Форумы Проектант
Размещение
рекламы



ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
ТочкаВсего пользователей - 19519
ТочкаВсего тем - 28185
ТочкаВсего сообщений - 266438
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Электрощитовая примыкает к взрывоопасной зоне

Количество просмотров - 705
(ссылка на эту тему)
DVolg 174
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 04 Апреля 2019 года, 09:06
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте, товарищи!
Помогите разобраться с таким вопросом.
Проектируется здание по перекачиванию ЛВЖ (тяжелые газы). Здание состоит из двух помещений: машинное отделение и электрощитовая 0,4 кВ. В помещении машинного отделения взрывоопасная зона. В электрощитовой взрывоопасной зоны нет и все электрооборудование в общепромышленном исполнении.

Далее приведу пункт из ПУЭ:
7.3.84. РУ, ТП (в том числе КТП) и ПП, питающие установки с тяжелыми или сжиженными горючими газами, как правило, должны сооружаться отдельно стоящими, на расстояниях от стен помещений, к которым примыкают взрывоопасные зоны классов В-I и В-Iа, и от наружных взрывоопасных установок согласно табл. 7.3.13.
При технико-экономической нецелесообразности сооружения отдельно стоящих зданий для РУ, ТП и ПП допускается сооружение РУ, ТП и ПП, примыкающих одной стеной к взрывоопасной зоне. При
этом в РУ, ТП и ПП уровень пола
, а также дно кабельных каналов и приямков должны быть выше уровня пола смежного помещения с взрывоопасной зоной и поверхности окружающей земли не менее чем на 0,15 м. Это требование не распространяется на маслосборные ямы под трансформаторами. Должны быть также выполнены требования 7.3.85.

Относится ли данное требование по высоте пола к моей электрощитовой, т.е. должен ли поднимать уровень пола в электрощитовой на 0,15 м выше уровня пола в машинном отделении?
Встречал ли кто подобное требование в других документах?

Инженер-проектировщик (Копейск, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 04 Апреля 2019 года, 10:23
(ссылка на это сообщение)

Относится ли данное требование по высоте пола к моей электрощитовой, т.е. должен ли поднимать уровень пола в электрощитовой на 0,15 м выше уровня пола в машинном отделении?
Встречал ли кто подобное требование в других документах?
Да (с чего нет-то?), да. Да (ГОСТ 30852.13, процитированы пункты ПУЭ)
DVolg 174
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 04 Апреля 2019 года, 15:13
(ссылка на это сообщение)

Спасибо за ссылку. Некоторые требования этого раздела ПУЭ, такие как
"7.3.80 Запрещается их примыкание более чем одной стеной к взрывоопасной зоне класса В-I, а также к взрывоопасным зонам с тяжелыми или сжиженными горючими газами классов В-Iа и В-Iб."

(у меня две стены как раз)
и
"Ввод кабелей и труб электропроводки в РУ, ТП и ПП из взрывоопасных зон класса В-I и из взрывоопасных зон с тяжелыми или сжиженными горючими газами классов В-Iа и В-Iб должен выполняться
через наружные стены или через смежные стены помещений без взрывоопасных зон."

не вошли в указанный ГОСТ.

Стоит ли выполнять эти требования?
ГОСТ 30852.13 в отличие от ПУЭ входит в перечень к ТР ТС 012. Но некоторое заказчики все же требуют выполнение согласно ПУЭ. Конкретно в этом случае заказчик ничего не требует, все на наше усмотрение.

Инженер-проектировщик (Копейск, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 04 Апреля 2019 года, 15:26
(ссылка на это сообщение)

Юридически при большом желании от ПУЭ можно в части ПБ и взрывоопасности отбиться, но, пожалуй, разумнее (в данном конкретном случае) требования ПУЭ выполнить. Другое дело, что обоснованность в текущих реалиях первой части выделенного тобой требования см. надо в СП 4.13130 (по категориями А, Б; не факт, что сейчас это обязательно), а по поводу второй можно сказать, что это уже не акутально при применении современных специальных взрывобезопасных (сертифицированных) проходок
DVolg 174
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 17 Октября 2019 года, 10:05
(ссылка на это сообщение)

Распространяется ли требование по уровню пола и к другим помещениям, смежным со взрывоопасным помещением, не являющимся электрощитовой, но содержащих электрооборудование в общепромышленном исполнении?

Инженер-проектировщик (Копейск, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Pglubokov
Сегодня в 15:39

автор: doctorRaz
Сегодня в 14:40

автор: Foxson
Сегодня в 11:30

автор: Foxson
Сегодня в 10:10

автор: Dкс
Сегодня в 08:45

автор: Mihail 63
Сегодня в 07:38

автор: Ppuuzzoo
Вчера в 21:41

автор: Sergiy 1999
Вчера в 18:37

Вчера в 18:19

автор: Евгений-А
Вчера в 15:59

автор: ПТЗ
Вчера в 14:38

27 Мая 2020 года, 23:29

27 Мая 2020 года, 17:39

27 Мая 2020 года, 17:06

автор: Sergiy 1999
27 Мая 2020 года, 08:43

Последние 10 cообщений чата:
25 Мая 2020 года, 17:28
подскажите где скачать прогу для siemens cerberus pro
25 Мая 2020 года, 17:24
всем привет. Подскажите где скачать конфигуратор siemens cerberus pro
20 Мая 2020 года, 13:55
Привет!
18 Мая 2020 года, 10:22
Приветствую Вас, уважаемые коллеги!!!!
06 Мая 2020 года, 12:01
Привет!
06 Мая 2020 года, 12:01
Привет!
05 Мая 2020 года, 10:55
Добрый день.Требуется проект ограждения 460м.п из металлопрофиля с ленточным фундаментом,согласование во фрунзенском районе г.Минска
06 Марта 2020 года, 11:08
Спасибо большое за поздравление! [улыбка]
06 Марта 2020 года, 11:06
всех коллег женского пола с наступающим праздников - всех благ и успехов во всех делах

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 690, пользователей - 16
Имена присутствующих пользователей:
Pelmeshka, РоманC, Dmytro, Trust Me, Алексей ВБ, Iriiishka, Натали 13.11, Valreas, Маргаритa, Artchem, Shvet, Liavon, Dizel 2012, Dmitriy52nnov, Виктop, Sav 777
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines