Дополнительное питание для цепей управления автоматическим выключателем

Количество просмотров - 460
(ссылка на эту тему)
Trust Me
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 19 Марта 2019 года, 16:33
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте, друзья!
Есть в щите вводной автоматический выключатель. Коммутирует сеть 380 Вольт. Но для цепей диспетчеризации (измерения, связь с АСУ, удаленные переключения) он требует дополнительного питания 24В DC от отдельного источника питания. Источник питания мной выбран небольшой модульный выпрямитель AC/DC (на вводе переменка 220В, на выходе постоянка 24В DC). Так вот вопрос состоит в том, можно ли ставить этот источник питания до, собственно, вводного автомата? Ведь если поставить его после него, то при удаленном отключении автомата, диспетчерская связь оборвется, потому что щит полностью обесточится.
А так я до вводного автомата поставлю обычный модульный автомат и от него запитаю блок питания.
Допустимо ли так поступать, чем это может грозить?

Менеджер проектов (Полтава, Украина)
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 19 Марта 2019 года, 21:39
(ссылка на это сообщение)

Ничем почти, кроме особых случаев с токами К.З
А вообще, так всегда подключают реле контроля фаз. С верхних губок, если речь про АВ с приводом.
Мы так подключаем питание цепей АВР и мониторинга, с дублированием ИБП.

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Trust Me
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 19 Марта 2019 года, 22:43
(ссылка на это сообщение)

Ничем почти, кроме особых случаев с токами К.З
А вообще, так всегда подключают реле контроля фаз. С верхних губок, если речь про АВ с приводом.
Мы так подключаем питание цепей АВР и мониторинга, с дублированием ИБП.
Подскажите, а что за особые случаи? Типа если короткое произойдет на верхних зажимах АВ?
И какие ИБП используете? Не хочется здоровые батареи ставить для такой маленькой нагрузки, а маленькие модульные батарейки с байпасом только у всяких ноунеймов нахожу. Отдельное питание тянуть тоже не вариант - расстояния очень большие.

Менеджер проектов (Полтава, Украина)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 19 Марта 2019 года, 23:00
(ссылка на это сообщение)

порн@графию городишь, автор. При колебаниях, провалах, переключениях на переменке-это будет у тебя в постоянке в том или ином виде.Защиты цепей нет. Контроля нет... Поставь нормальный ШУОТ с комплектной защитой и автоматикой, запитай хотя бы двумя вводами от разных секций, предусмотри в нем батарейки и пользуйся нормальным качеством
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 19 Марта 2019 года, 23:12
(ссылка на это сообщение)

Мы ставили ИБП Delta на 1 кВА , работает норм, стоит не дорого. Без рекламы, что реально ставили, искали подшеле, исключая наше оборудование.
Защита за счет ИБП вполне нормальная, отличия от ШУОТ, лично я в качестве защиты не вижу. Контроль на ИБП - мониторинг в том числе. Единственное, это защитить ИБП, модульные автоматы вполне имеют место быть

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Trust Me
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 20 Марта 2019 года, 00:41
(ссылка на это сообщение)

порн@графию городишь, автор. При колебаниях, провалах, переключениях на переменке-это будет у тебя в постоянке в том или ином виде.Защиты цепей нет. Контроля нет... Поставь нормальный ШУОТ с комплектной защитой и автоматикой, запитай хотя бы двумя вводами от разных секций, предусмотри в нем батарейки и пользуйся нормальным качеством
Про какую защиту и контроль вы говорите? По поводу колебаний и так далее - нормальный блок серьезные перебои может выдержать. Плюс у меня до самого дальнего щита от диспетчерской - около 600 метров. Если тянуть сразу постоянку - то это квадрат 100 - нонсенс. Если тянуть переменку 220, то тоже как-то не ясно)

----- добавлено 20 Марта 2019 года, 00:53 -----
Мы ставили ИБП Delta на 1 кВА , работает норм, стоит не дорого. Без рекламы, что реально ставили, искали подшеле, исключая наше оборудование.
Защита за счет ИБП вполне нормальная, отличия от ШУОТ, лично я в качестве защиты не вижу. Контроль на ИБП - мониторинг в том числе. Единственное, это защитить ИБП, модульные автоматы вполне имеют место быть
Раньше у шнайдера были модульные (на дин рейку) упсы до 500 Вт на 5-10 минут, но их уже года два как перестали производить, а альтернатив не предоставили(

Менеджер проектов (Полтава, Украина)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 20 Марта 2019 года, 05:08
(ссылка на это сообщение)

Цитата
про какую  
да никакую, без проблем. Полицейского ставь, пусть за происходящим бдит
Проектант 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 20 Марта 2019 года, 08:23
(ссылка на это сообщение)

Мы ставили ИБП Delta на 1 кВА , работает норм, стоит не дорого. Без рекламы, что реально ставили, искали подшеле, исключая наше оборудование.
Защита за счет ИБП вполне нормальная, отличия от ШУОТ, лично я в качестве защиты не вижу. Контроль на ИБП - мониторинг в том числе. Единственное, это защитить ИБП, модульные автоматы вполне имеют место быть
хозяин-барин
мы давно ставим Дельту от Бастиона
промышленное исполнение (широкий диапазон входного напряжения, расширенный диапазон температур, выход +12/24/48, ...) и цена приемлимая
проблем не было

Проектант (Самара, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 20 Марта 2019 года, 09:57
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте, друзья!
Есть в щите вводной автоматический выключатель. Коммутирует сеть 380 Вольт. Но для цепей диспетчеризации (измерения, связь с АСУ, удаленные переключения) он требует дополнительного питания 24В DC от отдельного источника питания. Источник питания мной выбран небольшой модульный выпрямитель AC/DC (на вводе переменка 220В, на выходе постоянка 24В DC). Так вот вопрос состоит в том, можно ли ставить этот источник питания до, собственно, вводного автомата? Ведь если поставить его после него, то при удаленном отключении автомата, диспетчерская связь оборвется, потому что щит полностью обесточится.
А так я до вводного автомата поставлю обычный модульный автомат и от него запитаю блок питания.
Допустимо ли так поступать, чем это может грозить?
Однозначно, подключайте до автомата, может даже какой-то АВР соорудить (если нет второго ввода), то чтобы можно было подключать к выпрямителю любую фазу 

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
Trust Me
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 20 Марта 2019 года, 10:49
(ссылка на это сообщение)

Цитата
про какую 
да никакую, без проблем. Полицейского ставь, пусть за происходящим бдит
Я просто плохо в этом разбираюсь, поэтому и спрашиваю)

----- добавлено 20 Марта 2019 года, 10:53 -----
Посоветовался со смежниками-слаботочниками и выяснил, что у них будет большой rack с упсами под их нужды. Добавлю туда, наверное, пару своих батарей дополнительных и буду тянуть контрольные 220В до щитов отдельно. А в щите только выпрямитель поставлю.
Спасибо, ребята, как всегда много полезной информации!

Менеджер проектов (Полтава, Украина)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Привод
Сегодня в 05:24

автор: Егор 81
Сегодня в 02:45

автор: Восток 57
Сегодня в 02:06

Вчера в 21:46

автор: Омон
17 Июня 2019 года, 20:52

автор: Восток 57
17 Июня 2019 года, 16:22

автор: C000ler
17 Июня 2019 года, 15:49

автор: DJI
17 Июня 2019 года, 12:06

автор: ПТЗ
16 Июня 2019 года, 21:42

автор: Восток 57
15 Июня 2019 года, 22:23

автор: РоманC
15 Июня 2019 года, 18:27

15 Июня 2019 года, 15:20

автор: Фил
15 Июня 2019 года, 11:54

автор: Фил
15 Июня 2019 года, 11:47

автор: KSB
15 Июня 2019 года, 06:34

Последние 10 cообщений чата:
13 Июня 2019 года, 13:53
А у Вас?)
13 Июня 2019 года, 13:08
В Минске +32 Градуса
03 Июня 2019 года, 16:23
Вот и Лето наступило!!! [улыбка] [подмигиваю] [привет] [согласен]
31 Мая 2019 года, 07:25
Всех с последним днем весны. Встречаем выходные и лето!
09 Мая 2019 года, 09:06
Поздравляю всех с этим важным для каждого из нас праздником. С Днем Победы всех Вас!
06 Мая 2019 года, 18:12
Коллеги, поздравляю с наступающим Днем Великой Победы!
Желаю Мира и Добра в Ваших домах!!!
23 Апреля 2019 года, 15:46
ищу работу по переносу,переключению кроссов
16 Апреля 2019 года, 12:40
Добрый!
16 Апреля 2019 года, 11:04
Добрый день, коллеги.
20 Марта 2019 года, 14:16
спасибо!

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 343, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Marat 1951, Posetitel, ПТЗ, Привод, Dinosaur, doctorRaz
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines