Клапан предохранительный. Давление настройки клапана на сценарий теплового расширения

Количество просмотров - 1119
(ссылка на эту тему)
Pyromaniac 92
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 03 Апреля 2019 года, 10:35
(ссылка на это сообщение)

Добрый день. Прошу уточнить как выбрать давление настройки для предохранительного клапана на сценарий теплового расширения при сбросе в этот же трубопровод после задвижки. Эскиз прилагаю.
Если применять подход как для обычного ПК (а по факту это обычный ПК), то противодавление постоянное равно высоте столба жидкости в РВС. Динамическое противодавление не учитываю, так как сброс при тепловом расширении минимальный, соответственно динамическое противодавление тоже минимально.  Если принять высоту столба в РВС 10 метров, то округленно это 0,1 МПа. Учитывая, что трубопроводы откачки из РВС к насосам имеют в основном расчетное давление не более 0,2 МПа, то компенсировать противодавление настройкой пружины не получится, так как ПК будет срабатывать при нормальном течении процесса. Как поступить в данной ситуации?
IMG_20190403_103022.jpg
 
* IMG_20190403_103022.jpg
(6183.41 Кб, 4608x3456)  [скачать]  [загрузок: 95]

Инженер-технолог (?, Россия)
Dinosaur
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 03 Апреля 2019 года, 22:12
(ссылка на это сообщение)

1. 10 метров бензина - это 0,075 МПа
2. Примите расчетное давление трубопроводов 0,4 МПа (в Транснефти этот участок схемы по их ВНД принят 0,6 МПа) - на толщине стенки сильно не скажется

? (Уфа, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Технологическом форуме
Сегодня в 11:01

автор: ЭдВик
Вчера в 17:19

автор: Ladoga-IR
Вчера в 15:15

автор: 1984_1878
26 Марта 2024 года, 14:31

26 Марта 2024 года, 12:39

автор: УЦ РЕСУРС
23 Марта 2024 года, 08:17

автор: УЦ РЕСУРС
20 Марта 2024 года, 09:51

автор: Алия А
19 Марта 2024 года, 16:29

автор: Гойко
15 Марта 2024 года, 19:18

автор: Ilnara
15 Марта 2024 года, 14:31

автор: wilson
12 Марта 2024 года, 07:30

11 Марта 2024 года, 12:53

07 Марта 2024 года, 17:08

автор: НаталияB
29 Февраля 2024 года, 09:52

автор: ЭдВик
26 Февраля 2024 года, 19:30


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 575, пользователей - 10
Имена присутствующих пользователей:
Beroes Group, Cerebr 1, v357765, Александр ЭОМ, Alex2214, РоманC, doctorRaz, Electrik 1998, Чистильщик, Антониони
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines