Питание для цепей управления автоматическим выключателем. Точка подключения выпрямителя

Количество просмотров - 1112
(ссылка на эту тему)
Trust Me
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по программам для проектирования"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 19 Марта 2019 года, 16:33
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте, друзья!
Есть в щите вводной автоматический выключатель. Коммутирует сеть 380 В. Но для цепей диспетчеризации (измерения, связь с АСУ, удаленные переключения) он требует дополнительного питания 24 В DC от отдельного источника питания. Источник питания мной выбран небольшой модульный выпрямитель AC/DC (на вводе переменка 220 В, на выходе постоянка 24 В DC). Так вот вопрос состоит в том, можно ли ставить этот источник питания до, собственно, вводного автомата? Ведь если поставить его после него, то при удаленном отключении автомата, диспетчерская связь оборвется, потому что щит полностью обесточится.
А так я до вводного автомата поставлю обычный модульный автомат и от него запитаю блок питания.
Допустимо ли так поступать, чем это может грозить?

Менеджер проектов (Тбилиси, Грузия)
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 19 Марта 2019 года, 21:39
(ссылка на это сообщение)

Ничем почти, кроме особых случаев с токами К.З
А вообще, так всегда подключают реле контроля фаз. С верхних губок, если речь про АВ с приводом.
Мы так подключаем питание цепей АВР и мониторинга, с дублированием ИБП.

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Trust Me
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по программам для проектирования"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 19 Марта 2019 года, 22:43
(ссылка на это сообщение)


Ничем почти, кроме особых случаев с токами К.З
А вообще, так всегда подключают реле контроля фаз. С верхних губок, если речь про АВ с приводом.
Мы так подключаем питание цепей АВР и мониторинга, с дублированием ИБП.

Подскажите, а что за особые случаи? Типа если короткое произойдет на верхних зажимах АВ?
И какие ИБП используете? Не хочется здоровые батареи ставить для такой маленькой нагрузки, а маленькие модульные батарейки с байпасом только у всяких ноунеймов нахожу. Отдельное питание тянуть тоже не вариант - расстояния очень большие.

Менеджер проектов (Тбилиси, Грузия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 19 Марта 2019 года, 23:00
(ссылка на это сообщение)

порн@графию городишь, автор. При колебаниях, провалах, переключениях на переменке-это будет у тебя в постоянке в том или ином виде.Защиты цепей нет. Контроля нет... Поставь нормальный ШУОТ с комплектной защитой и автоматикой, запитай хотя бы двумя вводами от разных секций, предусмотри в нем батарейки и пользуйся нормальным качеством
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 19 Марта 2019 года, 23:12
(ссылка на это сообщение)

Мы ставили ИБП Delta на 1 кВА , работает норм, стоит не дорого. Без рекламы, что реально ставили, искали подшеле, исключая наше оборудование.
Защита за счет ИБП вполне нормальная, отличия от ШУОТ, лично я в качестве защиты не вижу. Контроль на ИБП - мониторинг в том числе. Единственное, это защитить ИБП, модульные автоматы вполне имеют место быть

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Trust Me
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по программам для проектирования"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 20 Марта 2019 года, 00:41
(ссылка на это сообщение)


порн@графию городишь, автор. При колебаниях, провалах, переключениях на переменке-это будет у тебя в постоянке в том или ином виде.Защиты цепей нет. Контроля нет... Поставь нормальный ШУОТ с комплектной защитой и автоматикой, запитай хотя бы двумя вводами от разных секций, предусмотри в нем батарейки и пользуйся нормальным качеством

Про какую защиту и контроль вы говорите? По поводу колебаний и так далее - нормальный блок серьезные перебои может выдержать. Плюс у меня до самого дальнего щита от диспетчерской - около 600 метров. Если тянуть сразу постоянку - то это квадрат 100 - нонсенс. Если тянуть переменку 220, то тоже как-то не ясно)

----- добавлено 20 Марта 2019 года, 00:53 -----

Мы ставили ИБП Delta на 1 кВА , работает норм, стоит не дорого. Без рекламы, что реально ставили, искали подшеле, исключая наше оборудование.
Защита за счет ИБП вполне нормальная, отличия от ШУОТ, лично я в качестве защиты не вижу. Контроль на ИБП - мониторинг в том числе. Единственное, это защитить ИБП, модульные автоматы вполне имеют место быть

Раньше у шнайдера были модульные (на дин рейку) упсы до 500 Вт на 5-10 минут, но их уже года два как перестали производить, а альтернатив не предоставили(

Менеджер проектов (Тбилиси, Грузия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 20 Марта 2019 года, 05:08
(ссылка на это сообщение)

Цитата
про какую  
да никакую, без проблем. Полицейского ставь, пусть за происходящим бдит
Проектант 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 20 Марта 2019 года, 08:23
(ссылка на это сообщение)


Мы ставили ИБП Delta на 1 кВА , работает норм, стоит не дорого. Без рекламы, что реально ставили, искали подшеле, исключая наше оборудование.
Защита за счет ИБП вполне нормальная, отличия от ШУОТ, лично я в качестве защиты не вижу. Контроль на ИБП - мониторинг в том числе. Единственное, это защитить ИБП, модульные автоматы вполне имеют место быть
хозяин-барин
мы давно ставим Дельту от Бастиона
промышленное исполнение (широкий диапазон входного напряжения, расширенный диапазон температур, выход +12/24/48, ...) и цена приемлимая
проблем не было

Проектант (Самара, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 20 Марта 2019 года, 09:57
(ссылка на это сообщение)


Здравствуйте, друзья!
Есть в щите вводной автоматический выключатель. Коммутирует сеть 380 Вольт. Но для цепей диспетчеризации (измерения, связь с АСУ, удаленные переключения) он требует дополнительного питания 24В DC от отдельного источника питания. Источник питания мной выбран небольшой модульный выпрямитель AC/DC (на вводе переменка 220В, на выходе постоянка 24В DC). Так вот вопрос состоит в том, можно ли ставить этот источник питания до, собственно, вводного автомата? Ведь если поставить его после него, то при удаленном отключении автомата, диспетчерская связь оборвется, потому что щит полностью обесточится.
А так я до вводного автомата поставлю обычный модульный автомат и от него запитаю блок питания.
Допустимо ли так поступать, чем это может грозить?

Однозначно, подключайте до автомата, может даже какой-то АВР соорудить (если нет второго ввода), то чтобы можно было подключать к выпрямителю любую фазу 

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Trust Me
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по программам для проектирования"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 20 Марта 2019 года, 10:49
(ссылка на это сообщение)


Цитата
про какую 
да никакую, без проблем. Полицейского ставь, пусть за происходящим бдит

Я просто плохо в этом разбираюсь, поэтому и спрашиваю)

----- добавлено 20 Марта 2019 года, 10:53 -----
Посоветовался со смежниками-слаботочниками и выяснил, что у них будет большой rack с упсами под их нужды. Добавлю туда, наверное, пару своих батарей дополнительных и буду тянуть контрольные 220В до щитов отдельно. А в щите только выпрямитель поставлю.
Спасибо, ребята, как всегда много полезной информации!

Менеджер проектов (Тбилиси, Грузия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Dizel 2012
Сегодня в 12:43

автор: Евгений-А
Вчера в 14:35

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51

автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34

автор: Перельман
16 Апреля 2024 года, 10:34

автор: Mclaud 72
15 Апреля 2024 года, 09:53

автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22

автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19

автор: DenKLJ
12 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27

автор: Виталина
11 Апреля 2024 года, 13:56

автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 483, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, Evdbor, Ivan D
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines