beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22004
  • Всего тем - 31033
  • Всего сообщений - 288114
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Определение категории складского помещения. Учет в расчетах металлического стронция

Количество просмотров - 1080
(ссылка на эту тему)
-Tasha-
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 04 Апреля 2019 года, 05:55
(ссылка на это сообщение)

Добрый день.
Необходимо определить категорию складского помещения в котором будет храниться металлический стронций до 20 т. Стронций находится в  бочках под слоем сухого аргона. По описанию стронций активно окисляется на воздухе и дает реакцию с водой.
Как посчитать категорию?
Есть ли смысл ее вообще считать?
Может был у кого-то подобный опыт?
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 04 Апреля 2019 года, 07:41
(ссылка на это сообщение)

Из Википедии: из-за высокой химической активности стронция его хранят в закрытой стеклянной посуде под слоем керосина.
У Вас, уж не знаю как, слой сухого аргона. Т.е. бочки должны быть стеклянные. 20 тонн - ощущение, что Вы раскрываете государственную тайну, мне кажется это невероятно много

Проектировщик (Демьяново, Россия)
-Tasha-
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 04 Апреля 2019 года, 08:18
(ссылка на это сообщение)

Как влияет материал бочек на расчет категории? Керосина точно нет.
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 04 Апреля 2019 года, 08:55
(ссылка на это сообщение)

Никак не влияет, впечатление, что у Вас категория Д, но сейчас придет ув. Земский и начнем считать материал светильников, чтобы выйти на В3

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #5 : 04 Апреля 2019 года, 09:39
(ссылка на это сообщение)

но сейчас придет ув. Земский и начнем считать материал светильников,

Если это шутка, то она неудачная и оскорбительная. В отличие от вас, я могу ответить на вопрос -Tasha- по существу. В качестве проектной аварии рассматривают попадание воды в помещение с бочками со стронцием за счёт наводнения, протечек кровли и др. При этом будет выделяться водород. Скорость выделения водорода надо поискать в справочниках. Исходя из этого следует определять категорию с учётом работы вентиляции. Если в помещении имеются другие горючие  материалы, то при их возгорании при температуре 350 градусов загорится стронций. Теплота его сгорания 6,7 МДж/кг.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 04 Апреля 2019 года, 09:55
(ссылка на это сообщение)

Как влияет материал бочек на расчет категории?

Не знаю как влияет, но при слове бочка возникает картинка: либо деревянная, либо стальная (сплав железа с углеродом). И как то становится ссыкотно.

Монтажник (Челябинск, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 04 Апреля 2019 года, 10:11
(ссылка на это сообщение)

Попадание воды в помещение - аварийная ситуация. Что дальше будет

Проектировщик (Демьяново, Россия)
-Tasha-
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 04 Апреля 2019 года, 10:14
(ссылка на это сообщение)


но сейчас придет ув. Земский и начнем считать материал светильников,

Если это шутка, то она неудачная и оскорбительная. В отличие от вас, я могу ответить на вопрос -Tasha- по существу. В качестве проектной аварии рассматривают попадание воды в помещение с бочками со стронцием за счёт наводнения, протечек кровли и др. При этом будет выделяться водород. Скорость выделения водорода надо поискать в справочниках. Исходя из этого следует определять категорию с учётом работы вентиляции. Если в помещении имеются другие горючие  материалы, то при их возгорании при температуре 350 градусов загорится стронций. Теплота его сгорания 6,7 МДж/кг.

Большое спасибо за разъяснения. Бочки устанавливаются на деревянные поддоны.
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 04 Апреля 2019 года, 10:16
(ссылка на это сообщение)

Ну все, хана. В1

Проектировщик (Демьяново, Россия)
-Tasha-
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 04 Апреля 2019 года, 12:14
(ссылка на это сообщение)


Ну все, хана. В1
В2 получилось вроде бы.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: ddd
Вчера в 14:53

автор: Dizel 2012
Вчера в 12:07

автор: КВН-68
20 Апреля 2024 года, 12:17

автор: Гримек
17 Апреля 2024 года, 12:22

автор: Seleron
11 Апреля 2024 года, 13:55

автор: Гость13
08 Апреля 2024 года, 11:55

автор: demix1986
04 Апреля 2024 года, 06:22

автор: Файруза
02 Апреля 2024 года, 10:07

автор: Земский
27 Марта 2024 года, 10:33

автор: Dizel 2012
26 Марта 2024 года, 15:00

автор: Dizel 2012
24 Марта 2024 года, 22:48

автор: Seleron
21 Марта 2024 года, 14:31

автор: Seleron
20 Марта 2024 года, 16:49

автор: Коты
14 Марта 2024 года, 12:26

автор: AlexeyVL
13 Марта 2024 года, 08:23


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 644, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, Земский, Evdbor, Vikkkkktor, РоманC, Shvet
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines