ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Счетчики электроэнергии в ИТП

Количество просмотров - 684
(ссылка на эту тему)
Валерий 91
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 22 Марта 2019 года, 17:36
(ссылка на это сообщение)

Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста нужно ли ставить отдельно узел учета электроэнергии оборудования ИТП.
Если да то каким нормативным документом это регламентируется.
Заранее благодарен.

Инженер-проектировщик систем электроснабжения (Москва, Россия)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 22 Марта 2019 года, 18:33
(ссылка на это сообщение)

Обычно это решается комплексно в увязке со всеми остальными потребителями здания в зависимости от схемы эл. снабжения.

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
Ingenеr 2017
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 24 Марта 2019 года, 14:12
(ссылка на это сообщение)

А что такое ИТП?

Инженер (Павлодар, Казахстан)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 24 Марта 2019 года, 19:41
(ссылка на это сообщение)

Видимо индивидуальный тепловой пункт.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 25 Марта 2019 года, 01:33
(ссылка на это сообщение)

ставить  не нужно но можно в рамках выполнения технического учета  и вы хотите конкретно знать сколько электроэнергии уходит на  тепло обеспечение здания

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Валерий 91
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 25 Марта 2019 года, 09:22
(ссылка на это сообщение)

Просто дали задание спроектировать  электроснабжение ИТП. Так как я впервые сталкиваюсь с таким заданием, прибегнул к лучшему помощнику: "ОКЕЙ ГУГЛ". Он и поведал что в щитах питания ИТП чаще всего ставят счетчик электроэнергии. Но вот чем это регламентировано......вопрос.

----- добавлено 25 Марта 2019 года, 09:23 -----
ИТП- индивидуальный тепловой пункт

Инженер-проектировщик систем электроснабжения (Москва, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 25 Марта 2019 года, 10:22
(ссылка на это сообщение)

Просто дали задание спроектировать  электроснабжение ИТП. Так как я впервые сталкиваюсь с таким заданием, прибегнул к лучшему помощнику: "ОКЕЙ ГУГЛ". Он и поведал что в щитах питания ИТП чаще всего ставят счетчик электроэнергии. Но вот чем это регламентировано......вопрос.

----- добавлено 25 Марта 2019 года, 09:23 -----
ИТП- индивидуальный тепловой пункт
Спроектируйте со счетчиком в закрытом пломбируемом отсеке. Если коммерческий учет не будет нужен, то технический учет не помешает.

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
Восток 57
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 25 Марта 2019 года, 10:26
(ссылка на это сообщение)

Но вот чем это регламентировано......вопрос.

1. Может быть регламентировано, прописанием в ТЗ на проектирование. Это оговаривается при составлении ТЗ
2. Зависит от точки подключения запитки ИТП и балансового разграничения между ИТП и точкой разграничения.

? (Киев, Украина)
Валерий 91
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 25 Марта 2019 года, 10:29
(ссылка на это сообщение)

Большое спасибо за помощь.
Как я понят ГоСТми, СНиПами это не регламентировано.

Инженер-проектировщик систем электроснабжения (Москва, Россия)
Ingenеr 2017
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 26 Марта 2019 года, 14:05
(ссылка на это сообщение)

ПУЭ вроде как указывает на необходимость установки счетчика комм учета на границе раздела собственности. Если ИТП-собственность тепло-энергопоставляющего хоз-ва, то не надо.

Инженер (Павлодар, Казахстан)
Проектант 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 26 Марта 2019 года, 15:42
(ссылка на это сообщение)

Большое спасибо за помощь.
Как я понят ГоСТми, СНиПами это не регламентировано.
нет, только постановлением правительства РФ №442 от 4 мая 2012 г. и новым Федеральным законом от 27.12.2018 N 522-ФЗ (внесение изменений в это постановление)

Проектант (Самара, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 26 Марта 2019 года, 15:52
(ссылка на это сообщение)

СП 256.1325800
Цитата
17.3 При питании от общего ввода нескольких потребителей, обособленных в административно-хозяйственном отношении, расчетные счетчики должны быть предусмотрены для каждого потребителя (субабонента). Питающие линии от общего ввода до вводов субабонентов должны быть защищены от механических повреждений, а способ прокладки должен обеспечивать их сменяемость.
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Восток 57
Вчера в 22:23

автор: РоманC
Вчера в 18:27

автор: Pglubokov
Вчера в 16:14

Вчера в 15:53

Вчера в 15:20

автор: Ingenеr 2017
Вчера в 13:37

автор: Фил
Вчера в 11:54

автор: Фил
Вчера в 11:47

автор: KSB
Вчера в 06:34

автор: Pglubokov
14 Июня 2019 года, 17:10

автор: Старинфо
14 Июня 2019 года, 16:50

14 Июня 2019 года, 16:33

14 Июня 2019 года, 16:28

автор: Старинфо
14 Июня 2019 года, 13:53

14 Июня 2019 года, 11:41

Последние 10 cообщений чата:
13 Июня 2019 года, 13:53
А у Вас?)
13 Июня 2019 года, 13:08
В Минске +32 Градуса
03 Июня 2019 года, 16:23
Вот и Лето наступило!!! [улыбка] [подмигиваю] [привет] [согласен]
31 Мая 2019 года, 07:25
Всех с последним днем весны. Встречаем выходные и лето!
09 Мая 2019 года, 09:06
Поздравляю всех с этим важным для каждого из нас праздником. С Днем Победы всех Вас!
06 Мая 2019 года, 18:12
Коллеги, поздравляю с наступающим Днем Великой Победы!
Желаю Мира и Добра в Ваших домах!!!
23 Апреля 2019 года, 15:46
ищу работу по переносу,переключению кроссов
16 Апреля 2019 года, 12:40
Добрый!
16 Апреля 2019 года, 11:04
Добрый день, коллеги.
20 Марта 2019 года, 14:16
спасибо!

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 282, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Чарнiчка, Артём Сергеевич
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика