beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 21993
  • Всего тем - 31027
  • Всего сообщений - 288057
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Защита электрических сетей напряжением до 1 кВ. Уставки защит на автоматах 0,4 кВ

Количество просмотров - 7173
(ссылка на эту тему)
Trust Me
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по программам для проектирования"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 01 Апреля 2019 года, 13:02
(ссылка на это сообщение)


Мгновенная отсечка - от тока короткого замыкания. А МТЗ - это резервная защита, если не сработала отсечка, для этого и выдержку времени ставлю на ней (плюс этой выдержкой можно подкрепить селективность срабатывания автоматов, если по какой-то причине не сработает отсечка).

кони бегают по кругу. ЗАБУДЬ совсем о том. какие у тебя етсь защиты и ка кони называются. Представь. что ты ВООБЩЕ не знаешь пока о них ничгео. кроме того. что они какие-то есть. Тебе нужно ...(пиши что). И уже потом думаешь что с этим делать. Что ты себе голову морочишь (примем неверно совершенно с МТЗ и отсечкой). ГОРШОК. Это "горшок"

Ну я понимаю о чем вы) И последовательность эту я понимаю, с горшками) Есть у меня первый горшок от перегруза - его выставляю на время и ток пуска двигателей. Второй горшок - мгновенно защищает от тока короткого замыкания (отстраиваю от минимального - однофазного). А третий горшок нужен, если не сработал второй, его выставляю больше чем перегруз, чтобы он при пуске не работал и выставляю выдержку времени, чтобы дать возможность сработать второму горшку. Как-то так)
PS: Я понимаю, что я туговат в этом и знаю как это может нервировать, но прошу проявить милосердие))

Менеджер проектов (Тбилиси, Грузия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 01 Апреля 2019 года, 13:06
(ссылка на это сообщение)

Нет у тебя нескольких горшков. Он у тебя ОДИН. Просто многофункциональный, расписанный на нескольких разделах. ты, по договоренности с моими правилами-ничего пока о нем не знаешь. ЧТО ИМЕННО ТЫ ХОЧЕШЬ? Пока на это не ответишь, так и будешь бешать по кругу
Trust Me
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по программам для проектирования"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 01 Апреля 2019 года, 13:10
(ссылка на это сообщение)


Нет у тебя нескольких горшков. Он у тебя ОДИН. Просто многофункциональный, расписанный на нескольких разделах. ты, по договоренности с моими правилами-ничего пока о нем не знаешь. ЧТО ИМЕННО ТЫ ХОЧЕШЬ? Пока на это не ответишь, так и будешь бешать по кругу

Ок) Горшок должен защищать от перегруза, но учитывать бросок тока при пуске двигателей. Плюс он должен защищать от короткого замыкания. Ну и селективность должна обеспечиваться, т.е. должен работать горшок только на участке, где произошла авария. Но если вдруг горшок не справиться, тогда должен отключится предыдущий и так до самого начала системы.
Вы преподаете где-то, в учебном заведении?)

Менеджер проектов (Тбилиси, Грузия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 01 Апреля 2019 года, 13:16
(ссылка на это сообщение)

Селективная токовая отсечка может выполнить все твои задачи. Но при близких КЗ (условно, в электрическом смысле-т.е. при больших значениях КЗ) у тебя может начать работать неселективная отсечка, и если для тебя необходима селективность, нижестоящие аппараты должны быть скоординированы с вышестоящими.  Если твоя защита "I" это предусматривает-ёё можно (неселективную защиту) просто отключить/загрубить. Так понятнее?
Trust Me
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по программам для проектирования"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 01 Апреля 2019 года, 13:24
(ссылка на это сообщение)


Селективная токовая отсечка может выполнить все твои задачи. Но при близких КЗ (условно, в электрическом смысле-т.е. при больших значениях КЗ) у тебя может начать работать неселективная отсечка, и если для тебя необходима селективность, нижестоящие аппараты должны быть скоординированы с вышестоящими.  Если твоя защита "I" это предусматривает-ёё можно (неселективную защиту) просто отключить/загрубить. Так понятнее?

Просто не хочется при коротком отстройку по времени делать. Логичнее же любое короткое сразу отключать? Отсрочка отключения по времени ведь может привести к повреждению оборудования?

Менеджер проектов (Тбилиси, Грузия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 01 Апреля 2019 года, 13:27
(ссылка на это сообщение)

по времени-это сколько? десятки мс-это одно, а  секунды-совсем другое. Вообще-да, при настройке защиты НУЖНО считать термическое действие тока для проводников (про оборудование речь не ведем пока). А если ты не будешь считать-выставляя все по минимуму (и в неселективной отсечке), то селективности можешь не достигнуть очень часто. Но можешь и так, если устраивает
Trust Me
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по программам для проектирования"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 01 Апреля 2019 года, 13:36
(ссылка на это сообщение)


по времени-это сколько? десятки мс-это одно, а  секунды-совсем другое. Вообще-да, при настройке защиты НУЖНО считать термическое действие тока для проводников (про оборудование речь не ведем пока). А если ты не будешь считать-выставляя все по минимуму (и в отсечке), то селективности можешь не достигнуть очень часто. Но можешь и так, если устраивает

В принципе, там уставки по времени от 0,05 до 0,4 секунды. Думаю за это время ничего не может случиться серьезного?) Кабеля в полиэтеленовой изоляции, т.е. выдерживают больший нагрев при КЗ, причем по крайней мере по номинальному току выбраны с большим запасом из-за длинных трасс.

Менеджер проектов (Тбилиси, Грузия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 01 Апреля 2019 года, 13:43
(ссылка на это сообщение)

Еще в очередной множественный раз - в тебе говорит зашоренное  неясной терминологией, лишними знаниями  и параллелями сознание (все эти "МТЗ", "отстройки"). Забудь про всё это. Перед тобой стоят конкретные  задачи-защитить кабели (перегрузка, КЗ),  не допустить ложного срабатывания  (пусковые токи  двигателей и т.п.) и максимально обеспечить селективность. При этом сами аппараты должны выдержать КЗ. Какие защиты задействовать и как их настроить-это уже детали, которые зависят от КОНКРЕТНОГО случая. От применяемой ниже и выше аппаратуры. От мощности источника (КЗ). И пр. Подобные указанным  аппаратам-дорогие, и ставятся обычно только там, где их функции НУЖНЫ. Наиболее нужная и бюджетная функция-селективная отсечка. Удобна по плавной  настройке, возможности отстроиться при минимальных КЗ, тем, что она стоит в аппаратх у тех производителей, кто дает таблицы селективности/координации (в т.ч. в условиях действия неселективной остечки). Повторяюсь уже-см. первый мой пост
Ingenеr 2017
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #24 : 01 Апреля 2019 года, 13:56
(ссылка на это сообщение)

То есть отсечку я отстраиваю от минимального тока однофазного КЗ

Отсечку настраиваете как электромагнитный расцепитель. Отсечка должна срабатывать при минимальных токах однофазного КЗ в ее зоне. А вы собираетесь ее отстраивать.
Это вы имеете ввиду сеть с изолированной нейтралью? Ток однофазного КЗ ведь не может быть меньше номинального в сетях TN?

Сеть TN. В проводе N всегда протекает сумма фазных токов. В нормальном режиме в идеале эта сумма равна нулю. Поэтому ток срабатывания защиты от замыканий на землю может быть меньше номинального.  И преимущество четырехполюсного отключения как раз в достаточной чувствительности при замыканиях на землю. При трехполюсном отключении приходится отстраивать отсечку от фазных токов нагрузочных режимов, согласовывать по селективности. А чувствительность проверять по однофазному КЗ. И здесь часто возникают проблемы.
Возьмите книжку. Того же Беляева. Найдите требуемые настройки автомата для вашей задачи. Дальше возьмите инструкцию по эксплуатации автомата с электронным расцепителем. И поймете, как выставить уставки. Не поймете, спросите и-нет "Как настроить электронный расцепитель автомата 0,4кВ".

Инженер (Павлодар, Казахстан)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #25 : 01 Апреля 2019 года, 14:06
(ссылка на это сообщение)

Цитата
Отсечка должна срабатывать при минимальных токах однофазного КЗ в ее зоне

Отсечка (и одна и вторая) -это просто возможная функция защиты и она никому ничего не должна. Должна быть защита, а какие её  функции и как их задействовать-это все-таки не тоже самое, что "должна". Минимальная разница по времени действия между селективной и неселективной отсечками в данном случае - 10 мс (50мс-40мс). И говорить, к слову, про эти 10 мс как "должна при мнимальных КЗ работать именно неселективная отсечка" -  не совсем корректно, мягко говоря.
Ingenеr 2017
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #26 : 01 Апреля 2019 года, 14:31
(ссылка на это сообщение)

Отсечка (и одна и вторая) -это просто возможная функция защиты и она никому ничего не должна. Должна быть защита, а какие её  функции и как их задействовать-это все-таки не тоже самое, что "должна".

Вот это мило. А что, автоматы уже не проверяются при однофазных КЗ?  И если должны быть чувствительны, разве это не требование к защите? Т.е. все-таки должна. Это во первых.
А во вторых, речь и идет о защите. А технические средства в виде МП защит, электронных расцепителей предоставляют возможности для реализации защиты посредством функций. И в данном случае как раз вопрос о том, какие задействовать функции, чтобы получилась защита.
И где видите две отсечки на автомате? Она одна. Смотрите функции.

Инженер (Павлодар, Казахстан)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #27 : 01 Апреля 2019 года, 16:17
(ссылка на это сообщение)


...

Ну если ты собеседника читать не хочешь (не можешь), то о чем спорить-то и какой в этом смысл?. Пиши что хошь, может тебе легче будет  [улыбка]  Я и так времени потратил много по вопросу, в т.ч. для тебя
[привет]
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #28 : 01 Апреля 2019 года, 16:54
(ссылка на это сообщение)

И где видите две отсечки на автомате? Она одна. Смотрите функции.
Даже если говорить, о расц. ТМА, то там уже две отсечки, не говоря про электронные расцепители...
А проверка АВ происходит по протоколу испытаний, а не по уставка, которые могут регулироваться, главное срабатывание защиты

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Ingenеr 2017
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #29 : 04 Апреля 2019 года, 15:26
(ссылка на это сообщение)

Цитата
Отсечка должна срабатывать при минимальных токах однофазного КЗ в ее зоне
Отсечка (и одна и вторая) -это просто возможная функция защиты и она никому ничего не должна.

Человек собирается отстраивать отсечку от минимального тока однофазного КЗ (Вы где-нибудь такое видели?). Я говорю, должна срабатывать. Есть такое требование по чувствительности. И вдруг Вы утверждаете, что ничего не должна. Как это понимать? Ведь это требование к защите в данном случае. А когда требование, говорят должна.
А если говорить о разнице между отсечкой-функцией и отсечкой-защитой, то об этом я уже написал. Отсечка - это макс токовая защита, селективность которой обеспечивается выбором тока срабатывания. А функцией она станет, когда ее настроете в устройстве защиты.
Зачем все рассуждения про две отсечки. В сообщении #1 фото листа с функциями. Там одна отсечка и другой не предвидется.


Инженер (Павлодар, Казахстан)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #30 : 04 Апреля 2019 года, 15:35
(ссылка на это сообщение)

Как это понимать?

Друже! См.сообщение #2, не бузи....
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Евгений-А
Вчера в 14:35

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51

автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34

автор: Перельман
16 Апреля 2024 года, 10:34

автор: Mclaud 72
15 Апреля 2024 года, 09:53

автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22

автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19

автор: DenKLJ
12 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27

автор: Виталина
11 Апреля 2024 года, 13:56

автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23

автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 308, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Чистильщик
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines