beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22002
  • Всего тем - 31033
  • Всего сообщений - 288111
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Электропроводка в трансформаторной подстанции. Назначение кабеля по фотографии

Количество просмотров - 1327
(ссылка на эту тему)
Ina
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 03 Апреля 2019 года, 17:41
(ссылка на это сообщение)

Помогите определить куда может идти кабель (гофра справа) на фото?

Первая гофра - от ТТ к учету.

Вторая гофра - надпись не видна, сечение тоже, но хотя бы понять назначение. Это не на ШСН. На ШСН кабель нашла (на другом фото).


1.jpg
 
* 1.jpg
(69.55 Кб, 960x1280)  [скачать]  [загрузок: 172]
Омон
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 03 Апреля 2019 года, 20:24
(ссылка на это сообщение)

Помогите определить куда может идти кабель (гофра справа) на фото?

мое мнение- это проводники от шин.для измерения напряжения или для счетчика

Инженер-конструктор (Симферополь, Украина)
Ina
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 03 Апреля 2019 года, 20:35
(ссылка на это сообщение)

Это ТП 400. Для счетчика вряд ли. На счетчик же через ТТ.
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 03 Апреля 2019 года, 21:47
(ссылка на это сообщение)

Токовые цепи для счётчика только через ТТ.  А цепи напряжения?
Это чисто предположение...

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Nikee
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 03 Апреля 2019 года, 22:53
(ссылка на это сообщение)

Цепи напряжения или для счетчика или для вольтметров.


Ina
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 03 Апреля 2019 года, 23:08
(ссылка на это сообщение)

Да.... Наверное. Спасибо большое. А почему тогда не сделали как у вас на фото? Ведь рядом же удобнее.
Nikee
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 04 Апреля 2019 года, 10:10
(ссылка на это сообщение)


Да.... Наверное. Спасибо большое. А почему тогда не сделали как у вас на фото? Ведь рядом же удобнее.

Пути монтажников неисповедимы.
Сейчас идут трансформаторы тока с вмонтированным проводом и пломбируемым контактом для цепей напряжения, что бы отсутствовала возможность их отключения и соответственно хищения электроэнергии.
ПТЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 22 Апреля 2019 года, 00:55
(ссылка на это сообщение)

и соответственно хищения электроэнергии.

Ну в современных счетчиках вроде есть защита от отвалившейся цепи напряжения. Начинают считать по норме 220/380 как вариант, и питаются от токовых обмоток.

? (Петрозаводск, Россия)
Проектант 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 22 Апреля 2019 года, 09:49
(ссылка на это сообщение)


и соответственно хищения электроэнергии.

Ну в современных счетчиках вроде есть защита от отвалившейся цепи напряжения. Начинают считать по норме 220/380 как вариант, и питаются от токовых обмоток.
в современных счётчиках есть фиксация в журнале событий о пропадании напряжения, а вот защиты - не встречал
судя по схемам счётчиков такого не бывает
схема.jpg
 
* схема.jpg
(82.05 Кб, 519x623)  [скачать]  [загрузок: 111]

Проектант (Самара, Россия)
ПТЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 22 Апреля 2019 года, 15:45
(ссылка на это сообщение)

Видимо спутал с чем-то [грусть]

? (Петрозаводск, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Mclaud 72
Сегодня в 09:52

автор: Виталина
Вчера в 23:12

автор: Наталия26
Вчера в 15:37

автор: Sasha84_BAV
Вчера в 14:32

автор: M525AX
Вчера в 12:47

автор: Dizel 2012
Вчера в 12:10

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51

автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34

автор: Перельман
16 Апреля 2024 года, 10:34

автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22

автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19

автор: DenKLJ
12 Апреля 2024 года, 12:07


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1129, пользователей - 15
Имена присутствующих пользователей:
Константин78, Перельман, Alex2214, EuKarf, a.lapina.personacolta, ivm, Маркос, M525AX, ALEKSEI86KLISHEV, Александр ЭОМ, Андрей_888, doctorRaz, РоманC, Electrik 1998, Земский
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines