Автоматическая пожарная сигнализация для газораспределительного пункта. Выбор извещателя

Количество просмотров - 2169
(ссылка на эту тему)
ЕвгенийБ
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 02 Апреля 2019 года, 14:20
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте. Есть газораспределительный пункт (ГРП). 8200х6400, h=3 м. Заказчик захотел сделать АУПС но не вытяжки и газоанализатора там нет. Какой вид извещателя необходимо использовать? Нашел извещатели пламени взрывозащищенные, подойдут ли они? Желательно побольше информации узнать!)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 02 Апреля 2019 года, 18:36
(ссылка на это сообщение)

Судя по всему у Вас помещение категории А. Так что ваша логика правильная. В одной из дискуссий ув. Земский рекомендовал извещатели пламени, единственное насколько помещение заполнено трубами, может быть много мертвых зон. Если одна труба, почему нет

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Alextal
***
Куратор подраздела "Газовое, порошковое и аэрозольное пожаротушение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 12 Апреля 2019 года, 09:25
(ссылка на это сообщение)

Выскажу свое мнение.
Возгорания, как такового, в газораспределительном пункте быть не может. Гореть там принципиально - нечему. Единственное - газ, для которого хватит даже искры, не то что открытого огня.
Поэтому тут главное - не навредить... Шлейф - только искробезопасный, извещатели - так же и лучше не обладающие индуктивность и емкостью.
Я бы поставил в искробезопасный шлейф тепловые...
Про пламени -
1- они устанавливаются 2 в точку изначально;
2 - их цена (особенно в Беларуси) очень завышена (Набат-5М - 400$ один).
3 - повторюсь - возможные затенения.

Инженер-проектировщик ПС, ОП, ОС, АПТ, ВН, КД (Минск, Беларусь)
ЕвгенийБ
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 12 Апреля 2019 года, 09:55
(ссылка на это сообщение)

Выбрал такие - ИПП330-8 "ИПП-Ех"
Вы бы поставили тепловые по опыту или по нормам?
Alextal
***
Куратор подраздела "Газовое, порошковое и аэрозольное пожаротушение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 12 Апреля 2019 года, 10:08
(ссылка на это сообщение)

Нормы это решение не нарушает...

Инженер-проектировщик ПС, ОП, ОС, АПТ, ВН, КД (Минск, Беларусь)
1 Иван 1
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 04 Июля 2019 года, 17:09
(ссылка на это сообщение)

добрый день! тоже есть необходимость запроектировать ПС в ГРП. На основании какого нормативного документа РФ производится выбор пожарного извещателя для ГРП?
Fric
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 04 Июля 2019 года, 18:32
(ссылка на это сообщение)

СП5
Приложение М (рекомендуемое). Выбор типов пожарных извещателей в зависимости от назначения защищаемого помещения и вида пожарной нагрузки

Таблица М.1

Перечень характерных помещений производств, технологических процессов

2.2 Помещения для оборудования и трубопроводов по перекачке горючих жидкостей и масел, для испытаний двигателей внутреннего сгорания и топливной аппаратуры, наполнения баллонов горючими газами

Пламени, тепловой

Предприниматель (Пушкин, Россия)
1 Иван 1
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 05 Июля 2019 года, 10:53
(ссылка на это сообщение)

Цитата
наполнения баллонов горючими газами

Технологический процесс на ГРП отличается отпроцесса наполнения баллонов. Из общего только то, что и там, и там используется газ. Допускается ли применительное трактование пунктов СП?
Fric
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 05 Июля 2019 года, 11:00
(ссылка на это сообщение)

СП5 Приложение М (рекомендуемое)
По сути, это единственная отсылка, за исключением может быть каких либо отраслевых норм, статус которых сомнителен.
В этом приложении указанный пункт наиболее приближен к ситуации на ГРП, остальные про другое.
Понятно что процессы разные, но рекомендую прикрываться этим пунктом, за неимением более подходящих

Предприниматель (Пушкин, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию

Журнал Технологии Безопасности
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: КВН-68
Вчера в 09:23

автор: ХСВ
23 Апреля 2024 года, 21:31

автор: ddd
22 Апреля 2024 года, 14:53

автор: Dizel 2012
22 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Гримек
17 Апреля 2024 года, 12:22

автор: Seleron
11 Апреля 2024 года, 13:55

автор: Гость13
08 Апреля 2024 года, 11:55

автор: demix1986
04 Апреля 2024 года, 06:22

автор: Файруза
02 Апреля 2024 года, 10:07

автор: Земский
27 Марта 2024 года, 10:33

автор: Dizel 2012
26 Марта 2024 года, 15:00

автор: Dizel 2012
24 Марта 2024 года, 22:48

автор: Seleron
21 Марта 2024 года, 14:31

автор: Seleron
20 Марта 2024 года, 16:49

автор: Коты
14 Марта 2024 года, 12:26


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 409, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Чистильщик
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines