорск, Беларусь)
Infane
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 04 Апреля 2019 года, 13:02
(ссылка на это сообщение)

Дифы лучше будут но дороже)

Инженер (Новгород, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 04 Апреля 2019 года, 13:22
(ссылка на это сообщение)


Дифы лучше будут но дороже)

и места в шкафу меньше занимают

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Sasha-sasha 91
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 04 Апреля 2019 года, 13:44
(ссылка на это сообщение)

ну это понятно, что мало места занимают. просто конкретики нет что из них лучше и надежнее. только вот по цене ударит сильно. нужно же много автоматов.

Проектировщик (Светлогорск, Беларусь)
Mihail 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 04 Апреля 2019 года, 14:49
(ссылка на это сообщение)

то лучше выбрать для защит автоматические выключатели и узо или диф.автоматы.

При использовании для защиты линии автоматического выключателя и УЗО в случае возникновения неисправности и срабатывании одного из аппаратов защиты, можно однозначно установить причину.

— Если сработал автоматический выключатель, значит в защищаемой цепи произошло короткое замыкание, либо произошла перегрузка, которая привела к срабатыванию тепловой защиты.

— Если сработало УЗО — значит в защищаемой цепи произошла утечка тока.

— Если установлен дифавтомат, то при его срабатывании нет возможности однозначно идентифицировать причину — сработала дифференциальная защита, либо электромагнитный или тепловой расцепитель.
Sasha-sasha 91
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 04 Апреля 2019 года, 14:59
(ссылка на это сообщение)


то лучше выбрать для защит автоматические выключатели и узо или диф.автоматы.

При использовании для защиты линии автоматического выключателя и УЗО в случае возникновения неисправности и срабатывании одного из аппаратов защиты, можно однозначно установить причину.

— Если сработал автоматический выключатель, значит в защищаемой цепи произошло короткое замыкание, либо произошла перегрузка, которая привела к срабатыванию тепловой защиты.

— Если сработало УЗО — значит в защищаемой цепи произошла утечка тока.

— Если установлен дифавтомат, то при его срабатывании нет возможности однозначно идентифицировать причину — сработала дифференциальная защита, либо электромагнитный или тепловой расцепитель.



А есть пример проекта такого?

Проектировщик (Светлогорск, Беларусь)
Восток 57
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 04 Апреля 2019 года, 15:00
(ссылка на это сообщение)

Обычно одного УЗО 30 мА достаточно на квартиру.
1. Вводной автомат 2 полюсник
2. УЗО 30 мА на две или три позиции выше по току от вводного автомата
3. РН Ш реле напряыжения , желательно с дисплеем)
А дальше групповые автоматы.

? (Киев, Украина)
Sasha-sasha 91
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 04 Апреля 2019 года, 15:36
(ссылка на это сообщение)


Обычно одного УЗО 30 мА достаточно на квартиру.
1. Вводной автомат 2 полюсник
2. УЗО 30 мА на две или три позиции выше по току от вводного автомата
3. РН Ш реле напряыжения , желательно с дисплеем)
А дальше групповые автоматы.


А подскажите тогда с системой заземления что? на квартиру приходит PEN, значит в квартирном щитке разделяю на две шины и делаю уравнивание потенциалов (соединяю металлические части трубопроводов и т.п.) и все.

Проектировщик (Светлогорск, Беларусь)
Восток 57
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 04 Апреля 2019 года, 15:51
(ссылка на это сообщение)

На квартиру не может приходить РЕN.
Если на ВРУ дома не выполнено разделение  РЕN проводника на  РЕ и N.
То о разделении где ли бо на этажном или квартирном щитке, даже не помышляйте.


? (Киев, Украина)
Mihail 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 04 Апреля 2019 года, 18:27
(ссылка на это сообщение)

Может так.
111.jpg
 
* 111.jpg
(30.67 Кб, 509x509)  [скачать]  [загрузок: 173]
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 05 Апреля 2019 года, 08:21
(ссылка на это сообщение)

Может так.

Ну разумеется! 146 млн в стране-бабы еще нарожают - подумаешь, прилетит как-нибудь кому-нибудь по этому псевдо РЕ напруга...
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 05 Апреля 2019 года, 08:24
(ссылка на это сообщение)

На квартиру не может приходить РЕN.

А двухжильная  проводка в старых домах разве не с PEN проводником?


Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 05 Апреля 2019 года, 08:35
(ссылка на это сообщение)

А двухжильная  проводка в старых домах разве не с PEN проводником?

Нет. PENом он будет только если будут выполнены требовнаия  к нему-по заземлению, сечению, надежности, эффективности защиты в целом (ПУЭ, МЭК).
PEN НЕпримененим для однофазных потребителей (ПУЭ)
Mihail 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 06 Апреля 2019 года, 19:08
(ссылка на это сообщение)

Ну разумеется! 146 млн в стране-бабы еще нарожают - подумаешь, прилетит как-нибудь кому-нибудь по этому псевдо РЕ напруга...

У меня в квартире 3-комнатной так как на рисунке. Всё чётко работает и уже давно.
Ошибся немного с УЗО. УЗО надо выбирать на ступень больше чем номинал АВ.
И УЗО может не на 30 мА установить (при сгорании лампочки срабатывает), а на 100 мА. Но мне всё некогда и неохота.
Восток 57
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 06 Апреля 2019 года, 21:27
(ссылка на это сообщение)

У меня в квартире 3-комнатной так как на рисунке

Суть не в том как работает УЗО, а суть какая система заземления выполнена на ВРУ .
Ваша схема верна при условии что в этажный щиток приходит от ВРУ дома 3L+N+PE.
И ваша схема неверна ( опасна ) если от ВРУ в этажный щиток приходит 3L+N.

Схема этажных щитов в старых фондах, и схемы квартирных щитков, выполнялись по ГОСТ 9413-78 ( в нем еще нет понятия PEN и РЕ)
Который впоследствии был заменен ГОСТ Р 51628-2000 ( Вот здесь уже появлянется РЕ проводник, который идет от ВРУ)
А  ГОСТ Р 51628-2000 был потом заменен на ГОСТ 32395-2013

? (Киев, Украина)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Shvet
Вчера в 17:47

TNS
автор: mastaq
Вчера в 16:31

автор: Shvet
Вчера в 11:16

автор: ALEKSEI86KLISHEV
Вчера в 06:44

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Mclaud 72
23 Апреля 2024 года, 09:52

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51

автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 356, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: 7777
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines